Arr написал :
Не всем...
Где достоверные доказательства?
В ПУЭ-7: 1.7.53. ...
Защита от прямого прикосновения не требуется, если электрооборудование находится в зоне системы уравнивания потенциалов, а наибольшее рабочее напряжение не превышает 25 В переменного или 60 В постоянного тока в помещениях без повышенной опасности и 6 В переменного или 15 В постоянного тока - во всех случаях.
Классическую для электронных аварию уже упомянули.
Опять-таки, при ЭМИ у электронного шансы помереть много выше.
Банальные отказы электронных компонентов.
И вероятность заводского брака выше - контактов много больше.
Андрёй написал :
Электромеханическое может сработать вообще без напряжения, лишь бы ток был хотя бы по одному проводу больше предела срабатывания.
Чутье мне подсказывает, что, если есть какой-то ток, то без напряжения он не обойдется.
Андрёй, ЭМ УЗО срабатывает от энергии тока утечки, а ЭЛ УЗО - от энергии питающей сети. Так вернее.
ВТБ! написал :
110 вольт - это разность потециалов, при которой обязана срабатывать кнопка Test.
И откуда уверенность, что УЗО от 50 сработает? Это что там за электромагнит такой стоит на исполнительном механизме, что выдерживает более чем 4-ехкратную перегрузку (срабатывает от 50, держит 220 не считая перенапряжений)?
Вероятно, блок питания там - не зря же электролиты стоят.
Пока микросхема запитана и заряда конденсатора ещё хватает для сработки исполнительного механизма - должно сработать.