Доброго времени суток. Вот попал в патовую ситуацию, ищу выхода и прошу помощи зала

Ситуация: квартира в 12 этажном доме.
стояки ГВС - дюймовая сталь.
Старый хозяин умудрился:

  1. перенести стояк ГВС (без согласования есессно)
  2. Демонтировать полотенцесушило (которое как компенсатор работает)
  3. часть стояка смонтировать металопластиком (на гайках, но не суть)
  4. заштукатурить сие намертво в стенку.

Не будем сейчас об умственных способностях данного индивида, ибо квартиру он продал моему заказчику спустя пару лет после озвученных действий. Мне была поставлена задача:
эту МП часть стояка сменить.

Я вздохнул, и поменял на армированный стекловолокном крафтфазер. (Питер, Метизы)
И вот чего выходит - при изменении температуры носителя градусов на 80 (это параноидальный сценарий) по всем параметрам кусок трубы длиной 2м не должен расширяться больше 6мм. Но...тут самое интересное:
пока стояк залит холодной водой - он как струна натянут. Но вот стоит пустить горячую.....там не миллиметрами попахивает , а несколькими сантиметрами. Прет его дугой, аж жуть
Кто что думает, в связи с чем сие ?

  1. Левый армированный крафтфазер ? То есть совсем не армированный ?
  2. Стальной стояк по всем 12ти этажам (в гильзах) гнет то, чего попроще - то есть полипропиленовую тубу.
    И что делать ?
    Компенсатор там ну НИКАК не поставить, я уж весь моСк поломал - ну никак.
    1.сменить на экопластик...могу , конечно, но в том ли дело ?

Эх...пасиб заранее...

TechSanEl написал :
Компенсатор там ну НИКАК не поставить, я уж весь моСк поломал - ну никак.

"Надо, Федя! Надо!" (С) Ломайте моСк дальше.

Регистрация: 05.02.2008 Санкт-Петербург Сообщений: 3098

.. закрепи через 50 см нормальными опорами (ширина хомута не менее 20 мм, сталь не менее 2мм, с резинкой втугую) ...

TechSanEl написал :

  1. Стальной стояк по всем 12ти этажам (в гильзах) гнет то, чего попроще - то есть полипропиленовую тубу.

Именно так.

TechSanEl написал :
Компенсатор там ну НИКАК не поставить, я уж весь моСк поломал - ну никак.

Без компенсатора задача не решаема.

Попробуйте договориться и поставить в квартире снизу

Кстати, а какой этаж? Не первый случайно?

Байпасс написал :
.. закрепи через 50 см нормальными опорами (ширина хомута не менее 20 мм, сталь не менее 2мм, с резинкой втугую) ...

Угу... и рано или поздно фиттингам настанет конец... те потекут...

Регистрация: 12.06.2009 Санкт-Петербург Сообщений: 74

BV написал :
Кстати, а какой этаж? Не первый случайно?

Не, 5й.

Пока существенно расширил имевшийся штроб, стало лучше.
Про компенсатор знаю, увы