Присоединяйтесь к сообществу Мастерград

Зарегистрироваться
#1999134

Такая ситуация. Сделали на даче "щиток" (на фото). Денег взяли :-( Интуиция подсказывает, что сделали его неправильно, да и небезопасно. Прокомментируйте, пожалуйста.

Вы абсолютно правы (это не понятно что). Нужна более полная информация.

Более полная - что именно?
Ввод - воздушка, двухпроводка. Выделено вроде 5 кВт, проводка в доме пока не менялась, так что подключились к существующей. Установленный автомат будет общим-входным, планирую позже установить несколько автоматов по группам.
Меня кроме "сопливого" монтажа пугает ноль, прикрученный прямо к щитку (он металлический) - такое допустимо? Щиток, естественно, не заземлен.

DSO написал :
Установленный автомат будет общим-входным,

Что было или посоветовали?

Что было

DSO написал :
Что было

Не мне судить.

DSO написал :
Установленный автомат будет общим-входным,

Bladiclab написал :
Что было или посоветовали?

Зачем трехполюсный?

2DSO Вам нужна схема?

Мне для начала нужно понять, чем чревата эксплуатация того, что натворили.

Регистрация: 25.08.2006 Санкт-Петербург Сообщений: 13190

DSO написал :
Выделено вроде 5 кВт

вот Вам и щит так же сделали "вроде"

2DSO Там особо ничего и творили (в прямом смысле слова).
Поставьте шину на изолятор и спите спокойно, до начала нормального монтажа...
[

]()

Uploaded with

_Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить._
Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

sergey_sav написал :
Там особо ничего и творили

Интересно бы было встретиться с таким уникумом, способным при такой схеме там ещё что-то натворить. Хотя, нулевую шину всё-таки ухитрился к корпусу прикрутить. Кроме, как о незаурядных способностях это ни о чём другом не говорит ...

Bladiclab написал :
Зачем трехполюсный?

Двухполюсных просто не было в наличии - купил что было

sergey_sav написал :
Поставьте шину на изолятор

Спасибо, сделаю. На второй полюс автомата нужно заходить? Или можно оставить как есть?

DSO написал :
Или можно оставить как есть?

Оставьте пока как есть. К тому же при однофазном вводе пользы от трёхполюсника никакой, только место занимает... Всё равно переделывать будете, тогда и составите нормальную схему с двухполюсным рубильником на вводе.

_Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить._