После ремонта в квартире с заменой всей проводки на трехжильную, возникла идея установить УЗО на площадке в щиток. Далее в щитке было обнаружено наличие трех фаз, провод N и арматура, которой соеденены все эл.щитки на этажах дома. Я было обрадовался, вот она "земля" для моей квартиры. После спуска в подвал, в распределительном щитке всего дома я заметил, что арматура приварена к корпусу щита а все провода N, также болтами прикручены к нему. Толсый магистральный провод из трех жил (380В), и та самая арматура уходят радом в фундамент в неизвестном направлении.
Открыв щитки на этажах, заметил, что у нескольких квартир запитка проведена: фаза + арматура в обход нейтрали, более того в некоторых местах нейтраль местами соприкасается с арматурой.
Возник вопрос: как правильно установить УЗО, вернее как быть с моим третим - желто-зеленым проводом, если в нашем доме Pen, где взять чистую землю :-)?
То, что у некоторых ваших соседей "земля" используется как рабочий ноль, так это самое обыкновенное воровство электроэнергии. И ждите несчатных случаев в вашем подъезде.
Шина, которая торчит в вашем подвале - это шина Pen. Там же она разводится на N и Pe.
В вашем случае корпус щитка и есть чистая "земля".
ВТБ! написал :
Автор указал сечение арматуры и качество сварных швов?
Арматура 6-10мм2, в подвале приварена к стальной трубе, швом не менее 20см, в которой именно и проложены фазные провода.
ВТБ! написал :
Он обнаружил в этажных щитках изолированную шину N?
Шина N есть на всех этажах, но не везде используется, т.е. квартиры подключены к арматуре.
Остается один вопрос.
Ставлю УЗО в разрыв фазы и N. Свою землю прикручиваю к арматуре, хотя этажом ниже эта аматура соеденена перемычкой с N. Будет ли срабатывать УЗО, если как я описал выше - земля это тот же N. Еще раз: при утечке ток попадает на корпус прибора и "уходит" в арматуру т.е. в землю, НО если у нас земля соеденена с N то УЗО не уловит разности токов.
Я правильно выражаюсь?
Не понимаю, где утечка с ноля на землю, если это суть - то же самое в данном проекте.
Может, неточно выразился? Надо написать, наверное, так, одной рукой на фазу
другой - за стояк холодного водоснабжения.
ViCo написал :
НО если у нас земля соеденена с N то УЗО не уловит разности токов.
Соединена то она соединена, но N идет к шине через УЗО, а PE прямиком. При утечке PE, грубо говоря, возьмет на себя функцию N.
УЗО среагирует на изменившийся ток в N и сработает.
Это в том случае, если м\д Pe и N будет разность потенциалов.
Я не знаю сколько на УЗО падает, но вряд ли существенно, иначе бы УЗО грелось, а в данном случае N и Pe одинаковой длины (как я понял они расходятся на щитке в подъезде).
Так что думаю нифига не сработает, пока ч\з чела на реальную землю не пробьет.
dima13 написал :
Это в том случае, если м\д Pe и N будет разность потенциалов.
Я не знаю сколько на УЗО падает, но вряд ли существенно, иначе бы УЗО грелось, а в данном случае N и Pe одинаковой длины (как я понял они расходятся на щитке в подъезде).
Так что думаю нифига не сработает, пока ч\з чела на реальную землю не пробьет.
УЗО сравнивает входящий и выходящий токи. Сработает или нет - зависит от тока утечки. А с чего ему греться? Греться будет если номинал УЗО ниже тока потребителя.
basych написал :
УЗО сравнивает входящий и выходящий токи. Сработает или нет - зависит от тока утечки. А с чего ему греться? Греться будет если номинал УЗО ниже тока потребителя.
Речь идет только о том, что если N попадет на корпус, то УЗО не сможет отследить, т.к. не будет разницы потенциалов м\д N и PE.
dima13 написал :
в данном случае N и Pe одинаковой длины
Значит рабочий ток поделится примерно поровну.
Рассмотрим менее благоприятный вариант - сопротивление цепи PE больше в сто раз за счёт сопротивления в точке пробоя. Тогда при рабочем токе в 5А ток утечки составит 50мА.
Это всё варианты с пробоем нуля на землю. При пробое фазы или средней точки ток утечки будет много больше, отработка УЗО мгновенная.
Не беспокойтесь за электробезопасность:
при наличии ДСУП ток утечки через PE превысит ток через Ваше тело в тысячи раз.