avmal написал :
Судя по всему у ТС 220В в квартире, а не 380.
Я о наличии ПЕН в этажном щите. Сведений о его наличии пока не было. Тема может вернуться к посту 11. А 380 в квартире ТС дело времени.
ПPOPAБ написал :
В панельке проще- от любой толстой арматурины или закладной детали панели, болтик приварил и живи спокойно. Балконные перила тоже вариант. Лестничные то-же, но на них лучше не надо, во избежание звездежу...
ПУЭ 1.7.109. В качестве естественных заземлителей могут быть использованы:
1) металлические и железобетонные конструкции зданий и сооружений, находящиеся в соприкосновении с землей, в том числе железобетонные фундаменты зданий и сооружений, имеющие защитные гидроизоляционные покрытия в неагрессивных, слабоагрессивных и среднеагрессивных средах.
ink_mast написал :
Либо за свой счет РЕ протянуть от ГЗШ.
avmal написал :
PEN присутствует в любом жилом фонде, если это не система TN-S, разумеется. Другой вопрос - можно его делить или нет.
7.1.45.Сечение РЕN проводников должно быть не менее сечения N проводников и не менее 10 мм2 по меди и 16 мм2 по алюминию независимо от сечения фазных проводников.
У меня стояк 6мм2 люминь с разрывами и ни о каком РЕ от щитка и наличии PEN нет и речи.
У ТС газ, следовательно наверняка тонюсенький кабель проложили из экономии.
ПУЭ-7 написал :
1.1.1. Правила устройства электроустановок (ПУЭ) распространяются на вновь сооружаемые и реконструируемые электроустановки...
...По отношению к реконструируемым электроустановкам требования настоящих Правил распространяются лишь на реконструируемую часть электроустановок
Дабы не плодить темы, решил задать вопросы здесь как в наиболее близкой теме...
Назрела необходимость поставить щиток в квартире.
Исходные условия: обычная советская девятиэтажка с электроплитами, этажный щит на 2 квартиры, 4-проводной стояк, магистральный PEN зажат в клемнике, соединенном с корпусом щитка, в нем же обжаты PE для электроплит и PEN для квартир. Пакетник, счетчик, 3 автомата (C16, C16, C25).
Предполагается: убрать три квартирных автомата, поставить на их место селективный диффавтомат (или УЗО+двухполюсник) к которому и подключить квартирный щиток.
Вопросы:
Правильна ли сама идея?
Правильно ли будет PE который шел к электроплите завести на шину PE квартирного щитка и оттуда раздать дальше? (для начала как и было - только на плиту; требования по сечению магистральных проводов выполняются)
Как будет правильнее все это сделать максимально официально? (куда обратиться, кто должен делать монтаж в этажном щитке, пломбировать счетчик [в случае если потребуется заменить провод, идущий от него к автомату], какие бумаги нужно оформить)
Допустимо ли (с точки зрения официальности) все это без приведения одновременно с этим проводки в квартире к современным требованиям? (сейчас проложен алюминий, двухпроводка)
И еще вопрос из чистой любознательности: PEN разводится по квартирам так (заглядывал в разных девятиэтажках - везде одно и то же): в клемнике PEN в два зажима (один над другим) зажимается одна жила двужильного провода, с другой стороны провода обе жилы зажимаются на один пакетник, оставшаяся жила с первой стороны отщепляется и зажимается в другой пакетник. Это разрешалось правилами или просто (хм-м) экономия?
MycopOk написал :
требования по сечению магистральных проводов выполняются)
MycopOk написал :
Как будет правильнее все это сделать максимально официально?
Если так и есть то проблем с подключением в эт. щите 10 мм. кв. и АВ 32 не будет.
MycopOk написал :
(куда обратиться, кто должен делать монтаж в этажном щитке, пломбировать счетчик [в случае если потребуется заменить провод, идущий от него к автомату], какие бумаги нужно оформить)
Обслуживающая Вас организация с энергосбытом работает тесно.