Присоединяйтесь к сообществу Мастерград

Зарегистрироваться
#2002981

Клиент хочет 3 розетки в ванной комнате. Знаю, что по правилам ПУЭ розетки в ванной комнате запрещены. Подскажите, как обойти ситуацию. Слашал о подключении через трансформатор. Если вам что-то известно об этом, раскажите пожалуйста. Спасибо.

Регистрация: 21.06.2007 Санкт-Петербург Сообщений: 9654

Розетки в ванной не запрещены и темы по этому вопросу есть. Трансформаторное включение предусматривается как мера защиты, но ни одного случая применения не замечено...

_Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить._
Реклама
Светодиодная светотехника IEK

Led-светильники, прожекторы, ленты, лампы, таблички и пр.:
комплексные решения для любых объектов! Подробнее

Розетки надо брать IP44 и в пуэ посмотрите сколько там расстояние от источников воды положено - я просто не помню по памяти, кажется что то около 60см.

Регистрация: 29.10.2005 Санкт-Петербург Сообщений: 2901

Реклама
Автоматы 16А в ЭТМ от 84 р.

Более 400 моделей от ведущих производителей в наличии в ЭТМ.
Магазины в 73 городах РФ. Подробнее

Всем спасибо за полную информацию. Тему закрываю чтобы не плодить двоников. Кстати, посмотрел трансформатор - как в прошлое слетал.