4eh написал :
вряд ли.. низковольтные не скажу, но 6кВ кабель в эксплуатации до таких значений не дотягивает.. 1Гиг между фаз, а на землю и того меньше 0.7 где-то..Это притом, что у него изоляция в 24 слоя, и мастикой залит еще..
Че-то вас клинит на цифрах, кабель на кабель не приходится, да и кое-что зависит от длины кабеля и погоды. Используем М4100/5 и М4100/4. Встречались нормальные кабели выше 1000 Вольт с Rиз от 100Мом и до бесконечности. Иногда попадались и 10 кВ кабели с изоляцией менее 50 Мом, которые выдерживали испытательное напряжение 50кВ. В эксплуатации с низковольтными кабелями особо не замарачиваемся. Изоляция Мегом и больше, нормальный. Приближается к 0,5, берем на заметку.
Насяльника написал :
А бухта ВВГ или ПУНПа в 100м давали -" -1" что на моем приборчике ознвчвет за пределом измерения --> более 2 ГОм
вряд ли.. низковольтные не скажу, но 6кВ кабель в эксплуатации до таких значений не дотягивает.. 1Гиг между фаз, а на землю и того меньше 0.7 где-то..Это притом, что у него изоляция в 24 слоя, и мастикой залит еще..
4eh написал :
чет вспомнилась проверка изоляции кабеля 6кв длинною всего в 3 км.. Зарядил я его мегометром на 2500 в , а потом без перчатки коснулся случайно.
50 метров кабеля 0,4 от ТСН до щита СН дают меньший, но тоже незабываемый эффект.
На память приходит "не менее 500 кОм", а из практики такой не мерял. А бухта ВВГ или ПУНПа в 100м давали -" -1" что на моем приборчике ознвчвет за пределом измерения --> более 2 ГОм
Насяльника- спасибо тебе...а то я ненароком думал что в этой жизни что-то пропустилььььь ....Чел такую инфо написать-то написал а уточнить наверное забыл что длина кабеля "от Питера и до Москвы" должна быть чтоб такие фокусы происходили!
Вопрос по существу длина СИПа 400 метров 4 жилы по 25 квадратов....проверяем сопротивление изоляции на 1000 в ...скоко надо минимум гигоОМ чтоб был ответ "все в порядке-кабель ГУД"
чет вспомнилась проверка изоляции кабеля 6кв длинною всего в 3 км.. Зарядил я его мегометром на 2500 в , а потом без перчатки коснулся случайно.. вся жизнь в секунду перед глазами промелькнула..
там конечно изоляция получше.. заряд держит хорошо..
wol написал :
После узо идет кабель(допустим в штробе),жилы которого имеют емкость по отношению к земле.При достаточно большой линии, емкосного тока хватит для срабатывания узо(без всякой нагрузки).Это как подключить конденсатор межу фазой и защитным нулем(на выходе узо).
и какая длина линии должна быть чтоб такое произошло?
ПPOPAБ написал :
Да любой изолятор 0,4 в саже, даст такой эффект.
Отключаем (отсоединяем кабель с обоих сторон), тщательно очищаем заделки, и поверенным (настоятельно советую) мегаомметром на 500 В провести измерения...
Надеюсь как это делать Вы знаете?
Хочу немножко дополнить, изоляцию кабеля крутим мегометром на 2500В.
Ну так он в самый неподходящий момент при коммутационных перенапряжениях, коих в сети немерено, подсунет свинью путём банального КЗ. Всплески при отключении эл. двигателей бывают
приличные. Говорят. Сам наблюдал только амплитудой примерно 800В.
ПPOPAБ написал :
Да, прекрасный способ добить "дохлый" кабель.
Был измучен разными сопротивлениями и на разных напряжениях ЭС0202/2-Г. При500кОм выходное напряжение в диапазоне 315-350 В, что соответствует току 0,63-0,7 мА. При 1МОМ - от 375 (что озадачило сначала, но при анализе схемы прибора стало казаться, что "так и должно быть") до 610 В (от положения переключателя напряжения). Так что не убьёшь кабель этими вольтами. Если он мёртв, то уж мёртв. И хоть на 500В его крути, хоть на 2500 - разницы большой нету.
