#2003155

Уважаемые специалисты! Помогите пожалуйста разобраться в подключении 2-х аллюминиевых радиаторов на один луч в одном помещении. Система отопления лучевая(коллекторная разводка, циркуляционный насос) подача и обратка выполнены из М/П трубы Диаметр16мм, колличество подключаеммых секций 12 и 11 соответственно длина луча 10метров в одном направлении.от коллектора нагрузка 6 лучей: подача на коллектора диаметр 25мм котел 23кв 1:достаточно ли этого диаметра луча (трубы),чтобы "раскачать" радиаторы 2:помогите со схемкой подключения (если есть возможность покажите). Заранее Вас благадарю

Регистрация: 05.02.2008 Санкт-Петербург Сообщений: 3098

... на 4 КВТ расход порядка 0,0478 кг/с - скорость 0,423 м/с -линейные потери в трубе 16х2 - 420х20= 8400 Па ., потери в радиаторе при двухтрубном (параллельном) подключении 89х106= 9434 Па . Потянет. Если однотрубное (последовательное) подключение -то надо менять на 20х2. Схемки можно подобрать из этого альбома (41 Мб)

достаточно и 10мм к радиатору, поставьте троиники и отбалансируите систему