собственно сабж. обычная нулевая шинка на дин рейку. разводка нуля по ней. от счетчика алюминий на вид квадрата полтора. отгорел так что основание шинки пластиковое расплавилось. вчера мигал свет. мне и в голову не пришло что это у меня так как совсем недавно открывал щиток и все было нормально.
короче вопрос. купил новую шинку. собираюсь оконцевать входящий люминь наконечником изолированным. зачистить нулевкой и обжать на проводе а потом в шинку. мне кажется что древний люминь просто передавило болтом на шинке. правильно ли это? не если я смогу снять крышку с меркурия не повредив пломбу то я конечно провод поменяю. а если не смогу то можно ли так сделать?
Алюминий 2,5 кв. мм. Минимально.
Я бы зачистил и также подключил к нулевой шине. И тут же обратился в энергосбыт о снятии пломбы и замене провода на медный 4 кв. мм. (от счетчика до нулевой шины). И фазный на АВ.
yuriyakpp написал :
собираюсь оконцевать входящий люминь наконечником изолированным.
Эти наконечники предназначены для оконцевания многожильных медных проводников, а никак не для алюминиевой моножилы.
yuriyakpp написал :
мне кажется что древний люминь просто передавило болтом на шинке. правильно ли это?
Да, перерезало торцом винта, чересчур сильно затягивать -чревато. Сделайте колечко и зажмите на той-же шинке через шайбу и гровер винтом М4. Естественно - желательна замена на медь.
Сработали у меня реле напряжения, дом обесточился
На реле вижу такие значения
Позвонил в местную сеть, они сразу предположили, что обгорел ноль - только вот непонятно было, в уличном щитке или внутри дома.
Бригада выехала
Мой электрик сказал, что внутри дома - у него точно ничего не могло быть, пусть ищут в уличном щитке
Пока ждал бригаду, посмотрел уличный щиток
Сразу так проблемы не видно, но легкий запах горелого был... посмотрел под счетчик
Видно обгорелый кончик.
Бригада это и диагностировала, что-то там зачистили, соединили, все работает
Вопросы:
1) может надо все провода поменять от нижнего автомата до счетчика ?
2) контакты счетчика могли подгореть и может скоро проблема повториться из-за счетчика ? Поменять лучше счетчик ?
3) так и должно быть, что вводные автоматы из-за высокого напряжения - не срабатывают, а срабатывает реле напряжения ?
Если бы не было реле напряжения, работающая техника в доме при таком скачке напряжения - полетела бы вся ?
В т.ч. сгорели бы стабилизаторы напряжения и в т.ч., если бы они стояли перед реле напряжения ( а не после, как сейчас по схеме )