Привет всем.
В частном доме смонтирована система отопления, верхняя разводка медью, чугунные радиаторы. В самой высокой точке (в комнате, не в кочегарке) установлен автоматический спускник воздуха типа такого . Планируется всю систему зашить гипсокартоном. Тут заметил, что иногда из клапана потихоньку брызгает водичка вместе с воздухом. Так вот, это нормально? Может быть есть такие, которые воду вообще не пропускают? Или лучше клапан вывести наружу, все-таки влажность под обшивкой не желательна.
Спасибо.

Регистрация: 05.02.2008 Санкт-Петербург Сообщений: 3106

shoorf написал :
брызгает водичка вместе с воздухом

.. так быть не должно...

Реклама
Новинка в интернет-магазине ROCKWOOL

Акустик Ультратонкий - эффективное и простое в применении решение.
Тишина без компромиссов. Подробнее

Регистрация: 26.02.2006 Санкт-Петербург Сообщений: 3082

Лучше на место воздухоотводчика поставить кусок вертикальной трубы сантиметров 20, а на него уже воздухоотводчик. Никакой воды не будет.

shoorf написал :
все-таки влажность под обшивкой не желательна.
Спасибо.

на влажность под обшивкой воздушник не повлияет , но потечет рано или поздно , а заметите поздно , если не навиду будет

shoorf написал :
Или лучше клапан вывести наружу

Лучше.
Этот девайс не далеко не вечен.

Регистрация: 26.05.2008 Минусинск Сообщений: 310

Спасибо всем!