Интересует вапрос: можно ли в одной гофре проложить несколько кабелей (например в гофре диам 25 мм 4-е кабеля 3х2.5).
А также допустимо ли прокладывать кабель в прямоугольном ПВХ канале при скрытой проводке.

Asen написал :
можно ли в одной гофре проложить несколько кабелей (например в гофре диам 25 мм 4-е кабеля 3х2.5)

Можно!, только стоит ли заниматься извращениями ???

А именно?

Asen написал :
А именно?

Как 4 кабеля такого сечения туда засунуть ?? Да, никак ! Стоимость гофры не такая уж большая, что бы этим не воспользоватся.....
Каждый кабель- в своей гофре. А если вместе будут, то им всё равно придётся где то расходится по своим потребителям.....

Юрий-Электр написал :
Можно!

Готов подъехать в Измайлово и с камерой посмотреть, как вы будете в 25 мм гофру пихать 4 например NYM 3*2.5, каждый из который 10,2 в диаметре

Asen написал :
Интересует вапрос: можно ли в одной гофре проложить несколько кабелей

можно.

Asen написал :
в гофре диам 25 мм 4-е кабеля 3х2.5).

это вряд ли.три плоских ВВГ с натягом на небольшую длину,а НУМ и того не запихнёте.

alice tracy написал :
Готов подъехать в Измайлово и с камерой посмотреть, как вы будете в 25 мм гофру пихать 4 например NYM 3*2.5, каждый из который 10,2 в диаметре

Смотреть в Измайлово не надо! Читайте внимательно пост # 4 в этой теме:

Юрий-Электр написал :
Как 4 кабеля такого сечения туда засунуть ?? Да, никак !

и пост # 2

Юрий-Электр написал :
только стоит ли заниматься извращениями ???

Юрий-Электр написал :
допустимо ли прокладывать кабель в прямоугольном ПВХ канале при скрытой проводке

Что скажите про это?

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

2Юрий-Электр Что-то на вас сегодня всех собак вешают ...

Asen написал :
допустимо ли прокладывать кабель в прямоугольном ПВХ канале при скрытой проводке

Вполне допустимо, если условия прокладки это позволяют.

avmal написал :
Юрий-Электр Что-то на вас сегодня всех собак вешают ...

Делать людям нечего, да ещё хотят процесс прокладки 4-х NYMов в гофру 25мм заснять на видео, чего я (да и другие тоже) не смогу сделать. И не собирался!
Да ещё про кабель-канал при скрытой проводке (пост #8) спрашивают, как будто это мой вопрос

Asen написал :
Сообщение от Юрий-Электр
допустимо ли прокладывать кабель в прямоугольном ПВХ канале при скрытой проводке
Что скажите про это?

Ну если хотите в 4-ре смычка, тогда уж в 32! Точно залезе )))

2Юрий-Электр, спокойнЕй
Я не слишком уделил внимание тому, кто что сказал, тем более я тут недавно и по слогу людей еще не различаю.
Приношу извинения за то, что не идентифицировал авторов постов 2 и 4, но тем не менее согласись (или тут принято на "вы"), что 4 нюма в 25 гофру впихнуть можно только в теоретической теории. На практике - ооочень сомнительно.
Могу предположить, что автор хочет обойтись малой кровью - одной широкой штробой, и раскидывать кабели по разным гофрам в разных штробах ему неэротично

alice tracy написал :
Приношу извинения за то, что не идентифицировал авторов постов 2 и 4, но тем не менее согласись (или тут принято на "вы"), что 4 нюма в 25 гофру впихнуть можно только в теоретической теории. На практике - ооочень сомнительно

Согласен! Один кабель- один кабель-рукав. Это нормально. И то гофра не везде нужна, только в стяжку и по потолку.... В штробу обычно кабель без гофры укладывают....

Юрий-Электр написал :
И то гофра не везде нужна, только в стяжку и по потолку...

кстати,кинте ссылку ,кто-нибудь,на нормативку об обязательности прокладки кабеля в гофре или в трубе в стяжке.
второй вечер ищу

Регистрация: 19.04.2009 Петропавловск-Камчатский Сообщений: 403

4Серый написал :
об обязательности прокладки кабеля в гофре или в трубе в стяжке.

ПУЭ.
7.1.37.В зданиях со строительными конструкциями, выполненными из негорючих материалов, допускается несменяемая замоноличенная прокладка групповых сетей в бороздах стен, перегородок, перекрытий, под штукатуркой, в слое подготовки пола или в пустотах строительных конструкций, выполняемая кабелем или изолированными проводами в защитной оболочке.

amidant написал :
ПУЭ.
7.1.37.В зданиях со строительными конструкциями, выполненными из негорючих материалов, допускается несменяемая замоноличенная прокладка групповых сетей в бороздах стен, перегородок, перекрытий, под штукатуркой, в слое подготовки пола или в пустотах строительных конструкций, выполняемая кабелем или изолированными проводами в защитной оболочке.

Выходит, ВВГ в штробе просто так заштукатурить нельзя? Надо его в гофру класть?

Регистрация: 19.04.2009 Петропавловск-Камчатский Сообщений: 403

D-Link написал :
Выходит, ВВГ в штробе просто так заштукатурить нельзя? Надо его в гофру класть?

Почему нельзя? Наоборот можно.

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

D-Link написал :
Выходит, ВВГ в штробе просто так заштукатурить нельзя? Надо его в гофру класть?

Это называется "Гляжу в книгу - вижу фигу".

Регистрация: 22.12.2005 Сыктывкар Сообщений: 4207

D-Link написал :
Выходит, ВВГ в штробе просто так заштукатурить нельзя? Надо его в гофру класть?

