доброго времени суток.
хочу менять проводку в хрущевке,
буду тянуть от щитка (в квартире) на каждую комнату NYM 2,5
до распредкоробок а от них уже отвлетлять по комнате на розетки и свет.
вопрос такой,
в продаже есть распредкоробки уже с клемами (планкой с винтами для зажима проводов, в распред коробке - 3 планки)
стоит ли использовать такую распредкоробку? кто нибудь уже ими пользовался?
Если уважаемым коллегам будет не лень в очередной раз об этом говорить, то скоро Вы получите массу советов не использовать коробки вообще! В квартире целесообразнее все соединения сделать за механизмами розеток/выключателей. Если все-таки коробки - то с установленными винтовыми клеммами применять не стоит. Ставьте в таком случае обычные, соединения выполняйте на WAGO или СИЗ-ах.
2alexposter, Вы электромонтажник? Если да, то проблем с качественной пайкой у Вас быть не должно, и выбор в пользу такого соединения сделан сознательно. А вот топикстартер, как я понял, не профи. Потому и совет - применять соединения, качество которых минимально зависит от квалификации исполнителя.
пока думаю,
но ванну и кухню обязательно буду делать сейчас,
потому как сейчас (только взяли квартиру) там в распред коробке кухни полный алес - медь аллюминиес и сталью(вроде) на скрутках обычных перемотано абы как все...
сейчас прощитываю сколько обойдется если все комнаты делать и автомат на каждую комнату + узо на ванну и кухню пока
avmal написал :
2,5 буду тащить только до распредкоробки и соответсвенно на розетки, а свет да, 1,5 будет
из мощных приборов ппланирую
кухня: электродуховка+еще холодильник будет стоять
ванна: стиралка и водогрей
что значит зачищать?
если иммется в виду соединять?
то 2,5 с 2,5 и с 1,5
или я чтото не так планирую?))
пока все читаю, смотрю как что
вот если на сизах делать получается там максимум 3 провода на 2,5 поместится?
а если розеток штуки 4 + свет
то лучше делать отвод от основного провода на новую скрутку?
или как
art174 написал :
вот если на сизах делать получается там максимум 3 провода на 2,5 поместится?
а если розеток штуки 4 + свет
то лучше делать отвод от основного провода на новую скрутку?
или как
Или как. СИЗ-ы есть на разное суммарное сечение. Посмотрите, для примера, .
greg111 написал :
только не их- тут качество монтажа сильно хромает от человека к человеку. гильзами и то меньше вреда будет.
По поводу правильного применения СИЗ-ов информации предостаточно, а для монтажа кроме их самих ничего и не нужно. А вот гильзы, инструмент для опрессовки, последующая изоляция...
greg111 написал :
то есть ума на то чтобы правильно поставить СИЗ хватит а вот заизолировать гильзу уже трудно сообразить будет человеку???
Я не про ум. Сможет ли ТС найти нужные гильзы, инструмент и (внимание!) готов ли он к расходам? И да, еще: в случае ошибки перемонтаж с опрессовкой всяко сложнее будет, а от ошибок новичок не застрахован.
)))
так что на СИЗах если буду делать нормально будет?
по поводу распред коробок почему лучше если скрутки будут в подрозеточниках и выключателях?расход кабеля больше будет в этом случае?
просто изначально нужно поменять проводку в ванне и кухне,
а соответсвенно все остальное то же желательно т.к. там алюминий ,
вести буду до счетчика в квартире (коридоре) пока поставлю навесной щит для автоматов и к нему подключу от щетчика и разводку всю, потом как подкоплю буду делать нишу в коридоре квартиры для щита , и вызвать с эноргосетей для монтажа нового и переноса щетчика в эту нишу(сейчас счетчик-старый с кругом крутящимся еще , и пробки круглые стоят)))
avmal написал :
А нагрузки от чего или кого зависят, как не от проектировщика или монтажника? Или вы не надеетесь, что способны поставить адекватную защиту?
art174 написал :
в продаже есть распредкоробки уже с клемами (планкой с винтами для зажима проводов, в распред коробке - 3 планки)
стоит ли использовать такую распредкоробку?
