Имеем паровое отопление (однотрубное), для оптимизации решили врезать насос, купили НАСОС SCR 32-80 220В SPERONI (Италия), врезали в подачу (к обратке не подлесть).
решили опробывать - прокачать воду по системе, котел не зажигали, включили помпу, циркуляция воды осуществляется очень здорово, при чем на разных скоростях, отчетливо слышно как циркулирует вода.
проблема - насос при работе за 10-15 минут РАЗОГРЕВАЕТСЯ очень сильно.
(греется его часть там где распологается двигатель, там где крыльчатка и протекает вода - НАСОС ХОДОЛНЫЙ)
кто сталкивался с подобным - помогите советом, что не так?
буду рад любой информации
Покажите свой ум: укажите тип и мощность котла, предельную температуру теплоносителя, материал и внутренний диаметр труб, длину контура, число отопительных приборов.
Байпас сделали? Если электричество отключат, обратно на гравитационную систему перейти получится?
котел типа КЧМ или подобный, в буквах могу ошибаться, максимальная отапливаемая площадь по паспорту 120 кв.м., дом 5 комнат, площадь 90 кв. м. отопление "ленинградка", кол-во чугунных радиаторов - 8 по 6-10 секций.
трубы стальные, диаметр 60-80 мм, точно не скажу (стандартная труба). длинна контура? - ~40 метров.
сделана система вентилей - отключили электричество, открою вентиль - пусть течет прямотоком. (электричество надолго у нас не отключают)
извиняюсь в возможном искажении терминов!
ВТБ! - хотелось бы услышать конструктивные предложения или мысли.
То что слышно, это не здорово а плохо (это радостное журчание/гудение вам очень скоро надоест) превышена скорость протока жидкости видимо....
"Греется СИЛЬНО" это в градусах сколько?
timon1978 написал :
насос при работе за 10-15 минут РАЗОГРЕВАЕТСЯ очень сильно.
Это сколько градусов?
Под рукой нет инструкции для Сперони,(найду выложу) поэтому цитирую из инструкции насоса "Termica"
&5 Ввод в эксплуатацию\эксплуатация-ВНИМАНИЕ! ! При нормальной эксплуатации насоса поверхность насоса может быть горячей(до 125*)......
наскоко помнится в сперони написано примерно также....
P.S.
Включите логику-100 ваттовая лампочка холодная? так с чегобы быть холодным насосу потребляюшиму примерно стокоже, а на третьей скорости наверно и побольше...
kzh написал :
То что слышно, это не здорово а плохо (это радостное журчание/гудение вам очень скоро надоест) превышена скорость протока жидкости видимо....
Или скорость большая, или просто воздух еще не весь выгнало.....
Такой насос на первой скорости (смотрел у Grundfos, итальянский скорее всего больше) потребляет 142 Вт. А на второй и третьей - 220 Вт. Вот он и греется. Для Вашей отапливаемой площади достаточно поставить насос 32-40 на первой скорости и потреблять это будет 36 Вт.
Журчать и "циркулировать очень здорово" не должно. Максимальная скорость воды - 1 м/сек. Для трубы 60 мм и мощности 12 КВт в режиме 80-70 расчетная скорость течения - 0.1 м/сек.
То есть очень маленькое гидравлическое сопротивление системы (как и положено при естественной циркуляции).
Следовало смотреть не на старшую модель насоса в линейке, а на младшую...
ну я боюсь ошибиться - но ладонью неприятно держать, тыльной стороной руки ваще не дотронуться. сколько это в градусах - х.з. сегодня замерию.
также при получасовой работе - слышен неприятный запах паленой краски, которой покрыт сам насос.
Dgippo1 читал я паспорт на спирони, тоже есть какая то пометка за температуру около 125 градусов, написано ОЧЕНЬ расплывчато, и не понятно.
Вы думаете что мой случай это вполне нормальная работа помпы?
З.Ы. Воздуха в системе отопления нет, т.к. уже неделю топлю, отключив помпу, отопление прогревается равномерно, воздух с радиаторов стравлен весь.
