Привет всем. Помогите разобраться, я новичок в этом деле, есть пара вопросов
Проложил 2 линии проводов, каждая состоит из ПВС 3х2.5 медного провода.
В 1-ю линию включу стиралку(0.95кВт), во-2-ю духовой шкаф электрический(2.4кВт) и газовую варочную панель.
1.Есть еще душевая кабина с гидромассажем, куда ее подключить? наверное к стиралке в линию..
2.От духового шкафа отходят провода 3х1.5 мм2, тип h05vv-fg. С ними что делать, соединять клемниками с моими или как еще можно?
3.В щитке я еще не подключал, но знаю что надо ставить УЗО. На обе эти линии? и какие автоматы ставить?
upd. И еще один момент вспомнил. К душевой кабине прилагается блок питанию, от него метровый провод с вилкой и контакты для подключения вентилятора, освещения...
Вот его куда лучше установить? В руководстве к душ кабине , конечно, ничего не написано.
Начну попорядку. Есть ввод. Я его разбиваю на две линии одна через стабилизатор,другая без. Не хочу городить громоздкий рубильник или пускатель .... Подскажите,пожалуйста, существует ли в природе устройство ну скажем типа пускателя,но чтоб оно не находилось постоянно под напряжением точнее его удерживающее устройство,как в пускателе,а чтоб в случае надобности нажимал на кнопку устройствоб включалось,перебрасывало контактную групу и все,потом нажал еще раз оно опять включилось ,скомутировало другую группу и порядок.
haramamburu написал :
"назначение" не то, мягко говоря - ПВС - шнур + срок работы (5? лет, ВВГ- 30? лет)
На кабельном форуме мне пояснили про 5 лет - это для случая его постоянного изгибания пинания наступания. Изоляция жил этого провода 0.7 против 0.6 у ВВГ. Думаю для дома сойдет.
Насяльника написал :
На кабельном форуме мне пояснили про 5 лет - это для случая его постоянного изгибания пинания наступания. Изоляция жил этого провода 0.7 против 0.6 у ВВГ
Про переходные сопротивления каждой проволоки в жиле не поясняли?
Насяльника написал :
На кабельном форуме мне пояснили про 5 лет - это для случая его постоянного изгибания пинания наступания
Это уж от способностей пинающего-наступающего-изгибающего зависит.
При достаточно удачном изгибании пинании наступании - вполне достаточно одного раза.
Гибкий(многожильный) провод в принципе менее надежен чем моножила,даже без всяких "изгибания пинания наступания"
wol написал :
Это уж от способностей пинающего-наступающего-изгибающего зависит.
При достаточно удачном изгибании пинании наступании - вполне достаточно одного раза.
Согдасен это равно относится и к моножиле
wol написал :
Гибкий(многожильный) провод в принципе менее надежен чем моножила,даже без всяких
Ну да вот только СИП и др.провода кабели от 16 мм2 в осноаном применяют многожильными.
Да и у меня другая статистика.
По поводу ПВС 1 отказ 3х2.5 на бойлер в коттедже. Бойлер вообще-то для теплообмена от газового котла, но имеет и свой 16А нагреватель. Котел накрылся и все лето хозяева имели горячую воду на электрике.... Деградация из-за изгиба за пределами разумного для красоты...
Больше статистики отказов на объектах нет т.к. его не используем в силе.неудобен да и жила мелковата.
Только на одном объекте по настоятельному требованию заказчика и объект еще не в полной эксплуатации. Но общее впечатление - у того что использовали честное сечение как у импортного VDO.
Обычно используем многожилу 2, 3 класса. По ней ни одного отказа за 7 лет.
По моножиле 2 отказа также при критических режимах.
Первый случай - замыкание между проводами на вводе в розетку - первая в шлейфе из 2х.
В ней настойчиво варили самопальным трансом. Деградацию изоляции отследило УЗО. произошло из-за усилия возникающего между проводами при их изгибе и нагреве.
Конечно для этого надо сильно постараться (с нагрузкой и временем), но тем не менее.
Второй случай - замыкание на выходе из стены.
Провод от строителей 3х2.5 на кухне под 25А автоматом.
Автомат по настоянию клиента не меняли зацепили на него розетки рабочей зоны. Отстоял 2 года. Что уж он на них навесил не знаю. но факт.
