Присоединяйтесь к сообществу Мастерград

Зарегистрироваться
#2000500

Проблема в следующем: на армирующем слое проявились в множественном числе волосяные трещины различной длины и направления. Что с этим всем теперь делать не знаю. Вроде все делалось как положено, единственное НО!, природная склонность к экономии заставила взять подешевле клей. который напрямую не предназначен для устройства армирующего слоя в системе утепления, да и вообще для утепления(для приклеивания плитки внутри и снаружи), хотя видел таким клеем армировали товарищи фасад(клей Anserglob BCX 33 вроде похож по свойствам с его собратом Anserglob BCX 40-для приклеивания и армирования плит теплоизоляции). Поможет ли теперь пройти тонким слоем поверху всю поверхность 40-вым?? сверху еще планировался слой цементно-песчанной "шубы"

чудес в природе не бывает

2nadegniy Содержательный ответ...
Я уже получил ответ от представителей Anserglob.

Регистрация: 29.09.2010 Севастополь Сообщений: 153

Пройдитесь сверху армировочной шпаклевкой, которая для этого предназначена, а клеем этого делать было нельзя, потому что он всегда трескается и нечего экономить - всегда дороже переделывать

otdelka написал :
Пройдитесь сверху армировочной шпаклевкой, которая для этого предназначена, а клеем этого делать было нельзя, потому что он всегда трескается и нечего экономить - всегда дороже переделывать

Офигенный совет..точно развалится!

otdelka написал :
Пройдитесь сверху армировочной шпаклевкой, которая для этого предназначена,

в первый раз слышу такое сочетание: "армировочная шпаклёвка", как-то больше на слуху армирующая сетка...

всё в голове (с)

koris написал :
в первый раз слышу такое сочетание: "армировочная шпаклёвка", как-то больше на слуху армирующая сетка...

Армирующие шпаклёвки делают с фиброй, но их лучше не использовать на систему. Их применяют по пенополистирольной системе сверху по уже готовому базовому армирующему слоя под акриловую краску (паропроницаемость у них низкая). Очень распространённый косяк когда используют шпаклёвку на фасаде для выравнивания основания а сверху наносят декоративную штукатурку, получается очень знатный чулок...правда бывает, что иногда это детище человеческой мысли стоит на фасаде до 3-4 лет, если его не трогают руками, если в доме нет теплового контура.

nadegniy написал :
если в доме нет теплового контура.

в смысле, отопления, что ли?

всё в голове (с)

koris написал :
в смысле, отопления, что ли?

Конечно

Все бы ничего. но трещины только на отдельных стенах, не везде. там где армировали предназначенным для армирования составом кое-где также появились трещинки. Там где сверху по трещинкам прошлись составом для армирования, повторно трещин не наблюдается пока.