Нет, не стоит.
art174 написал :
до распредкоробок а от них уже отвлетлять по комнате на розетки и свет.
Комбинированная схема - довольно не удобна в эксплуатации.
art174 написал :
буду тянуть от щитка (в квартире) на каждую комнату NYM 2,5
Зачем? Сколько разрешенная мощность на квартиру?
art174 написал :
ванна: стиралка и водогрей
Отдельная группа, под защитой УЗО.
art174 написал :
отдельно по группам не планировал потому как весьма затратно, бюджет ограничен
Скорее всего, даже дешевле выйдет.
art174 написал :
по поводу распред коробок почему лучше если скрутки будут в подрозеточниках и выключателях?расход кабеля больше будет в этом случае?
Для освещения кабеля потребуется больше, для розеток наоборот - меньше.
art174 написал :
хочу менять проводку в хрущевке
Для начала: нарисуйте план помещения, нанесите на него розетки выключатели светильники, разбейте по группам, продумайте трассы прокладки кабеля.
В Вашем случае, наверняка (зависит от планировки квартиры, разрешенной мощности и стояков в подъезде) будет достаточно- двух групп освещения (комнаты и коридор; ванна, кухня и туалет) и трех розеточных (кухня, ванная, комнаты).
глянул сейчас мощность:
эл духовка 3550вт максимальная, 2750вт единовременная потребляемая мощность написано
стиралка 2100вт
метод поиска не странный а оригинальный)))
смотрю что да как.
переиграть схему пока не начал всегда можно ..
поэтому и спрашиваю по разным схемам...
2.5 хочу тянуть на кухню и ванну это точно потому как хз какие потом будут приборы стоять
а вот в принципе наверно для зала и спальни и 1,5 пойдет если из приборов только телевизор да комп, иногда пылесос + освещение ватт 200 -250 на комнату
??
если соединения ведутся в подрезеточниках то обычно кабель прокладывают по высоте подрезеточников или в полу или под потолком(10см от края)?? или кто на что горазд лишь бы схема была?
ПPOPAБ написал :
комнаты и коридор; ванна, кухня и туалет
Жилые помещения рекомендуется отдельно от вспомогательных, т.е. комнаты - одна группа, коридор, кухня - вторая, санузел - третья. Если все осветительные группы будут под УЗО, то санузел можно пристегнуть к кухне с прихожей.
avmal написал :
Жилые помещения рекомендуется отдельно от вспомогательных
... Все рекомендации для:
art174 написал :
хочу менять проводку в хрущевке,
Выглядят, в виде- двух групп. Одну на освещение и одну на розетки, выделенные группы на потребители первого класса защиты, и допускается комбинированная схема - свет и розетки в "кучу", как ТС планировал.
Вполне достаточно одной группы, но некоторые неудобства вызывает замена ламп и мелкий ремонт освещения в с/у, для чего свет из смежного помещения будет не лишним. Альтернатива - фонарик или свечка, на которой может и остановить свой выбор ТС ...
art174 написал :
2.5 хочу тянуть на кухню и ванну это точно потому как хз какие потом будут приборы стоять
Отдельно 2,5 на розетки на ванну, отдельно 2,5 розетки на кухню, обе группы под персональным УЗО. Большее сечение и количество линий, практически не даст - ничего! Т.к. мощность сильно ограничена сечением стояков.
art174 написал :
а вот в принципе наверно для зала и спальни и 1,5 пойдет если из приборов только телевизор да комп, иногда пылесос + освещение ватт 200 -250 на комнату
Для комнат отдельная розеточная группа, с УЗО или без - скорее от состава семьи зависит.
