Доброго времени суток....
От столба до дома протянут СИП, но в дом кабель не завели оставили длинные концы на улице
Специалисты подскажите как ГРАМОТНО сделать ввод...
1 -Завести СИП в дом?
2 - сделать переходные концы на ВВГнг?
если второе чем соединять???
Спасибо
Vladislav.ru написал :
Заводить на автомат СИП нельзя, не правильно.
Почему?
Боксик с возможностью опломбировки - и автомат АВВ типа S232 или этот "упрощённый" SH. даже 35 кв.мм - без проблем.
Но это на однофазном вводе. А на трёхфазном - да, перейти на медный кабель, как советовали выше. Лучше так.
gugulaki написал :
И СИП обязательно закрепите в щите или на стене перед щитом
Это да. Особо трёхфазный.
gugulaki написал :
Если хотите сделать правильно и надежно, то сделайте оконцевание наконечником и его вставьте к клемму принимающего устройства
Тоже неплохо - сейчас выбор неплохой, есть и со штырём, а не с отверстием под болт - в модульный автомат самое оно...
Slavka.sav написал :
особенно если щиток маленький.
Да, или не менее чем 6-местный на однофазку или 8-местный на три фазы. И не самый хлипкий конструктивно. А если перешёл на ВВГ - хоть 4хместный попроще...
Всем здравствуйте.Вопрос к профи.Брат хочет заменить провода от столба до дома.У меня провод похож на антенный кабель,внутри "жила" в изоляции,а вторая "жила",в виде оплётки.Брат хочет такой же,но я не знаю маркировку/обозначение этого провода.Подскажите пожалуйста
Снимать изоляцию не надо, на них должны быть гайки которые надо затягивать торцовым ключом до срыва, смазка не дает окислятся, ВВГ вставляется обычно в ту часть где колпачок