2kev-85 Не совсем понял где ввод 220В (старый)?
Если у вас все таки ПЕН, и вы на вводе еще контур заземления подключаете, то РЕ надо от этого места (минуя АВ, счетчик и все остальное) прямо на шину РЕ(в доме) подключать. РЕ и N кроме как на вводе, больше ни где не должны пересекаться. Схему разукрасите в цвета, будет намного понятнее. Синий - ноль, желтый - РЕ, остальные цвета - фазы.
я просто нарисовала схему образную ввода 380, чтобы понять, почему в схемах могут PE и N приходить в общую колодку.
умом понимаю, что Вы правы и надо до ВА С25 разделить PEN на PE и N и вести двумя кабелями и более не соединять.
понимаю. что в TN-C- S нулевой защитный и рабочий проводник - РЕN разделен на нулевой защитный - РЕ и нулевой рабочий - N проводники.
в TN-C нулевой рабочий проводник - N объединен с нулевым защитным проводником - РЕ в один проводник – PEN.
как понять PEN приходит по 4 и 2 проводном вводе или нет?
как узнать систему заземления
kev-85 написал :
почему в схемах могут PE и N приходить в общую колодку.
Потому, что экономически выгодно протянуть от ТП до дома 1 жилу ПЕН, чем 2 жилы N и РЕ.
kev-85 написал :
как понять PEN приходит по 4 и 2 проводном вводе или нет?
как узнать систему заземления
Сечение проводника 10кв мм для меди и 16кв мм для люминия. Так же от ТП до вашего дома на столбах ВЛ ПЕН должен иметь дополнительное заземление и так же на вводе в дом. Позвоните в снабжающую энергокомпанию проконсультируйтесь с ними.
Какие напряжения у вас в 3х фазном вводе фазам?
Давно ли меняли/протягивали ВЛ, ТП или тех обслуживание регулярно проводят?
Соседи на улице наплевательски относятся к ВЛ (воруют)? (могут ведь и на ВЛ ПЕН порвать из-за вседозволенности, лазят где хотят). Это как то может помочь хоть косвенно определить о плачевном состоянии PEN, тогда просто используйте систему ТТ, ноль и РЕ даже на вводе не соединяется, везде отдельно.
kev-85 написал :
умом понимаю
Нарисуйте схему в цвете, проблемы решить легче будет. Шины подпишите где ПЕН, где ноль, а где будет РЕ. Сечения проводников укажите (чтобы не ошибиться, где какой кабель нужен). Далее АВ и УЗО для потребителей.
Как то так, может чего упустил, поправьте.
Да, контур заземления - это отдельная песня.
На форуме очень много 3х фазных и 1 фазных схем было рассмотрено.
kev-85 написал :
глупости какие-то пишу
Разбираться со схемой (все примудрости) вам наверно нет смысла, найдите электрика. Все равно кто то это должен будет воплотить схему на бумаге в жизнь - качественно.
был один знакомый электрик, но я могу только по выходным, а он категорически не работает по субботам и воскресеньям.
ink_mast написал :
Позвоните в снабжающую энергокомпанию проконсультируйтесь с ними.
это деревня, энергокомпания за 50 км. раньше энергокомпания была одна, потом все передали в райцентр, а там никто не хочет заниматься, предки не имеют понятия даже о том, какая мощность выделена на дом.
ink_mast написал :
Какие напряжения у вас в 3х фазном вводе фазам?
"плавает" - 1 фаза 215, две другие 235 при этом напряжение гуляет +-5, но более 240 я не видела
ink_mast написал :
Давно ли меняли/протягивали ВЛ, ТП или тех обслуживание регулярно проводят?
линию 380 от ТП до дома тянули в прошлом году, линия 220 висит несколько лет. В ТП электрики лезут только после КЗ от грозы/сильного ветра. А сам ТП горел и не раз
ink_mast написал :
Соседи на улице наплевательски относятся к ВЛ (воруют)?
вот чего не знаю, того не знаю
ink_mast написал :
тогда просто используйте систему ТТ, ноль и РЕ даже на вводе не соединяется, везде отдельно.
я тоже к этому склоняюсь. но останавливает только одно: земля будет общей для 220 и 380, и нуль будет общим для 220 и 380. и вот последствий при обрыве ПЕН одной из линий я не могу понять.
Щиток то я нарисую, не проблема, добавлю УЗИП, по 2 узо на группу или ДИФ.
Важнее найти того. кто вводы сделает
ink_mast написал :
но останавливает только одно: земля будет общей для 220 и 380, и нуль будет общим для 220 и 380. и вот последствий при обрыве ПЕН одной из линий я не могу понять.
При обрыве\неисправности рабочего нуля на одном вводе,вся нагрузка(ток) пойдет по рабочему нулю другого ввода.Результат - отгорание - отключение в лучшем случае второго ввода.(полное отключение автоматики котла ну и всего остального впридачу )
как далеко находится силовой трансформатор и его мощность?
контур заземления...вещь необходимая...в зависимости от грунтов....какие грунты на обьекте?
скольки проводная система подводки,есть ли повторное зазмление на опоре..на вводе в здание?
На фото не видно...второго щита...судя по схеме он должен быть..с песками беда..нужно сделать контур с R менее 4 ом..на практике..достигается забиванием в системе треугольник уголков 50х50 на растоянии не менее 3 м друг от друга..длиной не менее 3м..
если дальше интересно..могу дать проф консультацию...по указанному телефону
да это пром испытания...стоят денег...необходим прибор М416..он должен быть у народа..тпа пожарников,электриков..все это ..шутка...сечение
элемента контура заземления..по ПУЭ..не должно быть менее.10мм2,должно быть соединение контура заземления со щитом далее проводом сечением не менее 10м2,какой котел отопления..электродный,теновый?не балуетесь..ли подключениями нуля и корпуса котла..к водопроводной сис теме...проверте наличие напряжения на корпусе котла.
во вторых..нужны более прицельные и качественные фото..узлов вызывающих сомнение..фотоаппаратом...проверить не перепутанные ли О с нейтралью...уточнить схему...проверить ее..на правильность монтажа..во всех коробках..посмотреть..соединения (скрутки) возможно там вся беда..есть ли нагары,как они выполнены..во всех розетках проверить соединения...а также вилки..и сами приборы потребляющие элэнергию,во какя грязная работа...во скоко планируете бюджет?
nbari написал :
какой котел отопления..электродный,теновый?не балуетесь..ли подключениями нуля и корпуса котла..к водопроводной сис теме...проверте наличие напряжения на корпусе котла.
котел BAXI, водопроводная система их пластиковых труб. никто не соединялся с водопроводом или батареями отопления
nbari написал :
нужны более прицельные и качественные фото..узлов вызывающих сомнение
в том то и дело что не вызывают сомнения, потому как котел работал нормально и УЗО его линии не выбивало. отключение автоматов результатов не дали, при выбивании УЗО просто требуется его включение без вытаскивания приборов из розеток
коробки смотрели, нормальные скрутки опаяные (провода погружались в банку, затем горелкой)
Если я выложу фото щита в доме, все равно ни 1 человек не поймет что там и куда. схема, выложенная в теме - копия того, что есть в щите
из приборов в доме: ни 1, уезжаем в город, выключаем все из розеток кроме холодильника и котла, приезжаем, выбито УЗО на правой линии ввода