Освещение в любом случае - отдельной группой ( лучше две см. выше), так как при срабатывании защиты, в основном в розеточных группах происходит, одновременно отключится и освещение.
art174 написал :
если соединения ведутся в подрезеточниках то обычно кабель прокладывают по высоте подрезеточников или в полу или под потолком(10см от края)?? или кто на что горазд лишь бы схема была?
Зависит от конструктива здания. Судя по всему у Вас - кирпичные несущие стены. Соответственно перекрытия, скорее всего - многопустотные плиты. При этом, в зависимости от планировки, можно от 50 до 80% кабеля на освещение проложить внутри плит перекрытия. Остальное, поперек каналов - ниже перекрытия на 150 мм.
Кабель на розетки: либо в стяжку (если конструкция пола позволяет), либо горизонтально на уровне розеток (если стена позволит). Либо и тот, и другой способ прокладки - комбинировано. Так-как смысла его под потолок поднимать - нет никакого.
art174 написал :
эл духовка 3550вт максимальная
Почти в любую розетку можно включать.
art174 написал :
2750вт единовременная потребляемая мощность написано
ПPOPAБ написал :
Отдельно 2,5 на розетки на ванну, отдельно 2,5 розетки на кухню, обе группы под персональным УЗО. Большее сечение и количество линий, практически не даст - ничего! Т.к. мощность сильно ограничена сечением стояков.
да , так и хотел,
вопрос таков:
1 на санузел, если планируется ставить 2 розетки -стиралка и водогрей
то надо 2 провода тащить на 2,5 или как
ПPOPAБ написал :
Чего, квартиры?
нет, электродуховки в паспорте написано хз что значит
план квартиры таков, значки розеток -места желательных розеток))
ПPOPAБ написал :
Я специально установил одну розетку. И тройники все конфисковал. Либо СМ, либо нагреватель, либо фен.
Жестко Лучшая-шие половины долго возмущались? Не повезло со стояком то. art174 не пытайтесь сделать соединения в установочных коробках.
если делать будете 1 раз то сделаете плохо тем более NYM 3х2,5, лучше отдельные распредкоробки рядом.
Насяльника написал :
Да реально не повезло. Засада прям.
Да, за всё приходится платить - сталинский дом, хороший район...
Ну, да - ладно. Как переберусь на землю, с северов - порешаю. ВРУ - в соседнем подъезде, хоть посылку с кабелем отправляй.
2,5 тянут на розетки . 1,5 на освещение . в коробках лучшее соединение пайка ,опрессовку тоже уметь делать надо. Для непрофи лучший выход это скрутка ,а сверху сиз.
в общем уточнил у электриков в ЖЭКе, сказали что на квартиру выделено 3,5квт,
к счетчику подходит 2,5 аллюминий.......
автомат вроде до щетчика общий на весь стояк в подъезде
но есть вариант с протягиванием новой проводки меди на 4 квадрата. из щитка-соседний подъещд , по подвалу(около 30метров)
так что проводку все равно буду делать.
а как подкоплю так будем менять ввод вместе со щетчиком,
такие дела
хотя в принципе выше люди живут,
неужно мощными приборами не пользуются? проводка то не менялась до счетчиков ни разу..
и вопрос: вообще в жилой комнате разводка 2.5 медью насколько оправдана?
вроде как в магазине видел розетки (идут которые без заземления) не более 16а
art174 написал :
но есть вариант с протягиванием новой проводки меди на 4 квадрата. из щитка-соседний подъещд , по подвалу(около 30метров)
Тут уже 6-тью квадратами "пахнет", длинна/петля приличная да еще РЕ отдельный.
art174 написал :
хотя в принципе выше люди живут,
неужно мощными приборами не пользуются? проводка то не менялась до счетчиков ни разу..
Это еще - "инкубационный период"... Пока все одновременно, вдруг не решат- попользоваться электричкой по полной программе. Тогда наступит -"день электрика" в Вашем подъезде, а возможно и неделя энергетика.
