Присоединяйтесь к сообществу Мастерград

Зарегистрироваться
#2033134

Купил 3 диммера Легранд валена с шариком. При установке выяснилось, что при выключении они хоть и выключают лампочки но слабое напряжение всеже остается. Узнал случайно, пальцами при установке. И у всех трех одно и тоже . Подскажите это нормально? И у всех ли димеров есть утечка или например у кнопочных все нормально?

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

dimettry написал :
при выключении они хоть и выключают лампочки но слабое напряжение всеже остается

Вы хоть нажимаете на "шарик" для выключения?

Да случайно пальцами задел провод, так это и узнал.

шарик не нажимают а крутят до щелчка.

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

dimettry написал :
шарик не нажимают а крутят до щелчка.

Зависит от каталожного номера диммера, который вы не назвали.

Регистрация: 29.10.2005 Москва Сообщений: 14446

dimettry написал :
Подскажите это нормально? И у всех ли димеров есть утечка или например у кнопочных все нормально?

Диммирование происходит путем управления электронным ключом ( симистором ) в определенном диапазоне, например 10-100%. Для ПОЛНОГО отключения нагрузки вводится механический размыкатель, срабатывание которого и сопровождается щелчком.