артур липецк написал :
100 секций - 20 кВТ нагрузка
При 80/60?
ALEKSEY 76 написал :
Дом деревянный из бруса 150/150
дом из оцилиндрованного бревна обвязывал - теплопотери бешенные , надо утеплять
Suever написал :
500-ка,секция на квадрат,самое то.
секции может и хватить на квадрат , но котел надо подбирать уже по кол- ву радиаторов , 100 кв.м - 100 секций - 20 кВТ нагрузка
500-ка,секция на квадрат,самое то.
Дом деревянный из бруса 150/150 проложенльняной лентой , двойной стеклопакет
..я то честно говоря шутканул... типа какой вопрос-такой ответ... этих глобалов-что грязи...
артур липецк написал :
при разнице температур воздуха и отопления 70 градусов...
Нет такого параметра.
по ГОСТ 31311—2005 есть
3.6 температурный напор : Разность между средней температурой воды и расчетной температурой воздуха в помещении, °С.
Вот он то как раз при графике 105\70 и гостовской температуре в помещении 18 град и даст искомую цифру 70.
ALEKSEY 76 написал :
Подскажите пожалуйста на сколько квадратов расчитана секция радиатора GLOBAL?
на полквадрата. Или на квадрат . А может на полтора.
Вы считаете что тут телепаты, и могут определить параметры помещения ?
Расчет ведется исходя из теплопотерь помещения . (см снип)
Грубо можно прикинуть теплопотери
при разнице температур воздуха и отопления 70 градусов...
...на 1,756 м2 ...
Подскажите пожалуйста на сколько квадратов расчитана секция радиатора GLOBAL?