Присоединяйтесь к сообществу Мастерград

Зарегистрироваться
#137564

Здравствуйте!
Нужно срочно сделать проводку для установки встроенных светильников под натяжной потолок. Провода выходят из потолка.
Подскажите, как ее лучше сделать: для каждого светильника отдельная пара или одна пара на всех для врезания светильников параллельно? сколько нужен запас провода для каждого светильника?

Light написал :
Подскажите, как ее лучше сделать: для каждого светильника отдельная пара или одна пара на всех для врезания светильников параллельно? сколько нужен запас провода для каждого светильника?

Длина линий какая? Чертежик бы...

Реклама Электромонтажные трубы IEK

Для внутренней электропроводки, для подземных линии.
Быстрый удобный монтаж, надежная защита кабеля!

Подробнее
Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33945

... и светильники какие ?

Спасибо за отзыв. Чертежик примерно набросала: пунктиром - предполагаемые линии расположения светильников, по 4 штуки на каждой линии.

Какие светильники еще не определилась. Поеду завтра выбирать. Скорее всего под лампы накаливания по 60 Вт.

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33945

Установите в месте выхода провода из потолка распаячную коробку и сделайте разводку в ПВХ-гофре, закрепленной к потолку клипсами, на два луча, чтобы не делать лишние петли. Провод используйте ПУНП или ПБПП с монолитной жилой 2х1,5. Соединения в коробке лучше сделать разъемами Wago. Они, в данном случае хороши тем, что если у вас из потолка торчит алюминий, то выпускаются разъемы для соединения алюминия и меди и монтаж очень удобен.

Про коробку не предполагала. Спасибо.
А если провод выходит медный, можно вместо клемм использовать пайку (как-то клеммы ненадежными кажутся в принципе)?
Как в случае одного провода в гофре подключается каждый светильник - врезается в провод и гофру?

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33945

Если у вас есть опыт, то сделайте хорошую скрутку, но у вас его, как я предполагаю нет, поэтому, в вашем случае, лучше использовать Wago на четыре или шесть проводов. Не исключайте возможность, что вам захочется подключить еще один или два луча.
В "гофре" провод только доходит до светильника, а в светильник входит только провод - из него же выходит провод и для следующего светильника. Выходит из светильника - входит в "гофру" - выходит из "гофры" - подключается к светильнику и т.д.
В вашем случае, у вас на один луч будет подключено по четыре светильника.

с гофрой или без нее - разницы нет - в местах соединения провода и светильника гофры нет, провод греется по всей длинне, загореться может где угодно, скорее всего рядом со светильником, зачем гофра? для мозгое...а?

avmal написал :
сделайте разводку в ПВХ-гофре

Гофру надо ли? Стяжками к перекрытию, между светильниками - свободно. Если потолок горючий, то в металлорукаве, опять же на стяжках.

Light написал :
А если провод выходит медный

Выходит три провода, верно? Тогда и светильники нужно подключать 3-ех проводным кабелем, причем третий проводник, присоединяемый к корпусам светильников, нужно присоединять таким образом, чтобы вся цепь не разрывалась при демонтаже части светильников.

Потолок бетонный, монолит. К нему стяжки прикрепятся?

Выходит даже 4 провода, из них 2 фазных - один пойдет только на люстру.

To Slawa: (третий проводник, присоединяемый к корпусам светильников, нужно присоединять таким образом, чтобы вся цепь не разрывалась при демонтаже части светильников.

А как так присоединять к корпусам светильников - просто снять изоляцию в месте крепления к корпусу?

Light написал :
А как так присоединять к корпусам светильников - просто снять изоляцию в месте крепления к корпусу?

Ага. И сделать, не разрывая жилы, петлю. Но это так, "умелые руки". Вообще-то положено ответвлениями от защитного проводника...

avmal написал :
распаячную коробку

А она всё равно недоступна будет, поди.
Н-да, с натяжным потолком дешевле настенные светильники...

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33945

Действительно, с натяжным потолком проблеммно будет обслуживать электрику.

Как я понимаю, отверстия под светильники и люстру жесткого крепления всё же будет. Через них, наверное, и можно будет добраться.

Если кому интересно (может пригодится
Сделали разводку в ванной за пару часов. Там всего 4 светильника на небольшой площади, так что развели одним направлением по кругу. Провод прикрепили к потолку на стяжках и самоклеющихся пластинках. Выводы к светильникам сделали через пружинные клеммы - очень удобная вещь.
Затраты: 10 метров провода 3х1,5; 15 клемм (по 3 на каждый светильник + 3 на начало линии); 14 самоклеющихся пластинок; 14 кабельных стяжек.

"для установки встроенных светильников под натяжной потолок"
"Скорее всего под лампы накаливания по 60 Вт."

Натяжной потолок очень требователен к мощности светильников и 60 вт может быть многовато. Проконсультируйтесь с производителем потолка.

Реклама
Автоматы 16А в ЭТМ от 84 р.

Более 400 моделей от ведущих производителей в наличии в ЭТМ.
Магазины в 73 городах РФ. Подробнее

Производитель как раз и сказал, что можно лампы накаливания до 60 Вт. Если будет многовато, можно ведь лампочки и 40 Вт поставить.