Доброго времени суток. Вот попал в патовую ситуацию, ищу выхода и прошу помощи зала
Ситуация: квартира в 12 этажном доме.
стояки ГВС - дюймовая сталь.
Старый хозяин умудрился:
перенести стояк ГВС (без согласования есессно)
Демонтировать полотенцесушило (которое как компенсатор работает)
часть стояка смонтировать металопластиком (на гайках, но не суть)
заштукатурить сие намертво в стенку.
Не будем сейчас об умственных способностях данного индивида, ибо квартиру он продал моему заказчику спустя пару лет после озвученных действий. Мне была поставлена задача:
эту МП часть стояка сменить.
Я вздохнул, и поменял на армированный стекловолокном крафтфазер. (Питер, Метизы)
И вот чего выходит - при изменении температуры носителя градусов на 80 (это параноидальный сценарий) по всем параметрам кусок трубы длиной 2м не должен расширяться больше 6мм. Но...тут самое интересное:
пока стояк залит холодной водой - он как струна натянут. Но вот стоит пустить горячую.....там не миллиметрами попахивает , а несколькими сантиметрами. Прет его дугой, аж жуть
Кто что думает, в связи с чем сие ?
Левый армированный крафтфазер ? То есть совсем не армированный ?
Стальной стояк по всем 12ти этажам (в гильзах) гнет то, чего попроще - то есть полипропиленовую тубу.
И что делать ?
Компенсатор там ну НИКАК не поставить, я уж весь моСк поломал - ну никак.
1.сменить на экопластик...могу , конечно, но в том ли дело ?