Всем привет. Я столкнулся с проблемой. Нужен совет профессионалов.
Решил тут намедни проверить электрокотел (380В 22кВт) перед отопительным сезоном. Открыл блок управления и обнаружил, что оплавились зажимы проводов на выключателе. Оплавились не там где провода зажаты, а сверху, головки винтов (см. фото). Видимо была дуга между зажимами или на корпус.
Из-за чего такое могло случиться? Может скачок напряжения был? Но тогда бы сгорели электоприборы. С корпусом прикоснуться не могло все прикручено, на штатных местах, крышка жесткая не деформирована, расстояние от выключателя до крышки пара сантиметров. Как бы зимой без отопления не остаться.

Дуга там проскакивала, пока более по фото не видно

Плохо зажаты. Сейчас прихватились, кажется, что все нормально, но это не так. Разобрать, почистить собрать.

2igor1 Навряд ли дело в плохом контакте. тогда бы оплавилось внутри в месте контакта провода с зажимом, но там воздействия температуры невидно: винт, провод, пластмасса вокруг ничего не обгорело и не оплавилось. Оплавились головки винтов, как если бы я сверху их замкнул, но крышка была закрыта, и она их не касается.

2haramamburu Я написал, что видимо дуга. Но из-за чего? Может, например, из-за пробоя понижающего трансформатора, попадания молнии в ВЛ, скачок напряжения по другой причине? Как защититься?

Винты из какого-то желтого металла (латунь?), железные нельзя вместо них поставить?

haramamburu написал :
Дуга там проскакивала, пока более по фото не видно

+1
А если было попадание влаги(хотя бы в виде пара), то латунные винты работали как электроды. Можно поставить стальные(если старые выкрутите) и герметичную коробку

2Сергей_O Более подробные фото и схема подключения возможно прольют свет, а так - только гадать.

2Сергей_O Не плохо бы отключить питание и промегерить кабель (следы сажи).

Сергей_O написал :
Видимо была дуга между зажимами или на корпус.

Да, именно так.

Сергей_O написал :
Из-за чего такое могло случиться?

Это пакетный выключатель, на фото? Из за выхлопа ионизированного газа из корпуса пакетника.Т.е. дуга возникла внутри выключателя, в результате замедленного выключения нагрузки. Это:

Сергей_O написал :
крышка жесткая не деформирована, расстояние от выключателя до крышки пара сантиметров.

Усугубило процесс. Хлопок должен был быть слышимым.

Пакетный выключатель менять.

Модератор Регистрация: 05.01.2007 Запорожье Сообщений: 11101

Как-то чисто вокруг. Похоже, кто-то случайно перемкнул инструментом или чем еще клеммы (винты), а потом обтер копоть и поставил крышку на место (на крышке следы дуги есть?).
А правый провод почернел из-за перегрева, вызванного плохим контактом. Кончик жилы левого провода выглядывает из клеммы, а правого - нет. Или недовставлен, или просто недожат. После КЗ отверткой монтеру уже нечем было зажать правый провод

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

ПPOPAБ написал :
Это пакетный выключатель, на фото? Из за выхлопа ионизированного газа из корпуса пакетника.Т.е. дуга возникла внутри выключателя, в результате замедленного выключения нагрузки. Это:

Интересная догадка. Нужно будет проверить пакетник. Смущает только, что это сейчас в рабочем состоянии, т.е. пакетник исправен (возможно поврежден, вскрытие покажет).

Bladiclab написал :
промегерить кабель

Это сопротивление, что ли померить?

2Kamikaze На самом деле копоть вокруг есть. Прикручивал провода я года 3 назад. Без меня туда вряд ли кто лазил. В любом случае дуга была при закрытой крышке, т.к. на крышке изнутри есть сажа.

Димм написал :
А если было попадание влаги(хотя бы в виде пара), то латунные винты работали как электроды. Можно поставить стальные(если старые выкрутите) и герметичную коробку

Влага могла быть - прошлой зимой сработала блокировка по превышению давления и предохранительный клапан возможно стравил воду/пар (конечно не на блок управления - под котел).

2Сергей_O

Сергей_O написал :
Интересная догадка. Нужно будет проверить пакетник. Смущает только, что это сейчас в рабочем состоянии, т.е. пакетник исправен (возможно поврежден, вскрытие покажет).

Только замена, данное электрооборудование не ремонтируется, (умельцы есть, главное напарник пожарник).

Сергей_O написал :
Это сопротивление, что ли померить?

Сопротивление изоляции (мегомметром).

Сергей_O написал :
т.к. на крышке изнутри есть сажа.

Сергей_O написал :
Влага могла быть

Обязательно провести диагностику.

Сергей_O написал :
Как бы зимой без отопления не остаться.

Сергей_O написал :
Прикручивал провода я года 3 назад.

Мы гадаем на кофейной гуще. Что показали приборы?

Сергей_O написал :
Интересная догадка. Нужно будет проверить пакетник. Смущает только, что это сейчас в рабочем состоянии, т.е. пакетник исправен (возможно поврежден, вскрытие покажет).

Там- немного подгоревшие контактные группы и следы сажи... Возможно на диске следы окислов. Работать то он работает, но как? Там должен быть пружинный механизм, на подобии спускового, для быстрого отключения и возможно он заржавел. В любом случае причина - дуга внутри пакетника. Иногда встречаются дугогасители или разделяющие вставки из электрокартона, между зажимами.

Bladiclab написал :
Только замена, данное электрооборудование не ремонтируется, (умельцы есть, главное напарник пожарник).

Вполне ремонтируется, при наличии нескольких однотипных, он разборный. Заменить - проще и надежнее, в любом случае.

Дело в алюминевой проводке когда этот метал посажен на клеммы из латуни, оксид уменьшил площадь контакта и большая нагрузка дала о себе знать.

leonard написал :
Дело в алюминевой проводке когда этот метал посажен на клеммы из латуни, оксид уменьшил площадь контакта и большая нагрузка дала о себе знать.

При нормальной затяжке контактов - без разницы.

ПPOPAБ написал :
Вполне ремонтируется, при наличии нескольких однотипных, он разборный. Заменить - проще и надежнее, в любом случае.

Замена пакетного выключателя, с последующем мегерением силой линии. Но, а ремонт это очень специфический момент считаю не в этом случае.