#1992381

Глубинный насос ( марку незнаю , мощность 13 кВт , глубина скважины 80 метров ) четыре года отработал без замечаний. В последнее время стал отключаться АП-50 (40Ампер) в щите. Покачает воду минут 10-15 и отключается . Замерил токовыми клещами ток на фазах ( на каждой примерно по 42-44 Ампера. Значит срабатывает тепловой расцепитель в АП-50. В АП50 увеличил ток срабатывания механической регулировкой на максиум - не помогло . Замерил обмотки электродвигателя по отношению к земле (больше 5 мОм) . Кабель в скважине не цельной (имеет соединение). Вопрос: почему возрос ток? Может ли плохой контакт в скрутке быть причиной возрастания тока? Благодарю всех кто ответит.

Регистрация: 03.11.2007 Москва Сообщений: 12548

механика подзакисла, заиливание скважины и т.д. Люба нагрузка на насос - последствия - возрастание тока

лев написал :
Может ли плохой контакт в скрутке быть причиной возрастания тока?

могло

Это мое мнение и его не навязываю

лев написал :
мощность 13 кВт

ток на фазах ( на каждой примерно по 42-44 Ампера

Мне кажется, что насос придётся поднять.

Регистрация: 23.07.2009 Санкт-Петербург Сообщений: 296

Вариантов может быть много: Разбило подшипник, в шланг набило песка, что-то намоталось на ось... и т.д. Надо поднимать и смотреть.
Если ток по всем трем фазам примерно одинаков, то скрутка не при чем.

Скорее всего межвитковое замыкание обмотки. Это часто встречающая причина везде.

лев написал :
Глубинный насос ( марку незнаю , мощность 13 кВт , глубина скважины 80 метров

Скорее всего ЭЦВ шестерка или восьмерка.

лев написал :
четыре года отработал без замечаний

В каком режиме? А вообще норальный срок. Пора и честь знать.

лев написал :
Вопрос: почему возрос ток?

Ответ: а какая теперь разница. Есть чем заменить? У нас раньше такие дефективные движки перематывали, насосы перебирали.

Регистрация: 26.11.2009 Касимов Сообщений: 1353

йцукер написал :
Есть чем заменить?

Да , запасной есть.
А какой кабель пойдёт на питание глубинного насоса?(марка)

йцукер написал :
В каком режиме?

Три часа в сутки (три раза по часу)

Регистрация: 26.11.2009 Касимов Сообщений: 1353

йцукер написал :
У нас раньше такие дефективные движки перематывали, насосы перебирали.

Где?
А сейчас мотают?

Старый тот кабель на котором сейчас работает подклинивший насос
Когда вытащите то увидишь место соединения.
У нас соединения было пропаяная скрутка отдельных проводов (в толстой полиэтиленовой изоляции > 3 mm )
изолированная 6 7 слоями пвх изоленты. Плавало это в воде по 5-6 лет без намека на пробой или окисление.
Насосы больше 5 лет не жили ( у ЭЦВ изнашивается какая то опорная шайба) при режиме 5-6 пусков в сутки по 50 минут.
Когда этим летом жара придавила то при практически непрерывном режиме работы он встал в августе... в возрасте 3 лет.
Если насос работает на бочку то после замены лучше сделать так:
Закрыть разборный кран с бочки на потребителей.
Провести контрольное заполнение и зафиксировать время потраченное насосом.
В будущем раз в пол года делать эту процедуру. Если время увеличилось больше 20% надо фильтр поменять вообще ревизия.

Регистрация: 26.11.2009 Касимов Сообщений: 1353

Насяльника написал :
нас соединения было пропаяная скрутка отдельных проводов (в толстой полиэтиленовой изоляции > 3 mm )
изолированная 6 7 слоями пвх изоленты. Плавало это в воде по 5-6 лет без намека на пробой или окисление.

Я хочу заменить провода со скрутками на цельной кабель . Подскажите марку кабеля.

Ищите КВВ. Если уровень воды небольшой, можно обойтись ВВГ. Кабель для разгрузки надо закрепить к тросу насоса.

Регистрация: 26.11.2009 Касимов Сообщений: 1353

Valery22 написал :
Ищите КВВ.

Благодарю

лев написал :
Да , запасной есть.

Чё на шильдике написано?

лев написал :
А какой кабель пойдёт на питание глубинного насоса?(марка)

Элементарно, тот который специально для этого предназначен. Например провод ВПВ или ВПП

Valery22 написал :
Кабель для разгрузки надо закрепить к тросу насоса.

У нас крепили к колонне водоподъёмных труб.

лев написал :
Три часа в сутки (три раза по часу)

Вообще конечно не самый лучший режим работы.

лев написал :
Где?
А сейчас мотают?

Там где я работал раньше. Сейчас уже вряд ли. Новые хозяева первым делом обмоточные провода сдали в цветмет.

лев написал :
Я хочу заменить провода со скрутками на цельной кабель

Совсем от скруток не избавитесь, останется как минимум четыре. И зачем провод на кабель менять непонятно, провод удобнее в работе.

Кстати в "Электрике от а до я" продается ВПП.
Провод ВПП 2,5 9,6 руб. м
Провод ВПП 4 17,7 руб. м
Провод ВПП 6 25,55 руб. м
Провод ВПП 10 40,9 руб. м

Регистрация: 26.11.2009 Касимов Сообщений: 1353

йцукер написал :
Совсем от скруток не избавитесь, останется как минимум четыре.

Объясните , почему? Разве не бывает цельного кабеля длинной 100метров?

