Подскажите пожалуйста каким давлением опрессовывать Сиру RS при наращивании секций для проверки?Спасибо! (мне кажется 20 атмосфер-достаточно?)

Регистрация: 29.10.2005 Санкт-Петербург Сообщений: 1177

Опрессовывается полуторным рабочим. Надо знать рабочее давление в системе (обычно 6-10). А лишнего давить/ломать не стоит.

Сира RS так устроена, что её нельзя неправильно и негерметично собрать.
Самое главное при сборке- затягивать симметрично и одевать прокладку на левый торец секции, а не вставлять в правый- может закусить.

Да Вы что! 20 - это уже перебор

Модератор Регистрация: 11.03.2006 Черноголовка Сообщений: 9675

радиатор выдерживает, но вот прокладки на крайних пробкахт не выдерживают.я пробывал.

Регистрация: 19.02.2010 Нижний Новгород Сообщений: 454

а разве производители не отошли от эксперементов с одинарными секциями для самостоятельного ,,тюнинга,, фирменых образцев ?

Ну как Вам сказать - они-то отошли, но у нас батареи разбирают и собирают. Я стараюсь всегда брать опресованные на заводе, но не всегда получается. Нужна например семёрка, а есть только восемь и шесть и так по всем магазинам.