Кабель NYM (НУМ) (ТУ 3521-009- 05755714-98) соответствует проводу NYM (стандарт Германии DIN 57250)
Область применения:
Кабель NYM предназначен для промышленного и бытового стационарного монтажа электропитания (открытого и скрытого) внутри помещений и на открытом воздухе. Применение вне помещений возможно только вне прямого воздействия солнечного света. Возможно применение кабеля поверх штукатурки, в ней и под ней в сухих, влажных и мокрых помещениях, а также в кирпичной кладке и бетоне, за исключением прямой запрессовки в виброзасыпной и штампованный бетон. Прокладка может осуществляться в трубах, в закрытых установочных и изогнутых каналах.
avmal написал :
Что-то я вас не пойму - где тут указано про использование NYM для разводки вне помещений?
Хва прикидыватся незнайкой.
" Кабель силовой NYM (НУМ) не рекомендуются для прокладки в земле (траншеях). " " Температура эксплуатации кабеля NYМ от -50°С до +50°С"
где здесь запрет прокладки НУМа на откр.воздухе?? Если Вы что то знаете признавайтесь!
avmal написал :
По каким параметрам я понять никак не могу?
Читайте внимательней характеристики.
Рабочее напряжение кабеля NYM
0,66 кВ
Температура эксплуатации кабеля NYM
от -50°С до +50°С
Относительная влажность воздуха (при +35°С)
до 98 %
Кабели могут быть проложены без предварительного подогрева при температуре не ниже
-5°С
Минимально допустимый радиус изгиба кабеля силового NYM
4 диаметра кабеля
Срок службы кабеля NYM
30 лет
Гарантийный срок эксплуатации кабеля силового NYM
5 лет..................
Кабель силовой ВВГ, технические характеристики:
Вид климатического исполнения кабелей УХЛ и Т, категорий размещения 1 и 5 по ГОСТ 15150-69
Диапазон температур эксплуатации: от -50°С до +50°С
Относительная влажность воздуха при температуре до +35°С: до 98%
Прокладка и монтаж кабелей без предварительного подогрева производится при температуре не ниже: -15°С
Если между ВВГ и НУМ разница только в -С монтажа (что косвенно подтверждает о менее устойчивой к мех.повреждениям и С устойчивости изоляции НУМа, то разница ВВГнг и НУМ очевидна. Или для Вас нет?
Если вы так стремитесь к идеальному (100% по нормативам) эл.монтажу рекомендую Вам переходить с НУМа на ВВГнг, а то как то не солидно ВЫ и гламурный, удобный не более того НУМ.
sovitalik написал :
Если не это, то что преднозначено?
Что-то я вас не пойму - где тут указано про использование NYM для разводки вне помещений? "Кабель силовой NYM (НУМ) предназначен для прокладки в сухих и влажных производственных помещениях, на специальных кабельных эстакадах, в блоках, в производственных и жилых зданиях и сооружениях. Кабель NYM (НУМ) предназначен также для электроснабжения электроустановок, требующих уплотнения кабелей при вводе."
sovitalik написал :
по некоторым параметрам даже обычный ВВГ превосходит НУМ, что уж говорить о ВВГнг...
По каким параметрам я понять никак не могу? Вы конкретно можете сказать по каким параметрам ВВГ лучше чем NYM для монтажа в жилом фонде? Тем более, что ВВГнг-ls тоже выпускается.
sovitalik написал :
Сообщение от avmal
Разве он для улицы предназначен?
А причём здесь это?
Как при чём? Здесь все собираются, чтобы поднабраться опыта и поделиться своим. Вы сказали, что использовали для уличных светильников кабель NYM, который, как мне кажется, не предназначен для наружного монтажа - отсюда и законный вопрос. Может вы что-то знаете, что не знаю я ...
А причём здесь это?
Я просто говорю что ВВГнг надёжнее НУМа. И использование ВВГнг, ВВГнг-лс во всех современных проектах эл.освещения, выполненных не шаражками а серьёзными проектными организациями типа "СИБСТРОЙПРОЕКТ" обоснованно.
НУМ удобней в монтаже и визуально симпатичней, потому я его и юзаю иногда, но никаких преимуществ по надёжности перед тем же ВВГ он не имеет и по моим личным наблюдениям даже уступает ИМХО
avmal написал :
Вы часто NYM разделываете, чтобы можно было сравнивать?
Не часто, но периодически. Последний раз сегодня разделывал для подключения 2х уличных светильников. Кстати верхняя изоляция НУМ зело менее устойчива к мех повреждениям чем изоляция того же ВВГ, стоит чуть поцарапать разделочным ножом и сама расходится (даже на холоде), изоляцию ВВГ надо реально разрезать.
