Одинец написал :
Кстати, а ИЭК Ваш исправен? попробуйте проверить нагрузкой в обход на ток 40 мА, а не кнопкой.
Исправен. При касании нуля на землю(на расстоянии метров 50, непреднамеренно) и кнопкой тест - выбивает.
Хоть бы и "здох" - не расстроился бы, штук сто есть запасных.
После ввода от счётчика одно УЗО на дом и дифавтомат на воздушную линию. Я бы сделал так. Да и если у Вас освещение не в душевой кабине или джакузи, реально 10-мА УЗО на свет явно избыточное. Хватит УЗО на ВЛ...
У меня в деревне вся нагрузка, в том числе и инвертор BlueWeld на 200А, идет через электромеханическое УЗО Legrand серии DX (класс А, ток утечки 30 мА, ток ном. 63А). Варю максимум 4-кой при токе 160-170А. УЗО ни разу не срабатывало.
И в гараже тоже всё через такое же УЗО. От сварочника оно не срабатывает.
А какого типа были первые передатчики, знаете? Правильно, искрового. Искра - генератор шума в широчайшем спектре. А частоты на десятки-сотни килогерц, не говоря выше, Вас неприятно удивят.
Да и при зажигании-гашении дуги всплески тоже много чего нехорошего содержат...
haramamburu написал :
Электронный может ложно срабатывать от сварки
Одинец написал :
Электронный ИЭК - на хрен сразу
Если сварочник - инверторного типа, то риск большой конечно, может и электронный счётчик сбрендить с катушек (проскакивало уже на форуме), а если трансформаторного типа сварочник, то почему бы и нет?
Электронный ИЭК - на хрен сразу.
Электромеханический ИЭК - ну там крепление катушки дифференциального трансформатора слабое. Сорвёт рано или поздно.
Легран или АВВ, обязательно электромеханическое УЗО - самое оно.
Сварка - это цветочки. А вот 400-Ваттный КВ-передатчик - это ягодки...
Планирую реконструкцию электрики на даче, по проводам, автоматам и т.п. разобрался, а вот как предположитеьно будет себя вести УЗО на 30мА если нагрузкой будет сварочный аппарат, с УЗО пока не сталкивался и по форуму не нашел, поэтому такой вопрос.