AlexMax написал :
красноречивые

Аналогично
Ноль для групп , защищённых УЗО - от него. Для незащищённых - от общей шины.
Реле напряжения - до УЗО (под защитой вводного АВ)

Регистрация: 08.07.2009 Луганск Сообщений: 4583

красноречивые
Проще объяснить так - УЗО контролирует ток, идущий по фазному и нулевому проводу. Если существует разность токов (из фазы уходит больший ток, чем возвращается в ноль - т.,е. идет утечка) - УЗО срабатывает. Таков, в общих чертах, принцип его работы. Значит, для тех устройств, которые защищаются УЗО, ноль и фаза должны проходить через него. Заземляющий проводник должен идти в обход УЗО.

Регистрация: 04.02.2009 Санкт-Петербург Сообщений: 2517

Если есть цепи не через УЗО - то до УЗО.

А реле напряжения как лучше (правильней) запитать, от УЗО или перед ним?

Регистрация: 04.02.2009 Санкт-Петербург Сообщений: 2517

Одна общая шина нейтрали - от неё всё, что НЕ через УЗО. И отвод на само УЗО. А уже после него - отдельная шинка "выделенной" нейтрали.

zotik3 написал :
Т.е. потребители незащищенные УЗО должны быть подключены к нулю от входного автомата, я правильно понял?

Правильней сказать - до УЗО

Т.е. потребители незащищенные УЗО должны быть подключены к нулю от входного автомата, я правильно понял?

Да вместе не должны

Пожалуйста, проконсультируйте, т.к. завтра придет электрик из ЖКО собирать щиток и подключать. Все автоматы однополюсные, кроме входного. Три из однополюсных стоят после УЗО. В щитке должно быть две планки с нулем? Одна - для трех приборов, она должна быть соединена с выходом N от УЗО? Вторая - для всех остальных потребителей, она должна быть соединена с нулем выхода входного автомата? Вместе они не должны быть соединены, так?