Присоединяйтесь к сообществу Мастерград

Зарегистрироваться
Регистрация: 02.01.2008 Санкт-Петербург Сообщений: 195
#1994983

Электрик вывел от колодки СУП провода для подключения корпусов бойлера и стиралки к СУП. Бойлер и стиралка - в ванной. Правильно ли это?

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

Изя написал :
Правильно ли это?

Если бойлеры, как правило, подключаются напрямую без розеток и провод от КУП подключается на специально отведённую для этого клемму, то СМ подключается через розетку, куда к клемме "земля" и подключается провод уравнивания потенциалов.

Регистрация: 02.01.2008 Санкт-Петербург Сообщений: 195

Спасибо за ответ.

Изя

Но электроманьяк может продублировать "прямым проводом".