Ilya_ilf написал :
Есть где посмотреть проект по разводке 220?

Я похожую тему обсуждал... там и схемка набросана.

Ilya_ilf написал :
Есть где посмотреть проект по разводке 220?


посмотрите, здесь много проектов

Ilya_ilf написал :
Себе делаем

Себе лучше с этажными щитками.

Каким количеством розеток ограничится на один автомат?

Предпочтительнее не более 5-6 на линию, но если рядом куча розеток для маломощной электроники, то можно и побольше.
А к одному автомату вполне можно подключить и пару ненагруженных линий.
К розеткам для стиральной машины, духовки, для других мощных потребителей лучше подвести отдельные линии.
Этажный щиток желательно разместить поближе к кухне, чтобы сделать там много линий без лишнего расхода кабеля.

Ilya_ilf написал :
одна розетка сколько всреднем Ампер?

ампер в среднем не бывает!

максимально сама розетка рассчитана на 16А

Регистрация: 16.09.2010 Екатеринбург Сообщений: 7

одна розетка сколько всреднем Ампер?

Регистрация: 16.09.2010 Екатеринбург Сообщений: 7

ВТБ! написал :

Себе делаем

Ilya_ilf написал :
Каким количеством розеток ограничится на один автомат?

По потребителям и по нагрузке, обычно ограничивают, но запас непомешает...

Ilya_ilf

А Вы это делаете себе/хорошим людям или на заказ?

Регистрация: 16.09.2010 Екатеринбург Сообщений: 7

Есть где посмотреть проект по разводке 220?

Регистрация: 24.07.2008 Челябинск Сообщений: 2594

Ilya_ilf написал :
В чем может быть спор? Каким количеством розеток ограничится на один автомат?

Дешевле по проводам и монтажу будет установка щитка на каждом этаже. К щитку разумеется подводите провод большего сечения.

Регистрация: 24.07.2008 Челябинск Сообщений: 2594

Smily написал :
что укладывается в предельное значение 10%.

Это на вводе у потребителя. Зачем потребителю терять ещё 5-10%?

Регистрация: 16.09.2010 Екатеринбург Сообщений: 7

ВТБ! написал :

В чем может быть спор? Каким количеством розеток ограничится на один автомат?

Ilya_ilf написал :
этажных щитов небудет

Спорное решение.

haramamburu ГОСТ 13109-97 "Нормы качества электрической энергии в системах электроснабжения общего назначения"
И учтите, что при 100м отклонение 9,5% будет при токе 16А, а при 8А, уже менее 5%.

Smily написал :
предельное значение 10%.

А можно ссылку для просвещения? (чет у меня в голове 3-5 % сидят )

Димм написал :
Потери начинайте считать метров так с 30-50.

Ну, 30 метров, это вы черезщур загнули. 50-70 метров можно "ради интереса" посчитать.
На 100 м, при 16А нагрузки потери около 9,5%, что укладывается в предельное значение 10%.

Димм написал :

А это на какие % потерь опираетесь? и для каких квадратов?

Потери начинайте считать метров так с 30-50.

Регистрация: 16.09.2010 Екатеринбург Сообщений: 7

А как же потеря по длине кабеля?

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

Ilya_ilf написал :
при этом нужно учесть длинну, может понадобиться больше 2.5?

Не понадобится. Это на розетки. А на освещение 1,5.

Регистрация: 16.09.2010 Екатеринбург Сообщений: 7

этажных щитов небудет, все будет сводится на цокольный этаж, при этом нужно учесть длинну, может понадобиться больше 2.5?

Ilya_ilf написал :
каким кабелем

Скрытая проводка в стенах/стяжке из негорючих материалов? NYM или ВВГ.
За подвесными потолками из негорючих материалов? Они же с индексом ls.
3*2.5 под защитой автоматов В16 и УЗО 30мА.

одна комната одна группа?

Удобнее-то одна стена - одна группа.
Но две разные фазы в комнату заводить не слишком хорошо.
Этажные щитки будут?

Регистрация: 16.09.2010 Екатеринбург Сообщений: 7

Как правильно, каким кабелем выполнить разводку розеток. Групировать их по комнатам- одна комната одна группа? Котедж 2 этажный по 3-4 комнаты на этаже