откровенные китайцы дают 2мА. Более душевные приборы - 1мА _гарантированно_
Причины я уже увидел - 1000В на 510 Ом. Показалось,что на 500В тестировали.
Извените за вторжение в вашу тему(не хочется создавать новую тему)-Подскажите , какова периодичность замера сопротивления изоляции электрической проводки в школах и больницах ? и заземления?
Открываем документ, например, на Fluke 1507, внимательно читаем: Test voltage accuracy: + 20 %, - 0 % 500 V (0 % to + 20 %) 1 mA @ 500 kOhm
Таким образом, при измерении на пределе 500В, при сопротивлении измеряемой цепи в 500кОм мы получим ток 1мА и напряжение от 500В до 600В на измеряемом объекте.
"Выбраковочное", как Вы выразились, сопротивление для 1кВ - составляет 1МОм.
Ради интереса проверил: на киловольте при нагрузке 1.1МОм Флюк дал 1092В
Измерения сделать мегаомметром на 2500 В, если не в норме (еще посмотреть динамику движения сопротивления), прожечь 1000 Вольтами кабель. Не помогло? кабель в топку. Часто бывает утечка не в изоляции кабеля, а в концевых заделках, шинах, изоляторах - элементарная паутина, для этого и нужен прожиг в течении минуты.
Def461 написал :
Меггер ОБЯЗАН выдавать ток до 2мА в измеряемую цепь.
Стесняюсь спросить. Откуда дровишки? Ваш любимый UNI-T 511 выдаёт до 2 мА при закороченных выводах. Уманьские мегеры обычно имели на выходе максимум (0,6± 0,2) мА. Надеюсь понятно, что при измерении с помощью UNI-T 511 сопротивления меньше 500 кОм и ограничении тока в 2 мА напряжение на выходе станет меньше 1000В.
ПPOPAБ написал :
Да, прекрасный способ добить "дохлый" кабель.
Туда ему и дорога. Лучше при испытаниях, чем зимой.
Def461 написал :
А он у Вас жив?
Конечно.
ПPOPAБ написал :
У меня ЭС 0202/2Г, как-то не задумывался, сколько он точно выдает на нагрузку вольт.
Повторим эксперимент
В чём проблема. Но он должен лучше держать, там преобразователь со стабилизатором, однако после него умножитель стоит и падение напряжения под нагрузкой тоже будет неплохое.
О.К. Считаем дополнительными указаниями.. У меня ЭС 0202/2Г, как-то не задумывался, сколько он точно выдает на нагрузку вольт.
rele_svg написал :
Что получается-то.. что то, что мегер на 1000В показывает как изоляцию, может быть пробито обычным напряжением сети. Потому я "за" 2500В.
Да, прекрасный способ добить "дохлый" кабель.
К стати, он и на 0,66 кВ может быть.
Итак. При допустимом напряжении в сети 242В амплитудное значение его =242*sqr(2)=342В
Меаомметр М4100 на 1000В на нагрузке 510кОм выдаёт 330В. Только что померяли. Не теория, так сказать, а практика. Что получается-то.. что то, что мегер на 1000В показывает как изоляцию, может быть пробито обычным напряжением сети. Потому я "за" 2500В.
Заставили в Российское ПУЭ лезть
Смотрим 1.8.40 п.2 (для кабелей до 1000 В) и таблицу 1.8.34 п.5 для проводок осветительной сети. В первом случае напряжение мегаомметра 2500В, во втором - 1000В
kirich написал :
Болгарка имеет такие обороты, Вы не сильно загнули
Конечно, ПРОРАБ загнул. В минуту. 120 об\мин
ПPOPAБ написал :
ноли и броня должны сидеть на земле, один из щупов заземлен,
Не обязательно. Но хуже не будет. И снять заряд после измерения закорачиванием жил.
