Доброго времени суток!
Очень нужна консультация.
Имеем
Дом 17ти этажный (17й – техэтаж)
Квартира на 16м
Отопление центральное, теплообменника нет (в квартиры подается вода с ТЭЦ),
однотрубная система, верхняя разводка (на одном стояке – 7мь верхних этажей),
все стояки в доме – железные
Из-за ленточного остекления от пола до потолка (см. схему) необходима нижняя подводка в стяжке.
(Правый стояк 1 дюйм, левый 3/4)
БУДУТ ЛИ РАБОТАТЬ РАДИАТОРЫ ???
Если «да», то
Нюансы
Со слов инженера-теплотехника
«нет конуса, есть элеватор, подмес за счет насоса, когда нет света – нет насоса – нет подмеса – в квартиры раздается 110 гр С – случается несколько раз за отопительный сезон»
1.Радиаторы биметаллические и именно полный биметалл, чтобы теплоноситель не соприкасался с алюминием - как вариант
Global Style Plus с боковым подключением
2.Подводка только чёрными стальными трубами на сварке в полу и потом заводить в стены и поднимать вверх под угловые шар.краны ,
но трубы предварительно перед замуровкой следует прогрунтовать , покрасить и одеть в утеплитель .
3.Байпасс сделать как можно ближе к радиатору
либо как вариант использовать присоединительную арматуру “Bypass-Combi Uno” от Oventrop для однотрубных систем
**https://t.me/DmitryTechnikSan
https://t.me/skoraya_santekhpomoshch**
Tehnik-san, огромное спасибо за развернутый ответ.
Уточните пожалуйста