юра Т написал:
Michael62, не нужны Вам никакие преобразователи, всё что Вы перечислили может вообще работать на одной фазе 25А, с некоторыми тонкостями,
плюсану за данный тезис. Тоже считаю, что вопрос высосан из пальца. В быту коэффициент одновременной работы электроприборов крайне низок и всё нормально работает без всяких хитростей.. Единственно, если автор сдает своё жильё бригаде гастарбайтеров из двадцати человек... тогда да, вероятность одновременной работы электроприемников сильно возрастает и нагрузки на сеть растут. имхо
Мужики, что-то Вы перевозбудились ))
Поясню ход мыслей. Есть проблема с утилизацией тока по фазам.
Варочная IKEA SMAKLIG, 2х фазное подключение (никак не связанные фазы, читай 2 по 220)
Потребление по ЛЮБОЙ из фаз может быть 3.2+1.8=5кВт, без бустера 4.1кВт.
Бустер может работать 10 минут.
Это не паспортные данные, это типа из описания, паспорта как такового нет в принципе, есть распечатанная пэдэфка с сайта.
Проточник опять же двухфазный ATMOR 7кВт, в паспорте местами дичь полная, но он реально с двумя нагревателями и без перемычки. Будем считать 3.5 на одну.
Поэтому без реле приоритета у меня эти нагрузки пересекутся на какой-то одной фазе, как ни крути. Даже 4.1+3.5=7.6кВт, это порядка 34 ампер, если нет просадки. Итого, 15кВт у меня как бы есть, но утилизировать 7.6 я уже не могу.
Черт с ним, допустим не буду подключать проточник. Все-равно эти возможные 4.1 от варочной на 2 фазах из 3 никуда не делись, а есть еще другие мощные потребители, 2.3 кВт по паспорту, 4.1+2.3=6.4кВт, то есть 29A. Меньше половины от возможной выделенной мощности, и уже не лезет. А это всего лишь две кастрюли на плите плюс, к примеру, утюг.
А еще я слышал, что надо стараться не допускать перекосов. Из пальца высосал. Ага, ага.
Сейчас начнется, что можно, условно говоря, по кастрюльке на фазу, да и остальные потребители как-то раскидать. Можно. Все можно. И реальное потребление замерить везде клещами, потому что на шильдиках и в паспортах пишут абсолютную хрень, и в щите нагородить разного, и инструкцию написать жене какие комфорки в каком порядке включать, и таблички покрутить, что может быть задействовано одновременно (на самом деле никто не скажет заранее, ибо вариантов масса).
Получается куча гимора. Безусловно решаемого, но гимора.
А энергии то хватает на вводе! Поэтому естественный вполне шаг для разумного человека попробовать ПРОСТО БЛИН УЗНАТЬ, а нет ли чего такого эдакого, чтобы вложиться разумно, и от гимора себя избавить в принципе, нехай она сама растекается эта электроэнергия куда надо самотеком.
Ну, спросил. Ну, не знает никто электро чудес, кроме тех, что я сам в состоянии нагуглить. Это нормально. Все, вопрос закрыт. Как решать проблемы с утилизацией тока вопрос ВООБЩЕ НЕ ЭТОЙ ТЕМЫ.
Я безусловно еще спрошу, как и что, и не раз, но в профильных ветках.
Вопрос в том виде как он сформулирован решается в одно действие
Cтaбилизaтop нaпpяжeния Штиль ИнCтaб ISЗ120RT
сначала выпрямляет и складывает три фазы потом генерирует заново одну фазу идеальнее решения не будет.
Всё бюджетные решения за счёт изменения самой задачи
Дык, эта... инструкцию Вам писать придётся в любом случае. Но не по распределению, а по элекробезопасности. Например, не пользоваться душем, если не выключен двухполюсный выключатель на линии стиральной машины. И т.п. Точно можно будет определить после расстановки техники и измерения токов утечки.
Вы думаете, что требование заземления в паспорте стиральной машины и электроплиты - это шутка такая? Финны на эту тему ещё более жёстко шутят в инструкциях по установке популярных бытовых банных печей мощностью от 5 кВт: "УЗО не применять, может выбивать". И действительно известно, что некоторые особо неудачные экземпляры выбивают 100 мА, т.е., имеют заведомо смертельный для человека ток утечки с фазы на корпус.
Michael62 написал:
Проточник опять же двухфазный ATMOR 7кВт, в паспорте местами дичь полная, но он реально с двумя нагревателями и без перемычки. Будем считать 3.5 на одну.
Поэтому без реле приоритета у меня эти нагрузки пересекутся на какой-то одной фазе, как ни крути. Даже 4.1+3.5=7.6кВт, это порядка 34 ампер
ну вообще то 33 ампера лишь, и то если в сети напряжение по максимуму, и производитель указал мощность тютелька в тютельку, и эти 33 ампера свободно держит автомат на 25 ампер пока вода в кастрюльке закипает, а дальше Вы по любому будете "огонёк" убавлять, такая же фигня и с утюгом, надо очень сильно стараться чтобы он жрал все 2 кВт довольно длительное время, и что, Вы при этом ещё мыться будете и параллельно воду для борща греть? в реале всё прилично разбавляется, токи меньше, и можно жить и не париться
Aтос написал:
Вопрос в том виде как он сформулирован решается в одно действие
Cтaбилизaтop нaпpяжeния Штиль ИнCтaб ISЗ120RT
сначала выпрямляет и складывает три фазы потом генерирует заново одну фазу
идеальнее решения не будет.
Угу, и есть еще бонусы такого решения.
Об этом писал Выше, но не стал называть модель
BV написал:
Цена вопроса красивого решения 90-110 т.р.,
потому что смысла нет
Michael62 написал:
Тему изучил, и про симметрирующие трансформаторы прочитал и про трехфазные инверторные стабилизаторы, но...
и там и там огромные просто габариты для квартиры и конский ценник,