выбрал такой вариант: для заземления использую заземляющий контур(три металлических стержня длиной около 2х метров, сваренные сверху в треугольник и забитые в землю
Bladiclab написал :
Хотелось бы посмотреть как пластину забивают.
Сперва забивают её, потом выдергивают и меняют на уголок. Потом выдергивают его и затачивают как следует. Потом, расплющив три-четыре кувалды, и загнав на четверть, говорят :"И так сойдёт..." От грунта много зависит. Если камней много, то проще сразу копать котлован на четыре метра вниз.
sanykrimea написал :
Легко! Берём трубу, в неё вставляем пластину. По мере углубления пластины в грунт - уменьшаем длину трубы.
Тщательно следим, чтобы пластина, хитро изогнувшись, не вылезла из грунта и не проникла в отверстие организма.
Легко! Берём трубу, в неё вставляем пластину. По мере углубления кувалдой пластины в грунт - уменьшаем длину трубы.
А ещё, без шуток, в трубу через шланг подаём воду под давлением - 10-40 мин.(в зависимости от свойств грунта). 2-3 метра в глубину труба уходит.
KeNeDi написал :
планирую забить стальную пластину шириной 7 см на метров 3 в землю.
Одной пластины мало. Очаговое заземление делается в виде треугольника, сначала на 70 см. в земле делается углубление, там уже забиваются отрезки уголка 50х50х5 длинной 2 - 2.5м, потом вершины обвариваются полосой и этой же полосой делается отвод на поверхность.
KeNeDi написал :
что для каждой розетки нужно отдельное заземление?
Нет, одного достаточно.
KeNeDi написал :
забить здоровую шину такую
По фото не понятен масштаб и глубина штырей этого треугольника, но обваривать вершины полосой надо на глубине 50-70см., а на поверхность выводить лентой.
BigHarry написал :
Для выключателей-то зачем заземление? Заземление надо только в розетках и если предусмотрено производителем - то в светильниках.
Ну это понятно. Вопрос в том, что для каждой розетки нужно отдельное заземление?
Как вариант забить здоровую шину такую , соединить на такую штуку () и распределить?
После всего у меня остались вопросы:
1 то есть для каждой розетке, включателя нужно отдельное заземление? в моем случаем 5 - 5 шин под землю?
2 После того как начал потихоньку электрификацию бани, нашел ошибку в проекте. А именно нужен включатель перед входом в предбаннике (планирую поставить внутри предбанника). Новая схема
Bladiclab написал :
Если вам не позволяет на участке сделать контур заземления треугольником. То сделайте линейно забивая (уголок 45 L2,5м.первый; через 2 метра 45 L2,5м. второй; через 2 метра 45 L2,5м. третий; через 2 метра 45 L2,5м. четвертый) хоть вдоль забора.
Забивая треугольником со сторонами 2,5 м. (уголок 50 L2,5м.первый; через 2,5 метра 50 L2,5м. второй; через 2,5 метра 50 L2,5м. третий).
ух ты, то есть для каждого прибора (розетки\ светильника) нужно отдельное заземление? (что-то новое узнал)
Bladiclab написал :
Обварив все полосой и подведя к дому как на рисунке. И проверить сопротивление заземления (прибором).
Не понял, что значит "Обварив"- использовать сварку?
Нашел инструкцию по заземления , она правильная?
Bladiclab написал :
И проверить сопротивление заземления (прибором).
Ну где он возьмет его? Пусть проверит мощной лампой-300 - 500 ват
"защитные нули-это заземление?" грубо говоря да.
Пластиковый бокс не надо заземлять,и стоит он в 10 раз дешевле.
KeNeDi написал :
ух ты и заземление вырубать, здорово.
Нет не заземление а рабочий ноль.Заземление нельзя отрубать.
То есть если автомат вырубить,поводка полностью отрубается,а при однополюсном отрубается только фаза.
Если вам не позволяет на участке сделать контур заземления треугольником. То сделайте линейно забивая (уголок 45 L2,5м.первый; через 2 метра 45 L2,5м. второй; через 2 метра 45 L2,5м. третий; через 2 метра 45 L2,5м. четвертый) хоть вдоль забора.
Забивая треугольником со сторонами 2,5 м. (уголок 50 L2,5м.первый; через 2,5 метра 50 L2,5м. второй; через 2,5 метра 50 L2,5м. третий).
KeNeDi написал :
Насчет заземления, планирую переход со стальной шины заземления на провод. Такой метод заземления, рисунок..
Обварив все полосой и подведя к дому как на рисунке. И проверить сопротивление заземления (прибором).
wol написал :
Мне кажется вам лучше поставить пластиковый бокс,чем этот щиток.
это вы имеете ввиду на улице?
wol написал :
То УЗО что вы показали - трехфазное а вам нужно однофазное.
такое?
wol написал :
"Еще вопрос, зачем 2-ух полюсной, почему не 1 полюсной?" для того чтоб ноль тоже отключать - им тоже может
долбануть при определенных условиях
ух ты и заземление вырубать, здорово.
