Товарищи требуется Ваша помощь.
Поменял радиаторы (были конвекторы советские - труба с ребрами в виде пластин).
Поставил fondital алюминий на кухне 8 секций, в зале 14.
Так вот проблема: вчера дали отопление, спустил воздух. Сегодня встал батареи холодные, накопился воздух.
Условия: розлив верхний, труба оцинковка 3/4, потом далее (в смысле подводка к батарее) пп 25 армированный стекловолокном.
Вопрос: спасет ли меня установка автоматических воздухоотводчиков или нужно переделывать металлическую трубу с увеличением перемычки?
pvspec написал :
нужно переделывать металлическую трубу с увеличением перемычки?
Да. Если при переделке соблюдать уклоны (вверху - от радиатора небольшой подьём к стояку, внизу - от радиатора спуск к стояку, радиатор строго горизонтально) то воздух не будет скапливаться.
BV написал :
Да. Если при переделке соблюдать уклоны (вверху - от радиатора небольшой подьём к стояку, внизу - от радиатора спуск к стояку, радиатор строго горизонтально) то воздух не будет скапливаться.
Это избыточно. Да и некрасиво, имхо. Достаточно строго горизонтально.
S_CS написал :
А чего никто про полипропилен на ЦО не сказал?
А что не так с полипропиленом (сам паял)?
BV написал :
BV написал :
Точно розлив сверху?
Да розлив сверху (как сказал сантехник). У меня 9 этажный дом, я на 9 этаже, 10 этаж технический, подвала нет там парковка.
Спасибо за советы. Попробую сначала поставить один воздухоотводчик. Уж больно не хочется вызывать сантехников. Мне кажется, что воздух все равно будет скапливаться, так как в стояке постоянно слышно как пролетают воздушные пузыри.
Потому что причина завоздушивания в конфигурации подключения. Эту причину и нужно устранять, а не бороться со следствиями.
К тому же воздухоотводчик- дополнительный элемент, снижающий надёжность.
Что будет если под поплавок грязь попадёт и его заклинит знаете? Уверен, что знаете- будет протечка.
Точно. Подключение бестолковое. Только самые жадные, ленивые и бессовестные сантехники такое делают. Ну а самому, без сварки, можно было на резьбе - под краники всё равно же нарезали!
NNN написал :
причина завоздушивания в конфигурации подключения
Причины в верхней подаче и в отсутствии исправного автоматического газоотводчика в верхней точке системы.
Автор своим автоматом защитит от завоздушивания всех соседей ниже.
Что будет если под поплавок грязь попадёт и его заклинит знаете? Уверен, что знаете- будет протечка.
Поплавок к грязи прилипнет?
Никто не мешает откручивать колпачок только при необходимости - пару дней в начале сезона и после аварийных отключений.
P.S. У меня подключение "прямое" - но воздухоотводчик востребован.
Только вчера после аварии тепло вернули...
Брейгель написал :
можно было на резьбе - под краники всё равно же нарезали!
Спорно: сейчас всего два ненагруженных резьбовых соединения до кранов, а был бы десяток - не считая сгона.
У непрофессионала шансы на подтекание крайне высокие.
ВТБ! написал :
У непрофессионала шансы на подтекание крайне высокие.
Я бы не взялся, если бы опыта совсем никакого не было. А так и руки на месте, и инструмент есть и отопление на резьбе в этом доме кое-где с конца восьмидесятых без проблем стоит. А вот сантехников местных на сварку уговорить не удалось.
2ВТБ!
Какой понадежней воздухоотводчик посоветуете (производитель)?
ВТБ! написал :
Кстати, возле радиатора термоголовка вертикально установлена?
Кто это так развернул?
Да это обычный кран регулировочный (типа вот такого ) слева и справа американки.
Ездил сейчас на квартиру, вызвал сантехника. Кстати батареи теплые. Сантехник на стояке спустил воздух. Сказал тоже, что схема соединения не очень. В течении нескольких дней будет еще спускать воздух, а когда в системе воздуха не будет, то у меня все заработает.
Использование сварки затруднено, отделка проведена, да и дорого.
2Брейгель
Жадный и ленивый сантехник - это я. Вообще по профессии я и не сантехник. Краники уже были от старого радиатора. Я делал только полипропилен.
ВТБ! написал :
Для однотрубной или для двухтрубной системы?
Да какая разница? Никакой автоматики. Штуковина примитивная. По конструкции - обычный старый советский вентиль. С седлом и прижимаемой к нему прокладкой. Вручную прижимаемой - путём вращения рукоятки. Повернул побольше - проходное сечение побольше открыл. В однотрубной системе без перемычки перед радиатором такую штуку ставить нельзя, конечно.
Летом в ходе ремонта сам менял батарею.
Подключение аналогично как у автора темы, за 2 недели эксплуатации завоздушивания не наблюдалось. Т.е. проблемы зависят от конкретной СО.
Иного варианта оформления труб не было, т.к. стояк проходит внутри стены.
Материалы - Global Style, Bugatti, сталь 3/4" (готовые сгоны 300, 200 и 100 мм), фитинги чугунные "ЕЕ", лён и паста Unipack.
Поменял краны маевского на автоматические воздухоотводчики Valtek как у ВТБ, проблема воздуха ушла. Батареи стали греться. Однако появилась другая проблема, верхняя часть батареи горячая, нижняя холодная в зале (14 секций), на кухне (8 секций) теплая.
Вопрос при верхнем подводе воды с перемычкой всегда такая разница на батареях?
У меня все сомнения насчет переваривания с увеличением байпаса, вызывал сантехника, он сказал не парься сейчас не на полную мощь даем, потом будет нормально.
Будет ли увеличение отдачи тепла при переделке полипропиленовых труб на такое подключение:
pvspec написал :
По идее горячая вода будет подниматься в верх и равномерно разогревать весь радиатор.
Так и есть.
Но конвекция подразумевает некую дельту Т.
Поэтому в среднем радиатор будет на несколько градусов прохладнее, но это не будет сильно ощутимо.
pvspec написал :
Однако появилась другая проблема, верхняя часть батареи горячая, нижняя холодная в зале (14 секций)
возможно при таком новом раскладе, лучше будет диагональ ,иле удленитель протока,хотя с увелечением темпиратуры и разницы перепада давления, прогревание радиатора выровнится