Дык чем не устраевает ПУЭ? ВВГ1.5мм2 1ф в пучке, трубе=18А, в воздухе=19А, в земле=33А. Возьмите минимально 18А номинал. Для 2.5мм2=25Ан. Для 6мм2=40Ан. Для АВВГ10мм2=42Ан. Вам шо точность в мА нужна?
haramamburu написал :
Мне кажется, что вы чем то не тем занимаетесь
Воти я про то, пришел за помощью в тему
haramamburu написал :
Кабель, что под штукатуркой, надеюсь не в "гофре"?
Нет конечно, начисто заштукатурен цементно-песчаным раствором. Хотя ввод электрики заставили делать в гофре, но там провод толстый что к стенкам ее качается, еле залез в нее.
haramamburu написал :
Хотя, каюсь, сидит в голове коэф. 0,8 для "вашего" дела
Т.е. взять из таблица из колонки на воздухе и на коэффициент 0,8?
PS где-то читал чтообычно медные провода выдерживают (по минималке, с учетом самых "плохих" условий) ~8,5А/мм2, алюминиевые 6А/мм2 и никаких коэффициентов уже не надо добовлять похоже на правду не знаю уж.
2Tool Мне кажется, что вы чем то не тем занимаетесь, даже для прокладки в земле, в зависимости от "консистенции", разные поправочные коэффициенты, так что? будем искать поправки на штукатурку в зависимости от состава оного и Объема "погружения" кабеля? Не то ИМХО, не то.
ЗЫ Кабель, что под штукатуркой, надеюсь не в "гофре"?
ЗЗЫ Хотя, каюсь, сидит в голове коэф. 0,8 для "вашего" дела, хоть тресни (это я уже про себя)
Спасибо за ссылку.
Мне только не до конца понятно, там вот в таблицах значения для воздуха и для земли (и кстати для постоянного тока, для переменки что уже на другие токи расчитано?), а в моем случае к чему ближе будут условия, если провод под слоем штукатурки 15мм? Т.е. максимально в этих условиях при окружающей температуре +20гр. какие токи такие провода выдержат не пойму.
Для квартирной проводки обычно 2.5 около 25 А - автомат не больше С20, медный 6 и алюминий 10 около 40 А автомат С32, а по разному написано потому что в зависимости от температуры, количества жил в кабеле , места рождения самого кабеля, данные могут быть разные.
Находил немало таблиц с допустимыми длительными токами для проводов, но во многих по разному написано для одного и того же провода.
Вот интересует, на какой ток расчитан провод 3*2,5 медный, проложенный под штукатуркой (толщина штукатурки ~15мм)? Так сколько выдержит провод 2*6 медный и 2*10 алюминиевый? Очень нужно потому как щит и вся проводка состоят из таких проводов хотелось бы знать на какие максимальные нагрузки это все годиться.