ПPOPAБ написал :
мегаомметром на 500 В
Ну ХЗ, какие нынче в России нормы, а у нас кабели 0,4кВ меряют "мегером" на 2500В. Если применять на 500В, то с учётом падающей ВАХ мегаомметра на выходе еле-еле 100 В будет при 0,5МОм. И какой смысл в таком измерении?
понедельник написал :
(то есть через землю соединён с нулём и бронёй то как же мерять 2 фазных провода??
Сначала: A-N, B-N, C-N, затем: A-B, B-C, C-A. И всё. После каждого измерения закорачиваем на землю жилу на которой проводились измерения. Не кенотрон конечно, но всё-же -500 вольт.
ПPOPAБ написал :
Не забудьте: ноли и броня должны сидеть на земле, один из щупов заземлен
вот этого не знал я даже что то запутался. если один щуп будет всегда заземлен (то есть через землю соединён с нулём и бронёй то как же мерять 2 фазных провода??
Ага.. Не забудьте: ноли и броня должны сидеть на земле, один из щупов заземлен, обязательно разряжайте кабель после измерения (бумага имеет большую емкость!)! Если "партизанская машинка", крутить надо 120 об/с. Особое внимание на броски/скачки показаний.
ни разу не делал но думаю что смогу. не боги горшки обжигают крокодилы на провода и крутим партизанскую динамо машину. и так 6 раз. для солидности крутим 15 и 60 секунд.
понедельник написал :
вот будет весело потратить много много тысяч на замену проблемного кабеля а потом выяснится что проблемный не он!
Да любой изолятор 0,4 в саже, даст такой эффект.
Отключаем (отсоединяем кабель с обоих сторон), тщательно очищаем заделки, и поверенным (настоятельно советую) мегаомметром на 500 В провести измерения...
Надеюсь как это делать Вы знаете?
написано что этого кабеля . наверно лаборанты особенно не вдумывались в работу. вот будет весело потратить много много тысяч на замену проблемного кабеля а потом выяснится что проблемный не он!
сфоткать пока не получилось. но внешне кабель асб 3*120+50 вполне приличный, сухой и аккуратный правда увидел прикольный момент, кабель идёт на щс и оттуда с приходящих контактов дальше на второй щс. соответственно другим кабелем. вот и получается что замеряя си первого кабеля лаборанты автоматически мерили и второй. ведь рубильником они не разделяются а разбалчивать соединения в первом щс им было явно не в кайф
по протоколу 200 ком С/PEN в 2004 году. честный протокол 2007 пока ищется, по нечестному всё хорошо
понедельник написал :
вот хочется включить мозг и понять с какого числа этот самый криминал начинается.
Да тут циферки, не совсем показатель. Утечку необходимо найти. Концевые - можно отремонтировать и это может помочь.
С бумагой на 0,4 кВ, вообще жестко было - пар с кабеля идет. Концевая заделка, старая эпоксидная воронка- лопнула пополам и залита водой. Хорошо запас был кабеля, да напряжение не снимали - немного подсушило бумагу.
haramamburu написал :
Да ёпрст, нет такого показателя, все что ниже 500кОм - в (простите) сортир.
с формальной точки зрения всё понятно. но я плохо верю что 499 это уже криминал. у нас все правила и нормы пишутся с запасом. вот хочется включить мозг и понять с какого числа этот самый криминал начинается.
haramamburu написал :
Да ёпрст, нет такого показателя, все что ниже 500кОм - в (простите) сортир.
Да... К сожалению, это так. 2понедельник Не забудьте отметить на карте, "сортир" - он золотой будет... Медь, в свинцовой оболочке - "дербанить" правда сложновато.
ПPOPAБ написал :
Однозначно сказать сложно... Но кабель АВВГ 3х120+1х?. С сопротивлением одной фазной жилы 47-48 кОм на землю, прожил в грунте (песок) около 2х недель, потом стрельнул естественно.
