grom1300 написал :
Самый сложный момент - газовый котел фазозависимый, а генератор нефазированный.

Не самый сложный, если есть повторное заземление. При переходе на питание от генератора локальная сеть полностью отключается от воздушной линии, но заземление и соединенный с ним ноль определяют фазировку. Поэтому выводы генератора в любой полярности подключаются в локальную сеть, и тот вывод, который соединится с нолем, им и будет. Никаких разделительных трансформаторов не требуется, у генератора все выводы изолированы от корпуса. Проверено с котлом Виссманн и генератором Робин (частота 60 Гц).

Самый сложный момент - газовый котел фазозависимый, а генератор нефазированный.
Поэтому был добавлен трансформатор. А так как занулять вторичную обмотку вообще то нельзя, было вставлено доп. УЗО.
Для защиты от скачков напряжения предполагаются реле напряжения УЗМ-51М. Для грозозащиты ограничитель перенапряжения Legrand.
Очень жду конструктивной критики.
УЗИП до счетчика поставить не получается из административных соображений.