#2005948

Спасибо всем за ответы, всё стало ясно.

СИП, как бы это сказать, вообще не преднозначен для внутренней прокладки, даже в трубе. Для внутренней прокладки используют провода/кабели с двойной изоляцией. Тросик стальной не нужен, просто закрепите на специальных кронштейнах не реже чем через 50-60 см по стене. Если совсем по правилам, то и алюминий из которого сделан СИП не предназначен для внутренней проводки. Т.е. на стене надо будет выполнить переход на медный кабель, который затянуть в трубу. Вам решать по правилам или красота

пархом написал :
Если провод под свесом хорошо натянуть, или подвесить на тросу чтобы он не касался сгораемых конструкций?

Так проводка всё равно останется скрытой...?

пархом написал :

Летом пожары не дошли, так сами себе организуем?

Спасибо за ответы! Ещё вопрос. Если провод под свесом хорошо натянуть, или подвесить на тросу чтобы он не касался сгораемых конструкций? При этом расстояние до всех ближайших конструкций будет около 20 см.?

пархом написал :
А под свесом крыши, зашитым сайдингом, есть пространство, внутри которого я и соблазнился провести провод. Так получится красивей, но безопасно ли?

Скрыто, по сгораемым конструкциям... Только в стальной трубе.

пархом написал :
И ещё вопрос о непосредственно вводе-требуется ли загильзовывать отверстие для провода в гофре d32?

Обязательно- стальная труба.

пархом написал :
требуется ли загильзовывать отверстие для провода в гофре d32

металлической гильзой.

Вопрос по наружной проводке, и вводу в деревянный дом ответвления от ВЛ.
Требуется проложить по стене дома до ВРУ провод СИП 2*16, около 15м., провод уже уложен в чёрную гофру. Так получается, что на пути прокладки- окно, дверь, и прочие преграды. А под свесом крыши, зашитым сайдингом, есть пространство, внутри которого я и соблазнился провести провод. Так получится красивей, но безопасно ли?
И ещё вопрос о непосредственно вводе-требуется ли загильзовывать отверстие для провода в гофре d32?