понедельник написал :
а зачем нужна юрсила? мне факт дороже бумаги
Чем больше бумаги - тем чище ...опа. Если Вы энергетик, либо еще какой эксплуататор.
понедельник написал :
весь вопрос и состоит в том, каков коэффициент запаса прочности по сопротивлению
Однозначно сказать сложно... Но кабель АВВГ 3х120+1х?. С сопротивлением одной фазной жилы 47-48 кОм на землю, прожил в грунте (песок) около 2х недель, потом стрельнул естественно.
понедельник написал :
работы будут стоить немало денег. весь вопрос и состоит в том, каков коэффициент запаса прочности по сопротивлению
Я считаю если 200 кОм то нет никакого запаса, как написал выше тут как повезет. У нас такого не практикуют, чтоб хреновый кабель УЗО защищать.
А последствия повреждения могут стоить еще больших денег.
Ну за три года, что хочешь может произойти. Что за проводка-то вообще, что питает, производство, дом или еще ч0-нибудь.
А что в протоколах не написано, что изоляция не удовлетворяет нормам??? А так вообще-то если вам бумажка не нужна, а изоляция фактически такая, то можете и оставить пока не сгорит. Тут как повезет. Может10 лет проработать, а может завтра перекрыть, а последствия и плачевными могут быть. Я лучше бы нашел причину и устранил.
ПPOPAБ написал :
Да да, для "сэбэ" можно измерять- что угодно, чем угодно и как угодно. Просто это не будет иметь юридической силы.
а зачем нужна юрсила? мне факт дороже бумаги
ПPOPAБ написал :
Да, может это нулевая жила присоединенная где нибудь на корпус...
тогда я думаю сопротивление будет меньше 200 ком.
kok написал :
А если серьезно то я не понял, как вы узнали, что динамики нет. Если не производилось замеров в последние годы? Или вы первый год на своем месте.
ПPOPAБ написал :
Да да, для "сэбэ" можно измерять- что угодно, чем угодно и как угодно. Просто это не будет иметь юридической силы. Мегаомметр можно и во временное пользование взять, прибор не редкий.
Так оно и есть, но с собой лучше электрика возьмите...
конкретику уточню завтра. замеры стоят денежек . а если замеры покажут тоже самое?
Я бы вам померял но далеко живу . А если серьезно то я не понял, как вы узнали, что динамики нет. Если не производилось замеров в последние годы? Или вы первый год на своем месте.
haramamburu написал :
Если есть меггер, то можно и самому себе любимому .
Да да, для "сэбэ" можно измерять- что угодно, чем угодно и как угодно. Просто это не будет иметь юридической силы. Мегаомметр можно и во временное пользование взять, прибор не редкий.
понедельник написал :
а если замеры покажут тоже самое?
Концы протрите, для начала. Да, может это нулевая жила присоединенная где нибудь на корпус...
Если есть меггер, то можно и самому себе любимому . А то есть "прецедент" , замеряли (тоже наверное лаборанты) сопротивление "земли" без отсоединения от PEN
haramamburu написал :
Насчет сопротивления проводки, есть норма, по которому сопротивление "бытовой" проводки должно быть не менее 500кОм , проверяется данное сопротивление меггером, напругой 1000В (а не "тестером"), и это было "придумано" горааааздо ранее Узо
ну так это понятно. 9 вольтовым тестером изоляцию не "пробить". но вроде бы и 1000 вольт это излишество. вроде бы хватит и 500 вольт.
haramamburu написал :
Действительно, тяжелый день.
понедельник написал :
так что у кого всё таки тяжёлый день??
Юморнул я, типа про ваш ник
Насчет сопротивления проводки, есть норма, по которому сопротивление "бытовой" проводки должно быть не менее 500кОм , проверяется данное сопротивление меггером, напругой 1000В (а не "тестером"), и это было "придумано" горааааздо ранее Узо