Есть большая проблема.
На картинке - угол ванной. С права на лево - ХВ, ГВ, Канализация.
Автор(Я) ошибся при проектировании, часть подводки труб расположена в стене. Большой участок труб идет вертикально, параллельно стояку, в стене. Они изображены прямоугольниками. Протяженность где-то 1 -1.5 метра.
Планируется изготовить короб. Но учитывая расположение труб в стене, короб получается установить только за трубами, т.е. съедается пространство 10-15см ванной.
Если ставить стену короба между трубами и канализацией, на крепление к стене отводится полоска 30мм, на картинке оно указано.
Реально ли сделать стенку короба между трубами в стене и канализацией?
Пока не все замуровано до конца, могу попробовать отодвинуть трубы в стене от канализации еще на несколько сантиметров.
VISiroklin написал :
Но учитывая расположение труб в стене, короб получается установить только за трубами
Почему? Возьмите профиль по толще и крепите к стене над и под трубами или вообще к полу и потолку. Можно и по заштукатуренным трубам приклеить монтажной пеной.
solder написал :
Почему? Возьмите профиль по толще и крепите к стене над и под трубами или вообще к полу и потолку. Можно и по заштукатуренным трубам приклеить монтажной пеной.
Мысль хорошая. Я просто сомневался на счет прочности конструкции.
У меня лежат дома профили Knauf 28/27 и 60/27. Из них можно будет сделать короб? Или для стены над трубами взять что-то попрочнее?
VISiroklin написал :
У меня лежат дома профили Knauf 28/27 и 60/27.
Можно попробовать приклеить к штукатурке 28/27, потом проверить как держится (но без фанатизма) и если профиль держится, то дальше собирать короб. Ну и усилить поперечными профилями 60/27 например через 40см.