Но мне всё ж ВВГ удобней разделывать (не надо убирать наполнитель), если ВВГ не слипшийся то считаные секунды на разделку.
В первый раз слышу, мне наиборот ВВГ удобней разделывать.
ILIKO написал :
можно его прокладывать по потолку или нет
Почему нельзя? Нужно, если толщина штукатурки мала. ВВГ надо наловчится повороты делать и разматывать с бухты его правильно надо, НУМ по.х как разматывать и поворачивать проще.
avmal написал :
а если нет такого перепада,и потолок монолит,а заказчица насмерть стоит за каждый сантиметр потолка?Сантиметра будет вполне достаточно, а если заказчице и этого много, то пусть сидит без света - беспроводное электроснабжение ещё не придумали.
У меня примерно такая же ситуация - жена приехала - категорически отвергла ГКЛ на потолке ,
а теперь думаю как бы все-таки проложить освещение.
Изначально купил для освещения ВВГ - только теперь думаю в штукатурке можно его прокладывать по потолку или нет
4Серый написал :
толщина той полосы сложенной пополам и 0,5мм не будет
Я понимаю, только полоса не самоклейка и кабель к ней тоже надо будет крепить. А потом, сначала надо будет закрепить полосу, а потом к ней кабель ... Не проще сразу кабель закрепить?
avmal написал :
Я обычно провожу тот же NYM 3х1,5 или 3х2,5 и, учитывая перепады до 40мм, всё заштукатуривается.
а если нет такого перепада,и потолок монолит,а заказчица насмерть стоит за каждый сантиметр потолка?только ВВГ,через каждые 20см на оцинкованную перфоленту.
ILIKO написал :
Может быть возможно 1.5 ВВГ в возможном слое штукатурки провести - или все-таки нужно по техэтажу првоодить ???
Зависит от слоя штукатурки, который зависит от перепада по уровню. Я обычно провожу тот же NYM 3х1,5 или 3х2,5 и, учитывая перепады до 40мм, всё заштукатуривается.
P.S. Четвёртая фотография и вторая одно и то же - до и после.
avmal написал :
особенности прокладки по потолку .Никаких особенностей нет - или ВВГнг, или NYM, или практически любой кабель-провод в ПВХ-гофре с креплением дюбель-хомутами по периметру помещений с повторением всех архитектурных выкрутасов.
Первоначально планировался подвесной потолок из ГКЛ (для выравнивания)- а сегодня приехала командирша ,
и сказала никаких ГКЛ - делает все штукатуркой
Надо перепровести освещение - по технический этажу уж очень не хочется проводить
еще и сквозные отверстия в перекрытии сверлить
Может быть возможно 1.5 ВВГ в возможном слое штукатурки провести - или все-таки нужно по техэтажу првоодить ???
вот что пишут производители:
"Условия монтажа
Трубы предназначены для замоноличеной скрытой прокладки в стенах, в потолках, в полах из несгораемых материалов. Лёгкая и тяжёлая серии
труб прокладываются в стяжках полов. Тяжёлая серия применяется в монолитном бетоностроении.
Сфера применения гофрированных труб из ПНД ограничена противопожарными нормами. ПНД трубы распространяют горение, а в соответствии с
действующими требованиями пожарной безопасности, при прокладке электрических сетей в горючих трубах, трубы должны быть замоноличены
внутри негорючих материалов, т.е. залиты в бетон."
sovitalik написал :
при одиночной прокладке, открыто, непосредственно по сгораемым основаниям НУМ годится получается?
Выходит, что так.
sovitalik написал :
Усложнять они не будут, быстрее напишут "КЗ эл.проводки", чем "возгорание в следствии прокладки кабеля НУМ (не распростроняющим горение при одиночной прокладке) в пучках по несгораемым основаниям"
Это следствие, а причину, которую тоже надо будет указать обязательно, они найдут именно в пучке.
Усложнять они не будут, быстрее напишут "КЗ эл.проводки", чем "возгорание в следствии прокладки кабеля НУМ (не распростроняющим горение при одиночной прокладке) в пучках по несгораемым основаниям" . Кстати при одиночной прокладке, открыто, непосредственно по сгораемым основаниям НУМ годится получается?
Интересно, а понятия "групповая прокладка" и "прокладка в пучках" считать тождественными? Из ГОСТ Р53315—2009:
3.4 одиночная прокладка: Одиночный кабель или ряд кабелей, расстояние по воздуху в свету от которых до ближайшего кабеля превышает 300 мм.
3.5 групповая прокладка: Ряд кабелей с расстоянием по воздуху в свету между ними не более 300 мм.
Может не совсем по теме но вот фотки с текущего объекта - магазина.