ПPOPAБ написал :
Пока все одновременно, вдруг не решат- попользоваться электричкой по полной программе. Тогда наступит -"день электрика" в Вашем подъезде, а возможно и неделя энергетика.
Марсик написал :
Порадовались бы за коллег, что ли...
Да видел такие варианты- два транса 10/0,4 250 кВА за зиму спалили. И по две неделе, пол деревни без света жило.
Радоваться - авариям? Лучше - предотвратить, предусмотреть, реконструировать...
ПPOPAБ написал :
Да видел такие варианты- два транса 10/0,4 250 кВА за зиму спалили. И по две неделе, пол деревни без света жило.
Радоваться - авариям? Лучше - предотвратить, предусмотреть, реконструировать...
Если речь об эксплуатирующих организациях - тады да, радоваться нечему. Я же имел ввиду: в отдельно взятой квартире, во время ремонта, обошлись услугами электрика "быстрокачественнодешеваааа". Порадоваться имхо стоит за профессионала, который все это исправит (дорого).
да жалко на самом деле людей. Был у знакомой, ей уже дважды, а то и трижды переделывали водопровод дома. Каждый раз "профессионалы" найденные через знакомых и недешевые! В общем нужно будет еще раз переделывать ну или доделывать. А денег у нее нет... В общем "дорого" - далеко не всегда "качественно".
Марсик написал :
Если речь об эксплуатирующих организациях - тады да, радоваться нечему.
Так их стараниями и дошло до- полного зведеца..
Bladiclab написал :
Очень интересно?
Без разницы... Но, я - по часовой стрелке скручиваю до того...
Bladiclab написал :
Сварка, обжим, пайка. На свет WAGO.
Хто такой - "обжим"?
ВАГИ - "мимо кассы", за неимением таковых. О, пардон, завезли недавно в лавку - серые с пастой. Видно скоро "радоваться" придется:
Марсик написал :
Порадоваться имхо стоит за профессионала, который все это исправит (дорого).
Нет, не нравятся мне такие работы. Лучше с ноля, пусть и дешевле.
Лучше распред. коробки делать в подразетниках так как если будут косяки в будущем, можно "малой кровью" их перепаять ! да и не видно их будет ! а правильно сделанная скрутка может и 40 лет прослужить . при том на любой изоленте. хоть и не разрешено. мне по душе ваги - быстро и надёжно. ни разу не горели так как с нагрузками у меня порядок !
Нахожусь в стадии ремонта))) Сегодня посмотрел на проводку в комнате. Все на алюминии. На распред коробку закинуты 3 пары розеток, выключатель (размыкает фазу) плюс входящее питание. Итого 5 пар. Все это скручено и заизолировано изолентой в 1966 году))) Решил поменять на медь. На освещение беру провод 2х1,5мм. На розетки рекомендуют 2х2,5мм. Не знаю стоит ли? Квартира тещина. В комнате только торшер из крупных потребителей будет))) Хотя может быть поставлю кондей, тогда наверное 2,5 пойдет? Но вопрос вот в чем как соединить 5 пар проводов (1 пара 2х1,5 и 4 пары 2х2,5 ) вернее чем??? Может клемникт какое есть. Типа подвел питание ноль и фазу с одной стороны , а с другой присоединил остальные 4 пары и в коробку все это. Просьба ногами сильно не пинать))) Подскажите уж интересующемуся. Спасибо
ВСем спасибо. Щиток пока только на площадке. Буду делать у себя в коридоре. Менять эл.счетчик (1966г.в. 5А). Заземления нет, 5-ти этажная хрущевка 60-х годов прошлого столетия))).
у нас такая страна, что в лучшем случае поменяют старое Г... на такое же новое, и то силами ЖЭК, а уж о реконструкции с проектом ближайшие лет 50 и говорить не приходится...