йцукер написал :
Провод ВПП 4 17,7 руб. м

Можно и проводом-думаю, дешевле будет.

лев написал :
почему?

Потому что так удобнее. При эксплуатации скважины расходником обычно является насос. При его очередной замене глубинный кабель (провод) как правило не меняется, а скрутками соединяется с огрызками проводов нового насоса. Ну и конечно заизолировать потщательнее.

Насяльника написал :
6 7 слоями пвх изоленты

У нас мужиков хватало на 3 слоя.

Регистрация: 26.11.2009 Касимов Сообщений: 1353

йцукер написал :
При его очередной замене глубинный кабель (провод) как правило не меняется, а скрутками соединяется с огрызками проводов нового насоса.

Вот и хочу заменить целиковым кабелем. К тому же новый мощностью 22кВт.

К тому же новый мощностью 22кВт.

ЗРЯ!
Сколько производительность? а дебета скважины хватит?

Три часа в сутки (три раза по часу)

Вам и 13кВт за глаза хватало.
Надежней он не будет, а сечения подающей трубы хватит?
А помехи в сети при старте этого "кабана" ...

Регистрация: 26.11.2009 Касимов Сообщений: 1353

Насяльника написал :
сечения подающей трубы хватит?

А какой диаметр должен быть?

лев написал :
новый мощностью 22кВт

Фига се. А по проекту какой? Извиняюсь спросить паспорт на скважину е?

Регистрация: 26.11.2009 Касимов Сообщений: 1353

йцукер написал :
А по проекту какой? Извиняюсь спросить паспорт на скважину е?

Нет ни проекта ни паспорта. На складе есть запасной на 22 кВт - вот и собираюсь менять.

лев написал :
Нет ни проекта ни паспорта.

Прискорбно. СЭС не наезжает?

лев написал :
На складе есть запасной на 22 кВт - вот и собираюсь менять.

А в скважину влезет? Присоединительные размеры совпадают? Вот и товарищ сомневается нащёт дебета. Можете попасть впросак.

Регистрация: 26.11.2009 Касимов Сообщений: 1353

йцукер написал :
Прискорбно. СЭС не наезжает?

СЭС предписала огородить "башню" в радиусе 30 метров.
Внутренний диаметр скважины попробую замерить.

лев написал :
СЭС предписала огородить "башню"

В следующий раз заставят восстановить паспорт. Потом выправить слесарям санитарные книжки.

лев написал :
На складе есть запасной на 22 кВт

Ну раз он появился на складе, то возможно он подойдёт.
Хотя проверить предварительно не помешает. Подойти может. Например если у Вас стоял ЭЦВ 8-16-160 13 кВт или 8-16-180 или 8-25-125, а на складе ЭЦВ 8-16-200 или 8-16-260 или 8-25-230 или 8-40-120 22 кВт. Но на скважине мог быть и ЭЦВ 6-16-160 или 6-16-190-они тоже 13 кВтные.
А Вас не беспокоит перерасход эл. энергии, излишняя нагрузка на ПРА и провода? Надо бы это дело оптимизировать. Вариант продать мощный насос и купить нормальный.
Кстати Вы так и не озвучили информацию на шильдике насоса на складе.

Регистрация: 26.11.2009 Касимов Сообщений: 1353

ЭВЦ 8-40-120 22кВт 40м3 в час U=380B J= 48A
Да , щит управления надо переделывать и запитывать насос более мощным кабелем.

лев написал :
ЭВЦ 8-40-120 22кВт

Башня Рожновского бывает на 15,25,50 кубиков.

лев написал :
щит управления надо переделывать и запитывать насос более мощным кабелем.

А Вы уверены в том, что насос рабочий? У нас даже в том случае, если насос был новый, его всё-равно перебирали, выставляли зазоры, испытывали в приямке с водой, он должен был поработать, здесь наверху, прежде чем опускать его на 80 метров, надо быть уверенным в его работоспособности на 100% чтобы не оконфузиться, сколько сейчас стоит час работы автокрана?
Моё мнение таково, что Вам предпочтительнее насос относительно небольшой производительности, но с достаточным напором. В Вашем случае насос ЭЦВ 8-16-140. У него мощность 11 кВт. Стоит он почти в два раза дешевле монстрика со склада.

Регистрация: 26.11.2009 Касимов Сообщений: 1353

йцукер написал :
Стоит он почти в два раза дешевле монстрика со склада.

ЭВЦ 8-40-120 уже куплен.

лев написал :
ЭВЦ 8-40-120 уже куплен.

ЭТО аргумент?
Вставьте пистон снабженцам! Требуйте замены! Видимо заказали насос-восьмёрку, а они и рады стараться взяли подороже (С большей суммы -больший откат, эти снабженцы жуткие проходимцы, с ними ухо востро держать надо)
Мотивируйте своё требование недостаточным дебетом скважины, спалите насос-отвечать будут не снабженцы, а Вы.

Регистрация: 26.11.2009 Касимов Сообщений: 1353

Надо попробовать

Регистрация: 26.11.2009 Касимов Сообщений: 1353

Подскажите, как правильно соеденить электрические провода в скважине для глубинного насоса.

Регистрация: 26.11.2009 Касимов Сообщений: 1353

Никто незнает?

Регистрация: 23.07.2009 Санкт-Петербург Сообщений: 296

Обжимка/пайка + клеевая термоусадка. Паять лучше в разбежку, с заполнением внешней усадки спец герметиком. Но и так нормально прослужит. Еще можно использовать соединительные муфты. Ну или если кабель достаточной длины, то проще завести его сразу в насос.