Такая ситуация. Сделали на даче "щиток" (на фото). Денег взяли :-( Интуиция подсказывает, что сделали его неправильно, да и небезопасно. Прокомментируйте, пожалуйста.
Более полная - что именно?
Ввод - воздушка, двухпроводка. Выделено вроде 5 кВт, проводка в доме пока не менялась, так что подключились к существующей. Установленный автомат будет общим-входным, планирую позже установить несколько автоматов по группам.
Меня кроме "сопливого" монтажа пугает ноль, прикрученный прямо к щитку (он металлический) - такое допустимо? Щиток, естественно, не заземлен.
Интересно бы было встретиться с таким уникумом, способным при такой схеме там ещё что-то натворить. Хотя, нулевую шину всё-таки ухитрился к корпусу прикрутить. Кроме, как о незаурядных способностях это ни о чём другом не говорит ...
Оставьте пока как есть. К тому же при однофазном вводе пользы от трёхполюсника никакой, только место занимает... Всё равно переделывать будете, тогда и составите нормальную схему с двухполюсным рубильником на вводе.
_Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить._
Для создания тем и сообщений Вам необходимо войти под своим аккаунтом.