Насяльника написал :
Деградацию изоляции отследило УЗО. произошло из-за усилия возникающего между проводами при их изгибе и нагреве.
Как связаны усилие и деградация?На такого же сечения многожилки при таких условиях вообще не осталось изоляции и самой многожилки впридачу.
Многожилка нужна только в условиях требующих гибкости,по всем остальным параметрам,она сильно уступает моножиле.
Доказывать я ничего не собираюсь,только скажу,что когда вижу как какой то электрик кладет многожилку в штрабу,у нас в организации,сразу
решаю - вот он первый кандидат на сокращение.
термин может неудачный
Когда потекла изоляция, размягчилась от тепла, остаточное механическое напряжение начало сводить провода вместе. До кз дело не дошло. при первом токе утечки УЗО отработало. Жилы в кабеле расположены так(L-PE-N).
wol написал :
Многожилка нужна только в условиях требующих гибкости
В "подрозетниках" при современных 3х 4х блоках очень требуется. В стене нет конечно. Там простор.
wol написал :
такого же сечения многожилки при таких условиях вообще не осталось изоляции и самой многожилки впридачу.
Почему может поясните?
wol написал :
вот он первый кандидат на увольнение
У вас что производственная демократия вместо дисциплины и техпроцесса?
Насяльника написал :
Может кому интересно будет вот ответы на тему моножилы и многожилы с форума рускабель. Так сказать от производителя.
Да ведь суть то не в этом,а в назначении "производителем" , есть и "многопроволока" (многожила) для стац прокладки (ВВП например) и че?
ЗЫ А что как "прижимается" и гнется - не по теме
Насяльника написал :
На кабельном форуме мне пояснили про 5 лет - это для случая его постоянного изгибания пинания наступания. Изоляция жил этого провода 0.7 против 0.6 у ВВГ. Думаю для дома сойдет.
А на кабельном форуме про ПУЭ не пояснили про раздел "область применения" проводов и кабелей? Многожильные провода применять для стационарной проводки нельзя. Грубо говоря, их область применения: удлинители, переноски и подключение приборов. А для стационарной проводки, только моножила.
haramamburu написал :
Да ведь суть то не в этом,а в назначении "производителем
Для частного использования - уверенности что все сделано надежно как раз в этом.
Я не занимаюсь реализацией официальных проектов и если бы занимался то тогда строго по бумаге.
Просто на форуме в спорах закрепилось "многожильный хуже моножилы палюбому" и все тут.
Или типа ПВС удел таджиков.
А по мне так все дело в Экономике - он дешевле.
Насяльника написал :
А по мне так все дело в Экономике - он дешевле.
Экономика экономикой - на одну Лампочку хватит и 0,25 кв, и даже + с защитой, но НИЗЯ прокладывать менее 1,5 кв меди, все другое - халтура, касается и ПВС.
А, да, действительно. Посмотрел сейчас ПУЭ 7 версии, нет уже такого пункта. Наверное ещё из 5 версии запомнилось ))) Изменили уже походу...Раньше точно такой пункт видел.
Комментатор написал :
Многожильные провода применять для стационарной проводки нельзя.
Моножильный для стационарной проводки - исключительно потому что НЕПОДВИЖНАЯ проводка и НЕ требуется ГИБКОСТЬ. Сделать такой дешевле - экономия значить. Больше по физике процесса не узнал ничего.
Есть преимущественные области использования проводов и кабелей. Но, многопроволочную жилу (если изоляция по нормам подходит) необходимо оконцовывать правильно, то бишь по скорости монтажа -"овчинка выделки не стоит".
По пунпу хоть понятно что изоляцию жил по своим ТУ для 220В некоторые заводы понизили ниже 0.6 мм а это уже безусловный косяк. Ну и с проводимостью (сечением) тоже поигрались.
Посмотрим как новый гост повлияет на продукцию.
П.С. а ВВГ с изоляцией жил
sanykrimea написал :
многопроволочную жилу (если изоляция по нормам подходит) необходимо оконцовывать правильно, то бишь по скорости монтажа -"овчинка выделки не стоит".
Из практики это только при зажиме ее торцом вращающегося винта (на шине) и выключателях.