кабель - можно , провод - нет

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

johnlc написал :
кабель - можно , провод - нет

И провод можно, если он в оболочке.

Юрий-Электр написал :
Согласен! Один кабель- один кабель-рукав. Это нормально. И то гофра не везде нужна, только в стяжку и по потолку.... В штробу обычно кабель без гофры укладывают....

Это конечно правильно, но в ряде случаев штробы придется делать по полметра шириной

avmal написал :
И провод можно, если он в оболочке.

А если срок эксплуатации кабеля и провода сравнить - то может не стоит муровать провода?

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

alice tracy написал :
А если срок эксплуатации кабеля и провода сравнить

Сравните.

avmal написал :
Сравните.

Сравниваю

NYM — кабель силовой для стационарной прокладки на напряжение до 35 кВ, с
медными жилами с ПВХ изоляцией в ПВХ оболочке с заполнением из невулканизированной резины

Назначение:
предназначен для промышленного и бытового стационарного (открытого и скрытого) монтажа электропитания сетей на номинальное напряжение 0,66 кВ.

Условия эксплуатации и монтажа:
рабочая температура — от -50 до +50 °С;
минимальный срок службы в нормальных условиях эксплуатации — 30 лет;
преимущественные области применения — прокладка внутри помещений и на открытом воздухе. Применение вне помещений возможно только вне прямого действия солнечного света. Возможна прокладка кабеля поверх штукатурки, в ней и под ней в сухих, влажных и мокрых помещениях, а также в кирпичной кладке и бетоне, за исключением прямой запрессовки в виброзасыпной и штампованный бетон. Прокладка может осуществляться в трубах, в закрытых установочных и изогнутых каналах;
температура прокладки — не ниже -5 °С;
величина монтажных изгибов — не менее 4 диаметров по оболочке.

ПВС - провод соединительный, неармированный

Жила - многопроволочная из мягкой медной проволоки 5 класса гибкости. Жилы скручены в сердечник
Изоляция - изоляционный ПВХ пластикат
Оболочка - ПВХ пластикат. Расцветка: черная или белая

Назначение:
для присоединения электрических машин и приборов бытового и аналогичного применения к электрическим сетям с номинальным напряжением до 380 В систем 380/380 или 380/660 В.

Условия эксплуатации:
преимущественные области применения для электроприборов и электроинструмента по уходу за жилищем и его ремонту, стиральных машин, холодильников, средств малой механизации для садоводства и огородничества и для изготовления шнуров удлинительных;
диапазон рабочих температур - от -40 °С до +40 °С;
длительно допустимая температуранагрева жил в процессе эксплуатации - не более 70 °С;
изоляция и оболочка проводов стойка к деформации при температуре 70 °С и к растрескиванию;
при одиночной прокладке не распространяют горение;
наработка, не менее - 5000 ч;
срок службы проводов в нормальных условиях эксплуатации - не менее 6 лет

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

alice tracy написал :
NYM — кабель силовой для стационарной прокладки на напряжение до 35 кВ

И такой NYM встречается?
А вообще, не совсем понятно откуда вы эти данные черпали. Срок службы NYM - 40 лет, ВВГ - 30 лет, ПВ - 15 лет. Добавьте к ПВ оболочку в виде ПВХ-гофры ( жилы у ВВГ хуже по своим характеристикам, чем ПВ ) и всё встанет на свои места.

2avmal, дружище, не я этот текст вручную нашлепывал, не с меня и спрос за опечатки или глупости. Да и вопрос не в этом, а в различии свойств кабеля и провода. Я согласен, что срок службы того же ПВС назначен ниже за счет того, что предполагается его активное использование именно как провода, как гибкого элемента подключения, и в случае его стационарной прокладки в качестве проводки его ресурс можно смело удваивать. Остается вопрос целесообразности. Цена того же NYM (ВВГ) и ПВС сопоставима (настоящий NYM чуть подороже, а в целом масса всяких NUM, НЮМ и иже с ними зачастую дешевле честного ПВС).
Или давай так - ПУНПом проводку кидать можно?

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

alice tracy написал :
Остается вопрос целесообразности. Цена того же NYM (ВВГ) и ПВС сопоставима

НЕ путайте ПВ и ПВС. Про ПВС для стационарного монтажа на форуме не принято упоминать вообще. Даже упоминание считается плохим тоном, а не то, что его использование.

alice tracy написал :
не я этот текст вручную нашлепывал, не с меня и спрос за опечатки или глупости

Хорошо бы и первоисточник в таких случаях указывать.

ПВ и ПВС перепутать - это талант надо иметь
Просто в качестве самомого популярного представителя проводов выбрал самый узнаваемый внешне.
Смысл же того копипаста был в разнице номинального срока службы. Сам текст снял с другого форума и на максимальное напряжение не обратил внимание, так как в тот момент хотел заострить внимание именно на сроке службы.
PS А тут принято на "вы"? Я по старинке - сразу на "ты перешел"

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

alice tracy написал :
А тут принято на "вы"?

Зависит от вашего отношения к собеседнику и к форуму вообще. Лично я предпочёл бы ко всем на "ты" обращаться, но не все это понимают и не все заслуживают.

Регистрация: 11.11.2019 Череповец Сообщений: 244

Господа! 2 плоских гостовских кабеля типа "Рэк-Присмиан" или "Севкабель") ввгнг 3х1,5 (на освещение) в гофру 20 мм пропихивается впритык. По правилам 2 кабеля в одной гофре под стяжку можно в моем случае? Или категорично каждый кабель в своей гофре?