2TitovLab Гидрофобизация - достаточно сложный процесс, нуждающийся в серьезной предварительной проработке, и полезен он бывает не всегда. В частности, гидрофобизаторы не предназначены для защиты поверхностей, находящихся под постоянной водной нагрузкой. Не будет проку и при обработке материалов, с содержанием солей выше некоторого предельного уровня (определяемого для каждой породы и типа солей).
Проникая в глубь материала гидрофобизаторы выстилают поверхность его капилляров, делая их стенки не смачиваемыми. В результате вместо водопоглощающих материалы становятся водооталкивающими.
Поверхности, не способные впитывать воду, практически невозможно оштукатурить или окрасить. Поэтому водооталкивающую пропитку выполняют в последнюю очередь…
Благодарю за ответ.
Рабочие снаружи откосы оштукатурили ротбандом прямо до земли, вот и решил снизу пропитать гидрофобизатором. А там уже время покажет.
Гидрофобизатор сам по себе долговременно не защищает стену от внешних воздействий (например он разрушается под действием ультрафиолета). Правильный гидрофобизатор не позволяет капилярной влаге проникать в стену, при этом водяной пар должен свободно сквозь него проходить. Гладкую пленку он не образует. Раньше вообще запрещено было красить фасады без гидрофобизации.
titanlis написал :
Правильный гидрофобизатор не позволяет капилярной влаге проникать в стену, при этом водяной пар должен свободно сквозь него проходить.
titanlis написал :
Раньше вообще запрещено было красить фасады без гидрофобизации.
Это что, краски были на водяных парах ежели капиллярная влага не проходит сквозь него? Как краска прилипала то?
Водяной пар содержится в воздухе. Стена становится влагозащищенной, при этом, говоря простым языком - "дышит". При чем тут краска? Мы же не салом стену натираем! Обычно адгезия только повышается.
Если покрыли стену гидрофобом, то влагу она перестала впитывать. Какая тогда будет адгезия у краски если краска не сможет зацепиться за поверхность, т.к. гидрофоб ее сделал не впитывающей влагу? Это к фразе
titanlis написал :
Раньше вообще запрещено было красить фасады без гидрофобизации.
TitovLab написал :
Рабочие снаружи откосы оштукатурили ротбандом прямо до земли, вот и решил снизу пропитать гидрофобизатором. А там уже время покажет.
Время не ваш союзник.
Наружку шпаклюют цементными смесями. В случае Вашем возможным решением будет загрунтовать силоксановым грунтом и покрасить силоксановой краской. (как альтернативу могу допустить и силиконовую систему)