AlexeyL, возможная ситуация была объяснена так: на рабочем нуле возможен фазовый потенциал, и один лишь разрыв фазы при превышении напряжения не защитит от потенциала на нуле. Ноль имеется ввиду рабочий, не PE.
А какая огромная необходимость от него защищать? Вам же пояснили
AlexeyL написал:
рабочий ноль, который должен быть изолирован равноценно фазе, и прикосновению не доступен. Поэтому потенциал на этом проводе случайному человеку вреда не принесёт
menket написал:
и один лишь разрыв фазы при превышении напряжения не защитит от потенциала на нуле.
Кому и как может причинить вред потенциал на рабочем нуле? Зачем от него специально, отдельно защищаться?
Кстати говоря, в однофазной бытовой сети в принципе не гарантируется "поляризация", сохранение положения фазы и нуля. Поэтому нет (и не должно быть) никаких проблем при многолетней работе сети с перепутанными в любом месте фазой и нулём. Основной защитой является изоляция, дополнительной защитой обычное УЗО.
AlexeyL написал:
Кому и как может причинить вред потенциал на рабочем нуле? Зачем от него специально, отдельно защищаться?
Кстати говоря, в однофазной бытовой сети в принципе не гарантируется "поляризация", сохранение положения фазы и нуля. Поэтому нет (и не должно быть) никаких проблем при многолетней работе сети с перепутанными в любом месте фазой и нулём. Основной защитой является изоляция, дополнительной защитой обычное УЗО.
6.5.27. В двухпроводных линиях четырехпроводных систем с заземленной нейтралью однополюсные выключатели должны устанавливаться в цепи фазного провода.
6.5.28. В двухпроводных групповых линиях сетей с изолированной нейтралью или без нейтрали при напряжении выше 42 В, а также в двухпроводных двухфазных групповых линиях в сети 220/127 В с заземленной нейтралью в помещениях с повышенной опасностью и особо опасных должны устанавливаться двухполюсные выключатели.
Posix86749 написал:
Всем привет.Вопрос по ДСУП. Надо ли подключать к ДСУП каркас инсталляции унитаза/раковины и металлический каркас сантех шкафа, который снаружи обшит ГВЛВ?
Читайте:
Разъяснения к техническому циркуляру № 23/2009
Дополнительное уравнивание потенциалов в помещениях
ванных комнат
Об обеспечении электробезопасности и выполнении
системы дополнительного уравнивания потенциалов в
ванных комнатах, душевых и сантехкабинах.
...
При использовании металлопластовых труб для оборудования ванных комнат, душевых и сантехкабин, в зависимости от технологии выполнения соединений труб, возможно образование непрерывной проводящей цепи, образованной трубами и арматурой. Проводящие элементы водопроводной системы: краны, смесители, полотенцесушители, вентили и другие детали, выполненные из металла, в этом случае рассматриваются, как сторонние проводящие части, подлежащие включению в систему дополнительного уравнивания потенциалов.
Для включения водопроводной арматуры в систему дополнительного уравнивания потенциалов при использовании металлопластовых труб рекомендуется на трубах подачи холодной и горячей воды установить токопроводящие вставки и подключить их к системе дополнительного уравнивания потенциалов. В этом случае сами элементы водопроводной системы: краны, смесители, полотенцесушители, вентили и другие детали, выполненные из металла, отдельно подключать к дополнительной системе уравнивания потенциалов не требуется.
Токопроводящая вставка устанавливается перед входным вентилем со стороны стояка с целью недопущения повреждения электрических соединений при проведении сантехнических ремонтных работ.
В случае использования для стояков металлических труб и прохождении их в сантехническом коробе соответствующих помещений, установка токопроводящих вставок не требуется, достаточным является подключение проводников дополнительного уравнивания потенциалов непосредственно к металлическим трубам стояков.
Так что сами определитесь - либо это циркуляр только для Москвы
и только для МП труб.
