Запутался.

Дом 50-х годов. Разводка медь, заменена ...цать лет назад. В туалете пропал свет.
Через выключатель идет ноль.
В патроне фазы нет (индикатор молчит), вероятно обрыв.
Когда подводишь фазу со стороны, а ноль из патрона лампы - свет есть, т.е. ноль рабочий, выкл тоже прерывает.
Рядом распайка, из которой в направлении туалета уходят два провода.
В распайке и фаза и ноль присутствуют, оплавлений и других "плохих" следов - нет.

Когда из распайки, одной жилой берешь фазу и в лампу - коротит, выбивает автомат.
Куда копать?

О способе все сломать и сделать заново - можно не упоминать. Хочется найти причину.

Спасибо за мысли и советы.

ClubMD написал :
Когда из распайки, одной жилой берешь фазу и в лампу - коротит

Коротит, если на ноль патрона? Ну тогда ничего удивительного, он же у вас рабочий. Похоже на проблему с фазой от "распайки" до патрона, может присутствует ещё какая-нибудь скрутка/клемник.

greatvovan написал :
Может, в месте присоединения к патрону всё окислилось и пропал контакт? А когда накоротко соединяете, то пробивает...

Патрон разобран, проверял на концах провода, не на клеймах.

Пардон, я перечитал и понял, что не в этом дело, а вы слишком быстро ответили Исправил предположение.

Регистрация: 10.08.2010 Кисловодск Сообщений: 206

ClubMD написал :
Когда из распайки, одной жилой берешь фазу и в лампу - коротит, выбивает автомат.
Куда копать?

Коротит при включенном выкл или выключенном?

ClubMD написал :
Когда подводишь фазу со стороны, а ноль из патрона лампы - свет есть, т.е. ноль рабочий, выкл тоже прерывает.

Откуда это "со стороны"?
Что означает " и в лампу"?
Видимо вы при включенном вкл. соеденили фазу из коробки с нулем из вкл.(вот и все)

wol написал :
Коротит при включенном выкл или выключенном?

Не обратил внимание.

wol написал :
Откуда это "со стороны"?

С другой группы, розетка в коридоре.

greatvovan написал :
Похоже на проблему с фазой от "распайки" до патрона, может присутствует ещё какая-нибудь скрутка/клемник.

Похоже. По идеи, дополнительных скруток быть не должно, расстояние от распайки ~1м

Регистрация: 10.08.2010 Кисловодск Сообщений: 206

ClubMD написал :
По идеи, дополнительных скруток быть не должно, расстояние от распайки ~1м

Бывает и такое.
А скорее жила провода разьело влагой.
Какие провода там у вас?
По виду провода в распайке и на лампочке совпадают?

wol написал :
Бывает и такое.
А скорее жила провода разьело влагой.
Какие провода там у вас?

Маркировку не скажу, полупрозрачная изоляция, жилы широко расставлены, на телефонную лапшу похож.

Влагой, а дальше?
В спокойном состоянии короткого нет - фаза с нулем не перемкнулись.
С другой фазой ноль работает - значит он чистый.
А с фазой из той же, откуда ноль, распайки - коротит!
Почему?

Регистрация: 10.08.2010 Кисловодск Сообщений: 206

Чем вы проверяете фазу?Какой инструмент?
Какой автомат выбивает?*(марка номинал)
Сколько групп и сколько автоматов?
Вы не ответили на вопрос

wol написал :
Коротит при включенном выкл или выключенном?

Индикатор.
10А
4-4

wol написал :
Вы не ответили на вопрос

ClubMD написал :
Не обратил внимание.

а щас кабэ поздно уже )

Регистрация: 10.08.2010 Кисловодск Сообщений: 206

Если у вас однофазный ввод и счетчик,то фаза из розетки и фаза из распайки - одно и тоже.(нет никакой разницы)

wol написал :
Видимо вы при включенном вкл. соеденили фазу из коробки с нулем из вкл.(вот и все)

Соседи сверху ремонт не делали? Обычная история - порвали проводку к светильникам Вашей квартиры, проходящие под стяжкой пола, и, восстанавливая, поменяли местами ноль и фазу.

Ввод однофазный.
Соседи ремонт не делали, провода в стене, под штукатуркой.

wol написал :
Видимо вы при включенном вкл. соеденили фазу из коробки с нулем из вкл.(вот и все)

возможно, надо через лампу попробовать.

Лампа просто не стала включаться, либо перегорела после замены не заработала, включалась в полнакала и медленно гасла?

Лампа перегорела, новая не работает сразу, ни в пол накала, ни как.