Здравствуйте. Подскажите в таком вопросе: нужен ли гидроразделитель в моей СО?
Делаю себе дома отопление
Площадь дома 110 кв.м. (1-этаж)
Котел Westen Pulsar D24F (Система закрытая)
16 радиаторов, 2 ветки в обе стороны от котла
Трубы ПП 32мм. магистраль. 20мм. - отводы к радиаторам.
Радиаторы стальные: тип 22
К 2 ветке планируется подключение 2 этажа (2 небольшие комнаты)
Решил установить доп. насос в обратку, в помощь встроенному в котел(5.5). Увязку насосов хочу сделать с пом. стрелки. Одни советуют не ставить стрелку, другие - ставить. Однако я схожусь к тому, что стрелка необходима...
V1taLiy написал :
Решил установить доп. насос в обратку, в помощь встроенному в котел(5.5).
чет не очень понял , что за доп насос будет , но на 110 кв м. два насоса - это перебор , зачем вам лишний шум ? не проще проект системы отопления пресмотреть на более подходяший вариант , тем более , что один этаж , попутка 32 - трубой вообще без напряга вытянет насосным котлом
..не стоит особенно увлекаться стрелками.. процентов 5-8 мощности котла на них теряется... несмотря на красивые теоретические выкладки, в прямую идет солидный подмес из обратки...
Подскажите, а как правильно ветки увязать ? Через балансировочные винтели?
вам ветки увязывать можно тупиковым радиатором , в коротком крыле , но до этого надо будет еще 14 батарей увязать друг с другом , чтоб до тупика дошло хоть чтото
если мне не изменяет память , по анологии тип 22 - это почти 200 ватт с 10 см , вы явно либо перестраховались , либо у вас много денег и решили сделать низкотемпературную сист отопления , что только приветствуется !!!! дабы все хорошо увязалось , делайте попутную систему по кольцу , Ф25 пропилена вам хватит , так как Ф32 будет выглядеть очень стремно , только если вы сможете его спрятать под гипс , в стяжку или штробу , подключение снизу более предпочтительно по моему мнению , на вых из котла оставьте краны для второго этража ,( и также для первого) ,трубы по низу пойдут ?? , краны угловые ? , если будут термоголовки на вашей системе , то ваш баян настроить нереально будет ))))
ваша схема без балансировки работать не будет чем радиатор от котла дальше , тем холоднее , до комнатной температуры в последних , чтоб последние грели , надо придушить первые , потом захотели вы снять одну из батарей , поставили заполнили - опять надо краном подгодать положение , в попутной системе балансировка почти не нужна
протяженность 90 метров , труба ф25 , 30 батарей - да еще труба все в переломах и завоздущенная , вот в этих завоздущенных местах и нет циркуляции ,а если бы была тупиковая система , то о 25 трубе и речи не могло идти ...
Всем снова приветы. В прошлом году отопление поставить не получилось Планы на этот год.. Решил дабавить электрический котел не больной мощности, в параллель с газовым, для экономии газа. (Появился источник почти бесплатного электричества). Посему без стрелки мне скорее всего не обойтись... Подскажите, как ее расчитать?
Для создания тем и сообщений Вам необходимо войти под своим аккаунтом.