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
3 В зданиях, где водоснабжение ванных, душевых и сантехкабин осуществляется ответвлениями в неармированных пластмассовых трубах от распределительной сети, проводящие элементы водопроводной системы: краны, смесители, полотенцесушители, вентили и другие детали, выполненные из металла, не рассматриваются как сторонние проводящие части и не подлежат включению в систему дополнительного уравнивания потенциалов.
В этом случае установка токопроводящих вставок перед входным вентилем со стороны стояка и подключение их к системе дополнительного уравнивания потенциалов рассматривается как рекомендуемое мероприятие. Данное техническое решение обеспечивает электробезопасность при ненадлежащем качестве водопроводной воды и/или при замене пластмассовых труб на металлопластовые в процессе эксплуатации здания.
.
megrad написал:
либо это циркуляр только для Москвы
ПPOPAБ написал:
в двухпроводных двухфазных групповых линиях в сети 220/127 В с заземленной нейтралью в помещениях с повышенной опасностью и особо опасных должны устанавливаться двухполюсные выключатели.
И эту функцию полностью выполняет любое обычное двухполюсное устройство дифзащиты.
Какой сдвоенный автомат на 32-40А можно купить чтобы у него разделялись флажки? Чтобы можно было вытащить оську, соединяющие флажки и раздельно коммутировать ноль и фазу.
itu написал:
Какой сдвоенный автомат на 32-40А можно купить чтобы у него разделялись флажки? Чтобы можно было вытащить оську, соединяющие флажки и раздельно коммутировать ноль и фазу.
Бред . Тогда зачем ломать АВ, если можно купить 2 однополюсника.
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
itu написал:
и раздельно коммутировать ноль и фазу.
6.1.36. Установка предохранителей, автоматических и неавтоматических однополюсных выключателей в нулевых рабочих проводах в сетях с заземленной нейтралью запрещается.
itu написал:
Какой сдвоенный автомат на 32-40А можно купить чтобы у него разделялись флажки? Чтобы можно было вытащить оську, соединяющие флажки и раздельно коммутировать ноль и фазу.
itu написал:
Какой сдвоенный автомат на 32-40А можно купить чтобы у него разделялись флажки? Чтобы можно было вытащить оську, соединяющие флажки и раздельно коммутировать ноль и фазу.
Бред . Тогда зачем ломать АВ, если можно купить 2 однополюсника.
itu написал:
и раздельно коммутировать ноль и фазу.
6.1.36. Установка предохранителей, автоматических и неавтоматических однополюсных выключателей в нулевых рабочих проводах в сетях с заземленной нейтралью запрещается.
AlexeyL, после АВ никогда не будет состояния "нет ноля"
itu написал:
за инфу что у ИЕКа металл ось - спасибо
Те у которых не металл ось также прекрасно расцепляются, т.е. в общем-то любые. Можете прямо лайкнуть за доп. инфу. Теряюсь лишь в догадках нахрена оно надо.
Radio,
Так я и спрашиваю вы уверены, что ЭМР любого полюса у спаренных, строенных и тд , автоматов со снятой перемычкой на флажках срабатывает , заставляя отключиться все полюса ?
megrad написал:
Так что сами определитесь - либо это циркуляр только для Москвы
и только для МП труб.
Так я про ПП трубы хотел уточнить МП практически не используют поклонники Санты А вот это :
ПPOPAБ написал:
3 В зданиях, где водоснабжение ванных, душевых и сантехкабин осуществляется ответвлениями в неармированных пластмассовых трубах от распределительной сети, проводящие элементы водопроводной системы: краны, смесители, полотенцесушители, вентили и другие детали, выполненные из металла, не рассматриваются как сторонние проводящие части и не подлежат включению в систему дополнительного уравнивания потенциалов.
