На стояке, горячая и холодная вода, после кранов и счетчиков стоят фильтры Honeywell FK06. Когда отключают горячую воду, я перекрываю стояк с горячей водой (K3) и пускаю горячую через бойлер, открываю краны K1 и K2.
Когда дают горячую воду, перекрываю краны К1 и К2 и открываю кран К3.
Редуктор показывает нормально давление, но вода из умывальника не течет.
Но стоит только открыть краны К1 и К2, вода начинает течь.
Это редуктор блокирует подачу воды?
Из-за чего, перепад давление или что может быть?
Картинка со схемой во вложении
попробуй переключение с бойлера на стояк производить при открытом смесителе...
Пробывал, то же самое...
Поэкспериментировал тут. Когда открываешь кран медленно, то все нормально.
Если резко, то либо идет щелчек и вода перестает течь, или трубы начинают стучать и дергаться и вода идет рывками.
Это редуктор Хонейвел так работает, сам сталкивался. Его пока не пойму как обратное давление затыкает и он залипает в этом положении. Решалось кручением регулятора, после этого его расклинивало.
Кстати, он обратное давление очень не любит, после таких фокусов может начать течь.
zhecka написал :
так и понял ...
Видимо нужно действительно поставить обратный клапан, или кран после редуктора
Лучше фильтр поставить после ввода с бойлера в магистраль. Если из бойлера будет всякая накипь и пр. фигня вываливаться, то пусть фильтруется...
А перед вводом все равно поставить обратный клапан. Незачем в тупиковую ветку горячую воду гнать.