Присоединяйтесь к сообществу Мастерград

Зарегистрироваться
Регистрация: 16.05.2008 Астрахань Сообщений: 3257
#2077149

смотри нижнюю часть. там БАЙПАС -т.е. обход , сделан параллельно крану перекрытия нижнему. при включении насоса с полузакрытым нижним краном и открытыми верхними - плучаем принудиловку .
если средства позволяют - то можно по верхней части врезать термостаты, но это хлопотно.
ps частичное циклование будет, но не так заметно, чем при самотеке.
желательно скинуть фото радиаторов, чтоб видеть схему подключения. котел и разводку...

буду признательна за схему и полный расклад что необходимо из матереалов и электрики

Регистрация: 16.05.2008 Астрахань Сообщений: 3257

Бпез большой переделки - только врезка циркуляционного насоса. только с умом, по байпасной системе. с кранами для регулирования. краны шаровые.
если надо - могу схемку кинуть как быстрее и дешевле сделать

недавно преобрела частный дом. отаплевается от котла на твёрдом топлеве. но батареи смонтированны не очень удачно, долго нагреваются. вода циклится в каждой батареи. можно ли это исправить