Спасибо за совет, попробую!
Пробник тут не помощник (особенно есть 0 отвалился), нужен тестер.
1 Проверяйте напряжение на клеммах, если есть 220В, то идем дальше, если 220В нет то ищите обрыв нуля до термостата.
2 Если 220в есть на вводе то надо проверить и на выводе (при этом надо выставить мах. температуру ) если на выводе нет 220 то скорее всего подгорел контакт в термостате (он же механический), просто почистите его аккуратно нулевкой (сделайте это в первую очередь, скорее всего поможет).
Питание RoomStat 110 подается, (проверял пробником), контрольная лампочка на регуляторе не горит, пол не греется. До этого пол эксплуатировался в течении года.