Возможно, что таким мощным насосом Вы "взбаламутили" систему, и, если перед насосом не стоит грязевик, заклинили ротор, а если стоит грязевик, то он забит.
Вонять паленым не должно....., горячим да, но паленым наверно все таки не порядок.... А на первой передаче тоже также сильно греется?
и как правильно заметили выще 2NikolaBY и 2ВТБ! слишком мощный насос.....
P.S.
NikolaBY написал :
Возможно, что таким мощным насосом Вы "взбаламутили" систему, и, если перед насосом не стоит грязевик, заклинили ротор, а если стоит грязевик, то он забит.
может быть и так.....
Промойте грязевик, если заклинило насос , то не бойтесь снять "голову" и провернуть якорь вручную , на несколько секунд можно включить "голову" и не присоеденяя к корпусу...
NikolaBY написал :
Возможно, что таким мощным насосом Вы "взбаламутили" систему, и, если перед насосом не стоит грязевик, заклинили ротор, а если стоит грязевик, то он забит.
заклинили ротор? да не, вода циркулирует, это слышно, особенно если включить 3 скорость.
грязевик стоит, - все покупалось новым.
"взбаламутили"? - система сливалась ПОЛНОСТЬЮ, переваривалась, и заполнялась новой чистой водой, не думаю что столько грязевик может забиться за 3 раза по 15-30 минут работы помпы.
З.Ы. но за совет спасибо - сегодня посмотрю грязевик.
Dgippo1 написал :
А на первой передаче тоже также сильно греется?
на первой передаче разогревается медленней, 30 минут пробовал его гонять, воняло ли паленым не берусь уже сказать, (сегодня опыт повторю) но горячий он был это точно.
боюсь оставить в работе его на длительное время - вдруг сгорит!
и как правильно заметили выще 2NikolaBY и 2ВТБ! слишком мощный насос.....
не очень понимаю, почему так? мощный должен вроде прокачивать больший объем за меньше время, как это может повлиять на температуру самого двигателя?
timon1978 написал :
мощный ..., как это может повлиять на температуру самого двигателя?
Dgippo1 написал :
Включите логику-100 ваттовая лампочка холодная?
NikolaBY написал :
Такой насос на первой скорости (смотрел у Grundfos, итальянский скорее всего больше) потребляет 142 Вт. А на второй и третьей - 220 Вт
Была на сетке масляная плёнка, откуда взялась - не понятно. Но, при беглом визуальном осмотре её видно не было ... Удалили сетку и всё заработало, затопилося, завертелося ...
добавлю своего угля : насос действительно слишком мощный , отсюда и повышенная температура , для этого насоса это нормально , 75 градусов - рукой не дотронуться , краской вонять не должно , но поскоку насос китайский , может краска гуано ? , пробочку можно попробовать отвернуть , хотя ХЗ , обычно не требуется , ось насоса правильно установлена ? советовал бы поменять на 32-60 , вибрация будет практически незаметна ., при забитом грязовике будет характерный шум кавитации, при условии , что система с открытым расширительным баком , также щум кавитации может быть из-за большого сопротивления на всосе - оствьте недокрученной пробку грязевика , чтоб капала или текла вода и включите насос на третью , течь не должна прекращаться
Да циркуляционники греются очень сильно. Даже на холодной воде статор нагревается градусов до 50-60. Это нормально. На горячей и до 80-90. Допустимо до 125.
Мощный насос в вашей маленькой системе не нужен. Работать будет, но вода будет журчать даже на 1 скорости. Вам нужен самый слабенький в линейке и лучше Grundfos, эти не воняют.
на выходных смотрел грязевик, был чистый, было несколько окалин, но в целом можно сказать что был чистый. на первой скорости гонял насос сутки, ничего не сгорело, и краской вроде перестало вонять - видимо и правда краска гуано.
Большое спасибо за подробные ответы, попробую поменять его на менее мощный.
еще раз огромное спасибо за советы и мысли
Для создания тем и сообщений Вам необходимо войти под своим аккаунтом.