Доброго времени!
Есть старый дом 69 года в 5 этажей!
Я поставил себе на ЦО МП. Но хочу сменить!
Скажите можно ли выбрать медь? или стоит поставить сталтные трубы на резьбе?
сварку не хочу , т.к ремонт уже сделан!
Смотрите...
Когда медь стоит до стали - то ионы меди Cu2+ , переносимые жидкостью, вызывают преждевременное разрушение стали ( а также некоторых других металлов). В системе сочетание стали и меди допустимо лишь при содержании кислорода в воде не превышающем 0,1 мг/дм3. Это возможно лишь В ЗАКРЫТЫХ системах. Однако, в реальности имеют место быть опорожнения системы ЦО для проведения работ или просто по дурости (редко, но бывает). Кроме того, в СП есть рекомендация, даже в закрытых системах отопления избегать сочетания медь - алюминий (радиаторы у вас там не алюминиевые?).
В общем, я бы ставил сталь, а не медь. Хотя, признаю, на практике, медь вполне себе стоит и ничего. Но научную сторону вопроса - я Вам привел. Дальше - дело уже Ваше
или оксиды меди , короче , если сталь обыкновенная ( не легированная ) , а система имеет циркуляцию ( отопление ) , то очень не рекомендуется и я думаю даже запрещено СНИПами , как тупиковый вариант разводки ( водопровод , без рециркуляции)- пожалуйста
артур липецк написал :
или оксиды меди , короче , если сталь обыкновенная ( не легированная ) , а система имеет циркуляцию ( отопление ) , то очень не рекомендуется и я думаю даже запрещено СНИПами , как тупиковый вариант разводки ( водопровод , без рециркуляции)- пожалуйста
есть разница между отоплением и водоснабжением.
" ПРОЕКТИРОВАНИЕ И МОНТАЖ ВНУТРЕННИХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ОТОПЛЕНИЯ ЗДАНИЙ ИЗ МЕДНЫХ ТРУБ"
СП 40-108-2004
9.6. В системах водоснабжения следует избегать расположения трубопроводов
из стали (за исключением нержавеющей), алюминия, цинка после медных (по
направлению движения потока воды) во избежание преждевременной коррозии
первых. В случае если установка изделий из таких металлов необходима после
участка с медными трубами, то необходимо предусмотреть наличие в таких
изделиях пассивных анодов, например из магния.
9.7. В системах отопления следует соблюдать следующие правила:
необходимо обеспечить содержание кислорода в теплоносителе ниже
величины 0,1 мг/л. При систематической подпитке теплоносителя кислородом
рекомендуется применять гидразин или сульфит натрия;
пары медь-сталь, медь-железо, медь-цинк в системах отопления могут вызвать
проблемы только при подпитке теплоносителя кислородом. Следует
предусматривать меры по разъединению таких пар путем применения
переходников из бронзы или нержавеющей стали. В системах отопления из медных
труб целесообразно применение отопительных приборов из меди, в том числе
биметаллических алюминиево-медных.