Когда собрался коммутировать заранее купленые УЗО и автоматы, засомневался - где у них входы, а где выходы (ну нет у меня такого опыта - не ставил их никогда). Автоматы, все что видел в этажном щитке, имеют вход снизу, выход (нагрузку) - сверху. Хотя, полагаю, для них - нет разницы (поправьте, если вру). А вот с УЗО, как я понимаю, сложнее. Схемы то на них нарисованы, но мне не очень понятны. Просветите, плиз, на какие контакты нагрузка в УЗО вешается?

P.S. Все устройства ИЭКовские. Щас посмотрю на www.uzo.ru - может, есть...

gpav написал :
Все устройства ИЭКовские

Ввод сверху, снизу на фазу и в автоматы втыкается "гребёнка" - и "полный ИЭК".

Попристойнее производители в бюджет не вписались?

ВТБ! написал :
Ввод сверху, снизу на фазу и в автоматы втыкается "гребёнка" - и "полный ИЭК"

Что за гребёнка?

ВТБ! написал :
Попристойнее производители в бюджет не вписались?

Пошерстил тут форум - нет однозначного мнения об их отстойности. Большинство всё-таки хвалит.

гребенка = нагрузка?

gpav

Медная шина для подведения полюсов к нескольким аппаратам сразу.
В Вашем случае самая-самая обыкновенная - изолированная однополюсная штырьковая с шагом в одну позицию.
Число зубьев - число автоматов + 1 для фазы с УЗО, лишние отрезать несложно.
Продавцы покажут.

gpav написал :
гребенка = нагрузка?

Для УЗО это будет нагрузка, для автоматов - вход.
Что снизу - не беда, все винты разом ослабнуть не могут, никуда она не вывалится.

ВТБ! написал :
Продавцы покажут.

Уже не покажут - купил всё, включая короб. В коробе эти гребенки есть - крепятся саморезами снизу 2 шт. и сверху 2 шт. Гребенки, правда, никак не изолируются от внешнего мира (кроме крышки короба) и крепятся прям в пластиковый корпус короба, а фаза без изоляции несколько напрягает... Но зато гребенки эти в некотором углублении сидят и думаю не будут легко доступными

gpav

Это у Вас не гребёнки, а нулевые шины.
Гребёнка - это медная полоса, из которой вбок торчат вырубленные зубчики.
Сама полоса закрыта сдвижной пластиковой оболочкой.

gpav

И это не короб, а щиток.

ВТБ! написал :
gpav
Это у Вас не гребёнки, а нулевые шины.
Гребёнка - это медная полоса, из которой вбок торчат вырубленные зубчики.
Сама полоса закрыта сдвижной пластиковой оболочкой.

Ок. Поищу. А все ж про вход/выход однополюсного автомата. Ему рзве не все равно где вход, а где выход?

gpav

Ему почти всё равно (но рекомендуют вход сверху).
Вам - не всё равно, если проводник снизу вывалится.
Гребёнка - точно не вывалится, её все автоматы держат.

Но с точки зрения правильной работы автомата - не имеет значения, где вход, а где выход?

Да, неважно.

Ясно. Извините за занудство, а в отношении УЗО - имеет значение, где вход, а где выход (с точки зрения правильной работы)?

gpav написал :
в отношении УЗО - имеет значение, где вход, а где выход

Зависит от модели.
Электронные всё-таки предпочтительно подключать сверху.

У меня механическое:

2gpav Самому УЗО все равно, главное, чтобы ввод фазы и нуля был с одной стороны.

Викторыч написал :
2gpav Самому УЗО все равно, главное, чтобы ввод фазы и нуля был с одной стороны.

не понял почему ?

alex_k

Иначе УЗО будет считать током утечки двойной рабочий ток.
А простые двухполюсные автоматы так подключить можно. Но не нужно.

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

В свое время изучал техническую литературу изготовителей автоматов. Практически все рекомендуют ввод сверху, поскольку от включения нагрузки на подвижный или неподвижный контакт зависит их износостойкость. При изменении рекомендуемого включения износостойкость контактов уменьшается на 20%.

avmal

В быту некритично: пяток КЗ за весь срок службы это уже достижение.

Большое всем спасибо за ответы и в особенности 2ВТБ!