#2069927

Спасибо, завтра буду пробовать

Регистрация: 09.11.2009 Оренбург Сообщений: 6290

Сначала вырезаете операционный клин в трубе,что бы редуктор 230-й "садился".Затем дальше-глубже. До конца отрезать не нужно,стукните-отвалится.

Регистрация: 16.02.2010 Санкт-Петербург Сообщений: 54

Возобновлю дискуссию. Докопался до истины, убрал весь цемент, по бокам, в качестве фиксаторов стояли два шурупа, расшатал, вытащил, почти обрадовался, почти... Сверху и снизу забиты металические клинья, к ним не подобраться, подумывал спилить заподлицо трубу, а потом изнутри ее расколоть, но... Чем отрезать трубу диаметом 100мм??? Подобраться к ней можно только сверху, посчитал, это получается, даже болгаркой с диском 230 не отпилить

avv280378 написал :
чем потом от раструба лучше отдирать цемент?

Сердце подскажет Я брал отверточку и тихонечко постукивая молоточком-мучался.

Регистрация: 16.02.2010 Санкт-Петербург Сообщений: 54

Всем спасибо. Короче, начал ковырять потихоньку, походу дела там зачеканено чистым цементом, сверло по бетону 5 в некоторых местах вообще не берет Теперь надо искать маленькую болгарку и резать вдоль и поперек И еще по ходу дела вопрос, чем потом от раструба лучше отдирать цемент?

shurik144 написал :
gayanovv
а стояк в шахте был или внутри квартиры? если в шахте то как вы его собирали? вы в каждой квартире получается заново стыковали чугунные тройники унитазов с пластиковым стояком?

Сорри, большой объект, некогда отписаться.
Хрущевка, стояк в углу туалета, доступ свободен. Дело было на первом этаже, поэтому в квартире подцепился через тапер, а в подвале- через манжету в тройник. Вообщем отделался "малой кровью"...

2NNN полагаю что нет, в этом случае при выжигании ушло 0,2МПа ацетилена + наконечник № 4 поставил на горелку

**https://t.me/DmitryTechnikSan

https://t.me/skoraya_santekhpomoshch**

Tehnik-san написал :
Фотографии этого процесса здесь сообщение №1408 от 29.09.10г

2Tehnik-san
А можно так отжечь при помощи Benzomatic TS7000? Или мощи не хватит?

BoaSoft написал :
А не будет ли при выжигании кирдык тройнику, если с верху водички ливонут?

обязательно будет .. но здесь обделались лёгким испугом

**https://t.me/DmitryTechnikSan

https://t.me/skoraya_santekhpomoshch**

Tehnik-san написал :
Фотографии этого процесса здесь сообщение №1408 от 29.09.10г

А не будет ли при выжигании кирдык тройнику, если с верху водички ливонут? переживет ли чугун такой термостресс?

Регистрация: 03.02.2010 Владимир Сообщений: 10583

waw0375 написал :
Можно делать продольные надрезы изнутри, той-же болгаркой, сточенным до 70-80мм. диском

Можно конечно(чтобы не использовать ацителен,горелку).Для начала отрезаем болгаркой поперек возле раструба,а затем можно изнутри или сверлить или маленьким кругом с двух сторон вдоль оси -ну и отколоть 2 половинки.

philosophist написал :
Демонтировал путём отрезания с помошью УШМ (оставив снаружи поясок около 30 мм) и затем изнутри пропилив остаток патрубка обычным ножёвочным полотном насквозь. Адова работа,

Можно делать продольные надрезы изнутри, той-же болгаркой, сточенным до 70-80мм. диском.

Фотографии этого процесса здесь сообщение №1408 от 29.09.10г

**https://t.me/DmitryTechnikSan

https://t.me/skoraya_santekhpomoshch**

А бывает, что зачеканено чистым цементным раствором, вот где полная и окончательная опа. Демонтировал путём отрезания с помошью УШМ (оставив снаружи поясок около 30 мм) и затем изнутри пропилив остаток патрубка обычным ножёвочным полотном насквозь. Адова работа, даже эл. лобзику дело нашлось. Потом за оставшийся поясок хватал переставным ключём и как-бы наворачивал на него остаток патрубка. Оказывается, чугун прилично гнётся (если сила есть) и удалось частями "отслоить" остатки патрубка от цемента. Цемент сдирал обычным механическим образом.

Регистрация: 03.02.2010 Владимир Сообщений: 10583

Suever написал :
Еще поискать нужно такую болгарку,что бы редуктор с диском влез в раструб сотки...

Ну если дело до раструба дойдет -то и болгарка может уже не понадобиться.

Обошел 4 верхние квартиры- попросил не включать воду. Как на грех у кого то работала стиралка. Стоял с полчаса-принимал стоки в ведро, пока хозяйка в магазин со списком комплектующих бегала. Магазин рядом- обернулась быстро
Ну и пара часов работы + несанкционированное проникновение в подвал(воскресный день). Ну и в качестве бонуса- предложение принять ванну

Suever написал :
Знаю третий,самый надёжный Резак,автоген.

... а о противогазе почему ни слова ?

**https://t.me/DmitryTechnikSan

https://t.me/skoraya_santekhpomoshch**

Регистрация: 09.11.2009 Оренбург Сообщений: 6290

ribakow.fthj написал :
а как отрежется вдоль потом все выколупать будет легче.

Еще поискать нужно такую болгарку,что бы редуктор с диском влез в раструб сотки...

Tehnik-san написал :
Расчеканиваю такие стыки двумя инструментами

Знаю третий,самый надёжный Резак,автоген.