Последствия летней жары 40С в течении недели. - Выгорела фаза на 100А вводе. А вот что мы нашли под крышей, правда она из сэндвича - железная. Ток наверное был ~ 40А сечение 2,5 возраст 24 года.
Ну да фраза "неисправная эл.проводка " в отчетах пожарных это такая палка выручалка.
С очень длинной "ручкой". Из-за этого вместо нагоняя за 2 калорифера и плиту на скрутке 1,5 мм2 с явно различимым запахом изоляции в сторожке. Эл. надзор все круче и круче лезет (согласует) по лестнице стоимости кабелей вверх. Вместо жесткой и честной инспекции.
avmal написал :
но пожарным, как и другим свойственно "ошибаться" и причиной пожара может "стать" именно прокладка кабеля в пучках для этого не предназначенного.
Дык там
sovitalik написал :
так и не пришли к единому мнению, о не допустимости прокладки НУМа в пучках. Т.е если поглубже порытся в ПУЭ, то запрет оказывается не однозначен.
Насяльника написал :
Что может случиться при нормальной разводке, разбивке на группы и выборе сечения и автоматов?
С пучками может ничего и не случиться. Вернее, причина пожара может быть не в пучках, но пожарным, как и другим свойственно "ошибаться" и причиной пожара может "стать" именно прокладка кабеля в пучках для этого не предназначенного.
Что может случиться при нормальной разводке, разбивке на группы и выборе сечения и автоматов?
НУ да нг горит похуже чуть чуть и что. Кроме не соблюдения требований пожарных тут ничего нет.
В последнем гостике они вообще почти все провода поставили вне закона.
sovitalik написал :
Сообщение от avmal
NYM тоже с индексом НГ в пучки кладёте?
Пока обычный кладу.
sovitalik написал :
"... я преспокойно хожу пучками кабелей без всяких не нужных там гофр, экономлю место, своё время, деньги клиента и ни чего мне за это не бывает ..."
Это до поры до времени, а как случится что, так все пучки выплывут.
ILIKO написал :
получается что некуда крепить
ПОТОЛОЧНЫЕ ПРОФИЛИ
Если учесть что профили идут через каждые 40 см то пучки гофры на потолке желательно делать
блоками по 25-30 см .
При изготовлении подвесных ГКЛ-потолков потолочные профили отсутствуют используются только подвесы, которые крепятся никак не через 400мм, а минимум 800-1200мм, в зависимости от толщины ГКЛ.
Именно по этой причине всю потолочную разводку я делаю по периметру помещений, не удаляясь от стен далее 400мм.
sovitalik написал :
Не понимаю я любителей использовать гофру ВЕЗДЕ там где надо и не надо.
Я тоже, правда этот вопрос тут ещё не поднимался и любители не объявлялись.
sovitalik написал :
По потолкам за гипсовым, натяжным слоем я преспокойно хожу пучками кабелей без всяких не нужных там гофр, экономлю место, своё время, деньги клиента и ни чего мне за это не бывает, кроме благодарностей
Не забываете, надеюсь, использовать при разводке пучками кабели с индексом НГ?
Я имел в виду потолочный подвес, но это не главное. Не понимаю я любителей использовать гофру ВЕЗДЕ там где надо и не надо. По потолкам за гипсовым, натяжным слоем я преспокойно хожу пучками кабелей без всяких не нужных там гофр, экономлю место, своё время, деньги клиента и ни чего мне за это не бывает, кроме благодарностей
sovitalik написал :
Там весь потолок в гофрах, проводах гипсарям негде даже маяки крепить.
При всем моем уважении к Алексею Васильевичу я тоже в непонятках -- на самом деле так получается что некуда крепить
ПОТОЛОЧНЫЕ ПРОФИЛИ
Если учесть что профили идут через каждые 40 см то пучки гофры на потолке желательно делать
блоками по 25-30 см .
Но разные есть нюансы - возможно что в приведенном примере будет натяжной потолок ...
или вообще полная штукатурка потолка
А по полу с возможным креплением фанеры 75х75 как основы для паркета , то при прокладке проводов по полу - это тоже нада как-то учесть
ILIKO написал :
В панельных домах
1.Запрещены горизонтальные штробы
2.Запрещены штробы в перекрытиях
При чем здесь это???
проводка тупо присверливается к потолку. закрывается гипсокартоном, в центр потолка затягивается по тоннелю. Даже в старых домах с цельными-не пустотелыми плитами перекрытия это не составляет труда.
горизонт штраба на 1 проводок глубиной в 1 см без повреждения арм. сетки не говоря уже об арматуре некаких проблем не делает. Смотрите на форуме МГСУ там толковый первоисточник.