Дядя Сёма° написал :
2KeNeDiЕще стало не понятно, на рисунке УЗО на три фазы. Неужели ради розетки и четырех светильников потяните?
Мне кажется вам лучше поставить пластиковый бокс,чем этот щиток.
То УЗО что вы показали - трехфазное а вам нужно однофазное.
"Еще вопрос, зачем 2-ух полюсной, почему не 1 полюсной?" для того чтоб ноль тоже отключать - им тоже может
долбануть при определенных условиях
KeNeDi написал :
2 все таки лучше использовать трубку? то какую?
Для открытой прокладки можно применять провод в двойной изоляции стойкий к УФ или провод в защитной оболочке стойкой к УФ (если память мне не изменяет).
KeNeDi написал :
Еще вопрос, зачем 2-ух полюсной, почему не 1 полюсной?
Мне так в проектах люди с высшим образованием рисуют ,сам даже не пробовал заморачивться, учитывая, что цена вопроса меньше 200 рублей.
KeNeDi написал :
Насчет заземления, планирую переход со стальной шины заземления на провод. Такой метод заземления,
Выгляжит красиво, про соответсвие нормативам ответить не берусь, есть требования по размерам стальной полосы, защите её от коррозии, способу присоединения проводника к шине, сечению проводника....
KeNeDi написал :
В предбанике планирую поставить компактный блок с УЗО, типа такого,пойдет?
30 mA не убъет, но стукнет больно, а 10 mA - чуть пощекочет, ну а при наличии детей в бане 10 мА даже соответсвует нормативам. Длина проводов в бане не такая большая, чтобы вызывать частые ложные срабатывания.
Светильники , которые ставятся во влажные помещения, должны быть предназначены для установки в эти помещения.
Коробки и выключатели ставить во влажных помешениях чревато, лучше вынести в предбанник. Розетку - тоже. Хотя есть варианты. Если очень хочется иметь эти вещи в парной - то искать в соответствующем исполнении.
Трубка с рисунка, вероятнее всего, не пойдет. Защита воздушки должна иметь стойкость к УФ. Мне попадалась черная.
На наружней стенке бани поставьте бокс с отсечным двух полюсным автоматом и Главной Заземляющей Шиной. Рядышком с баней закопайте контур заземления и соедините его с ГЗШ. В предбаннике бокс с УЗО или дифавтоматом с током утечки на 10 мА и автоматами на свет и розетку. Обязательно в предбаннике поставьте холодильник побольше с хорошим пивом.
1 Светильники будут в специальных плафонах для влажных помещений, коробки, розетка и выключатель будут находиться в предбанике
2 все таки лучше использовать трубку? то какую?
3 На наружной стенке планирую поставить такой блок, , внутри 2-ух полюсной автомат, . Еще вопрос, зачем 2-ух полюсной, почему не 1 полюсной?
3.1 Насчет заземления, планирую переход со стальной шины заземления на провод. Такой метод заземления, .
3.2 В предбанике планирую поставить компактный блок с УЗО, типа такого,пойдет? .
KeNeDi написал :
в пластмассовой трубке трос с кабелем.
Это Вы писали в предыдущей теме.
KeNeDi написал :
Кабель проходит по воздушке, примерно 6 метров. Кабель с хорошей изоляцией натянутый на трос, это нормально или лучше пустить внутри этой трубки? И подойдет эта трубка рисунок
Это Вы сейчас пишите.
И как тут что-то советовать (один объект и столько противоречий). Может я, что-то не понимаю.
Светильники , которые ставятся во влажные помещения, должны быть предназначены для установки в эти помещения.
Коробки и выключатели ставить во влажных помешениях чревато, лучше вынести в предбанник. Розетку - тоже. Хотя есть варианты. Если очень хочется иметь эти вещи в парной - то искать в соответствующем исполнении.
Трубка с рисунка, вероятнее всего, не пойдет. Защита воздушки должна иметь стойкость к УФ. Мне попадалась черная.
На наружней стенке бани поставьте бокс с отсечным двух полюсным автоматом и Главной Заземляющей Шиной. Рядышком с баней закопайте контур заземления и соедините его с ГЗШ. В предбаннике бокс с УЗО или дифавтоматом с током утечки на 10 мА и автоматами на свет и розетку. Обязательно в предбаннике поставьте холодильник побольше с хорошим пивом.
Открываю новую тему так как прошлая тема не помогла решить проблему.
Необходимость электрификации бани, но не знаю как соединить и поэтому прикладываю
Планируется:
1 розетка
4 лампы, 2 из которых будут внутри бани.
1 двойной выключатель
Имеется:
Кабель, идущий с домового счетчика по воздушке.
Вопросы:
1 Кто разбирается нарисуйте пожалуйста схему, как соединить.
2 Кабель проходит по воздушке, примерно 6 метров. Кабель с хорошей изоляцией натянутый на трос, это нормально или лучше пустить внутри этой трубки? И подойдет эта трубка
3 ваши советы по электрификация бани
Для создания тем и сообщений Вам необходимо войти под своим аккаунтом.