Регистрация: 29.07.2010 Санкт-Петербург Сообщений: 13

Недавно стояла такая же задача. Долго стучал, пытался расшатать - ну никак, полдня провозился. Потом где-то здесь на форуме прочитал совет. Сплющить вязальную спицу, вставить ее в дрель/шурик и сплющенным концом ковырять стык. Через 5 минут я снял тройник!

Tehnik-san Тоже дело! Хотя как то прошил тройник насквозь ( Дюже все гнилое было) Можно кстати попробовать саблей( распластать изнутри)- у меня получалось. А вот по поводу молотком в хрущевке- рискованно. У меня как то на первом этаже полстояка в подвал ухнуло. Тогда уж проще болгаркой.

2avv280378 Расчеканиваю такие стыки двумя инструментами - длинное сверло 5мм и шуруповёрт

**https://t.me/DmitryTechnikSan

https://t.me/skoraya_santekhpomoshch**

Регистрация: 24.10.2008 Санкт-Петербург Сообщений: 707

avv280378 написал :
Вот это невозможно ибо раструб вровень со стеной.

Да как же вровень со стеной? Я имел в виду раструб крестовины (вы ее называете тройником). По фото видно, что у Вас есть сантимов 30-40.

avv280378 написал :
Да и это же чугун, ему треснуть или отколоться раз плюнуть

Толщина чугуна на раструбе прим. 20 мм.Левой рукой придерживаете раструб снизу, правой молотком сверху по раструбу к себе.

avv280378 написал :
И все таки, раз Вы не так давно этим занимались, чем там зачеканено, цементом с паклей или все таки серой?

Пакли не увидел. Как выглядит сера- не знаю. По твердости напоминает цемент. Сначала пробовал его выковыривать узенькой стамеской.
Вчера при установке нового унитаза выбивал из такой же крестовины чугунную трубу длиной 40-45 см. Методика была как уже говорил выше.

Регистрация: 03.02.2010 Владимир Сообщений: 10583

avv280378 написал :
И все таки, раз Вы не так давно этим занимались, чем там зачеканено, цементом с паклей или все таки серой?

Да попробуйте сами там по месту соединения поковыряйте слегка-может и ничего страшного нет.

Регистрация: 03.02.2010 Владимир Сообщений: 10583

Мирный написал :
Никакой болгарки!!!

А по вашему лучше молотком долбить,хорошо если слабо держится и стояк в порядке.

Регистрация: 16.02.2010 Санкт-Петербург Сообщений: 54

Мирный написал :
И больше долбить по раструбу по направлению от стояка к себе.

Вот это невозможно ибо раструб вровень со стеной. Да и это же чугун, ему треснуть или отколоться раз плюнуть
И все таки, раз Вы не так давно этим занимались, чем там зачеканено, цементом с паклей или все таки серой?

Регистрация: 24.10.2008 Санкт-Петербург Сообщений: 707

ribakow.fthj Никакой болгарки!!! На прошлой неделе такую крестовину вытащил из стояка (хрущевка на Кубинской). Сначала по-максимуму по кругу обстукиваете излишки цемента и той фигни, которой была произведена герметизация крестовины со стояком. Далее молотком по крестовине со всех сторон расшатывать. И больше долбить по раструбу по направлению от стояка к себе.

Регистрация: 03.02.2010 Владимир Сообщений: 10583

Режте болгаркой сначала поперек-а как отрежется вдоль потом все выколупать будет легче.

вообщем главное не ссать керамика толчка отвалится первой..потом расковырять стык .. и если очень акуратно..то ковырять долго и упорно заливать лм 40 или подобными смесями...и расшатывать тоже долго..
если побыстрее (это не совет) обычно я расшатываю молотком..
при любом раскладе если патрубок в котором тройник труха... то мы его потеряем.. но и тогда отчаивотся не стоит)

avv280378 написал :
по окружности трубы зачеканено цементом,

зачеканка скорее всего сделана серой расплавленной, можно выжечь паяльной лампой ,но вони будет ой-ей
просто я с такой х... сталкивался

Регистрация: 16.02.2010 Санкт-Петербург Сообщений: 54

Доброго времени суток. Полазил по форуму, ничего конкретного не нашел. Ситуация такова, 5 этажная хрущевка, 3 этаж, когда то на заре туманной юности, устанавливал стиралку и снимал чугунный сифон, после чего треснула чугунная труба в ванной, все заменил на пластик, причем тогда особенно не заморачивался, да и чугунные трубы надо сказать на редкость хорошо снялись, буквально чуть чуть поковырял, паклю вытащил, резинка и пластик в нее, все замечательно. Сейчас в предверии ремонта в ванной возникла необходимость заменить чугунный тройник (стояк-унитаз-ванна), поскольку при данной конструкции не один унитаз не поставить, старый советский унитаз с полочкой когда в 90х меняли поставили на доску 40ку, да и еще там угол выхода трубы не 45*, а где то 30* поэтому все завернули бинтом с цементом. Как все это дело расковырять, стремно, боюсь, чтобы стояк не треснул, он у нас идет внутри стены, а фланец в который тройник вставлен заподлицо со стеной, похоже что просто приварен к стояку, поскольку такая же конструкция у соседа за стенкой, а никаких крестовин там нет. И собственно вопрос, осмотрел внимательно конструкцию, судя по всему, по окружности трубы зачеканено цементом, причем основательно, не то что во внутриквартирной разводке.Есть вариант попытаться аккуратно высверливать цемент, расшатывать боюсь, поскольку можно отломать кусок трубы до стояка, как поступить?