Коллеги,
очень хочется услышать конструктивную критику электропроекта (в приложении).
Мои мысли
Возможно разрешение картинок не очень хорошее из-за ограничений на сайте.
Ссылки на картинки
План верхней электрики
план розеток
Электропроект
С уважением, stardust
Для читабельности на хостинг фоток киньте большим разрешением
Спасибо - поправил в теле письма.
Вот, что в итоге получилось (во вложении)
Может быть на стиралку, измельчитель и розетки во влажной зоне УЗО на 10мА?
В чем чертили?
по хорошему надо УЗО ставить на группы автоматов по назначению, к примеру кухня -УЗО , гостинная УЗО, ... и так далее ,а не только на ванные и санузлы.