Доброго времени суток!
Очень нужна консультация.

Имеем
Дом 17ти этажный (17й – техэтаж)
Квартира на 16м
Отопление центральное, теплообменника нет (в квартиры подается вода с ТЭЦ),
однотрубная система, верхняя разводка (на одном стояке – 7мь верхних этажей),
все стояки в доме – железные
Из-за ленточного остекления от пола до потолка (см. схему) необходима нижняя подводка в стяжке.
(Правый стояк 1 дюйм, левый 3/4)
БУДУТ ЛИ РАБОТАТЬ РАДИАТОРЫ ???
Если «да», то

  1. Какие выбрать радиаторы
  2. Какие подводящие трубы
  3. Какая нужна схема подводки (без мостика не разрешат)

Нюансы
Со слов инженера-теплотехника
«нет конуса, есть элеватор, подмес за счет насоса, когда нет света – нет насоса – нет подмеса – в квартиры раздается 110 гр С – случается несколько раз за отопительный сезон»

1.Радиаторы биметаллические и именно полный биметалл, чтобы теплоноситель не соприкасался с алюминием - как вариант
Global Style Plus с боковым подключением

2.Подводка только чёрными стальными трубами на сварке в полу и потом заводить в стены и поднимать вверх под угловые шар.краны ,
но трубы предварительно перед замуровкой следует прогрунтовать , покрасить и одеть в утеплитель .

3.Байпасс сделать как можно ближе к радиатору

либо как вариант использовать присоединительную арматуру “Bypass-Combi Uno” от Oventrop для однотрубных систем

**https://t.me/DmitryTechnikSan

https://t.me/skoraya_santekhpomoshch**

Tehnik-san, огромное спасибо за развернутый ответ.

Уточните пожалуйста

  1. Арматура “Bypass-Combi Uno” – это просто «как вариант» или лучший вариант по функционалу.
  2. Повлияет ли на соседей по стояку то, что у арматуры проходное сечение 15 (если я понял правильно DN – сечение), а было 3/4; (20) на дюймовом стояке.
  3. Усложняется при такой арматуре отключение/снятие радиатора.