очень пользительно Был просто такой объект - везде и всё ПП , долго пытался понять что мне засупить Нашёл пояснение про ПП трубы и просто оставил хвост в коробе с магистральными трубами ХВС и ГВС .
itu написал:
два раздельных не выглядят как двойной
Всего то отличие в соединении, как вариант склейте.
dokar написал:
Спарки с разъединеными флажками расцепляются оба при перегрузке теплового расцепителя , только ? А при КЗ ?
У АББ при разделении идёт сработка всего АВ. Сам проверял.
Всё зависит от самого 2 х полюсного АВ, либо это полноценный АВ,
то есть двух фазный, либо это 1P+N.
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
Radio написал: dokar, megrad, не надо спорить! Надо просто расцепить все трёхполюсные автоматы и всё выяснить!
Radio,
Однако мой АВ на службе в дачном шкафчике . И поскольку трехфазный нагрузок нет , то в этом наблюдается некоторая выгода. Весь домик не вырубился , когда рубанком по шнурику проехался .
Feodorio написал:
А есть какая то тема, где бы собирали статистику отказа узо/дифф?
Навряд ли, у каждого она своя. По своему опыту: чаще выходят из строя дифференциальные устройства при загрязнении, на этапе монтажа щита...
MaSeVi, ну тогда добавлю пять копеек по УЗО-ВАД2 Энергомера, однофазные C16 30мА 10кА и С16 10мА 3кА.
Собралась статистика случайно. Через 6 лет эксплуатации перестали проходить тест.
2-3 из 4 установленных в квартире как минимум. Но у многих и все четыре. Это по опросу 140 квартир.
Может кому то полезно будет.
Может, кто подскажет. В санузле стоит двухкнопочный выключатель. Один для освещения, другой для вентилятора. Какой таймер нужно поставить после выключателя вентилятора, чтобы он отключался через определенное время, а чтобы снова его включить на такое же время, достаточно было выключить и включить его выключатель?
Так я и спрашиваю вы уверены, что ЭМР любого полюса у спаренных, строенных и тд , автоматов со снятой перемычкой на флажках срабатывает , заставляя отключиться все полюса ?
нет, АВВ трехполюсные точно, при снятой перемычке отключает при КЗ только один полюс.
А чем закручивать винты на нулевых шинках?
PZ1 чуток болтается, PZ2 не лезет в дырку пластика на ABB-шных винтовых клеммах ) Кручу PZ1, но если не приложить силу на кончик отвёртки, то иногда прокручивается - боюсь сорвать резьбу ( На автоматах PZ2 нормально сидит и крутит.
Здравствуйте!
Доно: телек Philips 50PFP5532D/12
На задней стенке телека (50'') есть 4 отверстия(на глаз - резьба около 8 мм) в углах прямоугольника 40х60см - это я так понимаю , VESA стандарт.
А ещё есть 4 каких-то бобышки в углах прямоугольника примерно 64,5см х 30см. См. аттач фото. Внешний диаметр "бобышки" - около 1,5 см.
Что это, как правильно называется и для чего?
Только не кидайтесь, но сейчас пришла в голову мысль как выделять разные группы потребителей (кроме маркировки): на одну группу ставить например легран УЗО и АВ, на другую - АББ, на третью - шнайдер у каждой группы будут рычажки своего цвета - наглядно и понятно, можно даже перемешивать
Radio написал: MaSeVi, это не полмодуля, а набегающая разница между нормальными модулями 18 мм и плотно установленными абебешными 17,5.
Иек, например, в абебешный пластрон с кондачка не полезет, пока не выломаешь там что-нибудь наподобие.
Radio, Вы правы, но АВВ модули и так встают с шикарной щелью, да так, что заглушки пришлось «подгонять», блин! Как же бесят такие доработки, сколько же они отнимают времени)))…
Проектирование и сборка электрощитов.
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
MaSeVi написал:
Вдруг захочется поставить что-нибудь на полмодуля или эти полмодуля убрать...
Эта деталь гораздо меньше, чем полмодуля. Две половинки модуля на этой фотке выше. И есть заглушки с шагом по 0,5 модуля, которые решат ту задачу, о которой Вы говорите.