Присоединяйтесь к сообществу Мастерград

Зарегистрироваться
#2033371

спасибо!!!!
просто изначально её небыло , а щас вот требуют переделывать !

Регистрация: 05.02.2008 Санкт-Петербург Сообщений: 3098

СниП "Внутренний водопровод и канализация" 11.7*. Обводную линию у счетчиков холодной воды следует предусматривать, если:

имеется один ввод водопровода в здание;

счетчик воды не рассчитан на пропуск противопожарного расхода воды.

На обводной линии следует устанавливать задвижку, опломбированную в закрытом положении. Задвижка для пропуска противопожарного расхода воды должна быть с электроприводом.

Обводную линию следует рассчитывать на максимальный (с учетом противопожарного) расход воды.

Задвижка с электроприводом должна открываться автоматически от кнопок, установленных у пожарных кранов, или от устройств противопожарной автоматики. Открытие задвижки должно быть сблокировано с пуском пожарных насосов при недостаточном давлении в водопроводной сети.

Обводную линию у счетчика горячей воды предусматривать не следует.

когда требуется обводная линия???