g-romov написал :
т.е. этот провод просто лишний...

Не лишний, а резервный.

т.е. этот провод просто лишний...

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

g-romov написал :
...."0" заизолировал. Но второй конец, тот что в щитке...????

А в щитке проблемно заизолировать?

Это понятно...."0" заизолировал. Но второй конец, тот что в щитке...???? Три фазы через автомат(20-25А трехполюсной), землю на шину...

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

g-romov написал :
Куда подключается "0"? Если подключается без "0", то куда он заводится?

Если ноль не подключается, то он, соответственно, никуда не заводится, а просто изолируется. У вас же там клеммная колодка имеется, на которой всё написано - L1, L2, L3, PE, только РЕ обозначен значком "земля". Кабель нужен 5х4,0 ( на тот случай, если со временем поставите ВН с нулём. Автомат 20-25А.

Регистрация: 29.10.2005 Санкт-Петербург Сообщений: 2894

Ноль там не нужен, там три фазы и PE

Добрый день.
Случайно не сталкивались в своей практике с подключением проточного нагревателя STIEBEL ELTRON модель DHF 13 C. Куда подключается "0"? Если подключается без "0", то куда он заводится? На какой автомат(УЗО) вешать? Если есть опыт поделитесь... Вот ссылка

Заранее благодарен. С уважением Вячеслав