Дом 50-х годов. Разводка медь, заменена ...цать лет назад. В туалете пропал свет.
Через выключатель идет ноль.
В патроне фазы нет (индикатор молчит), вероятно обрыв.
Когда подводишь фазу со стороны, а ноль из патрона лампы - свет есть, т.е. ноль рабочий, выкл тоже прерывает.
Рядом распайка, из которой в направлении туалета уходят два провода.
В распайке и фаза и ноль присутствуют, оплавлений и других "плохих" следов - нет.
Когда из распайки, одной жилой берешь фазу и в лампу - коротит, выбивает автомат.
Куда копать?
О способе все сломать и сделать заново - можно не упоминать. Хочется найти причину.
ClubMD написал :
Когда из распайки, одной жилой берешь фазу и в лампу - коротит
Коротит, если на ноль патрона? Ну тогда ничего удивительного, он же у вас рабочий. Похоже на проблему с фазой от "распайки" до патрона, может присутствует ещё какая-нибудь скрутка/клемник.
wol написал :
Бывает и такое.
А скорее жила провода разьело влагой.
Какие провода там у вас?
Маркировку не скажу, полупрозрачная изоляция, жилы широко расставлены, на телефонную лапшу похож.
Влагой, а дальше?
В спокойном состоянии короткого нет - фаза с нулем не перемкнулись.
С другой фазой ноль работает - значит он чистый.
А с фазой из той же, откуда ноль, распайки - коротит!
Почему?
Соседи сверху ремонт не делали? Обычная история - порвали проводку к светильникам Вашей квартиры, проходящие под стяжкой пола, и, восстанавливая, поменяли местами ноль и фазу.